2369查看 2回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請問回填土後的處理方式 [複製鏈接]

Rank: 3Rank: 3

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2016-7-27 08:18:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
目前有聽到的兩種方式
1.級配15cm 一方面先防止草先長出來 二方面是說以後有空氣層 地板比較不會反潮
2.打一層3至5cm 的水泥 也是一樣先防止草長出來  再來基礎版設置時候綁好鐵直接澆灌 說是比較密實


請問 以上兩種哪一種好 因為價差不大 所以價格不在考慮範圍 只是想知道哪一種對房子好 就用哪一種∼∼謝謝前輩!

使用道具 舉報

Rank: 1

2#
發表於 2016-7-29 10:41:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 東大 於 2016-7-29 10:46 編輯

1.重點在回填土,有沒有作密度試驗?有沒有達到技師設計值,比較重要
回填沒有每30CM 一層夯實,灑水,曬乾,很難達到要求回填密度
就算上面鋪30CM級配,防潮布,打水泥,都沒有用, 隔沒多久地坪沉陷
那就去了了
2.還有地樑灌漿是灌滿,地板鋪在地樑上,還是地梁筋有預留板的厚度
讓下層板筋穿過去嗎?這也很重要

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

3#
發表於 2016-8-2 08:10:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 11月楓 於 2016-8-2 09:34 編輯
東大 發表於 2016-7-29 10:41
1.重點在回填土,有沒有作密度試驗?有沒有達到技師設計值,比較重要
回填沒有每30CM 一層夯實,灑水,曬乾,很難 ...


謝謝東大 回覆

1 密度測試沒有做 也不知道找誰做∼∼
有讓120怪手上去壓壓 再經過幾天的大雷雨 目前土下陷的部分不多 邊緣下陷5cm
中間部分幾乎沒有下陷到

2 之前的蓋房方式 我聽朋友 瑞助營造 里程鋼構 裡面的朋友說 之前設計都是 地樑和基礎版結合
現在新的設計都是地樑 基礎版分開(好像是什麼受力是分開的 ....忘記了抱歉)  連我問我自己的結構技師 也都是這樣子說  詳細我就沒再問了

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請問回填土後的處理方式

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-16 23:36 , Processed in 0.039220 second(s), 10 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部