[綜合討論] 請問與鄰棟牆壁的問題 [複製鏈接]

Rank: 3Rank: 3

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2016-2-18 14:17:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
本帖最後由 js818av 於 2016-2-18 15:22 編輯

請問與隔壁是各自獨立壁,在鋼筋上有要植筋到對方的嗎,
另外隔壁牆面要打毛嗎?
感謝

更新
問過建築師,建築師說植筋千萬不要,因為我的結構比較強,而且是獨立的…不然地震時,隔壁的牆被我這扯破的機率很高
還建議我們可以在間隔放1cm的保利龍
請問有人這樣作嗎?
但是我牆才15cm,不會太擠嗎?





按這裡顯示圖片
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 2

2#
發表於 2016-2-18 17:22:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
如果我是您的鄰居,絕對不會答應您打毛我的牆面
如果我是您,我會先幫隔壁上一層防水,避免將來由施工縫造成鄰房漏水.....

保麗龍是對的,但是保護層厚度不足就麻煩了
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2016-2-18 18:42:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Ted.Yang 發表於 2016-2-18 17:22
如果我是您的鄰居,絕對不會答應您打毛我的牆面
如果我是您,我會先幫隔壁上一層防水,避免將來由施工縫造成鄰 ...

保麗龍是作為兩個水泥建築物間相鄰的伸縮縫用途,有些會用珍珠板(較貴)。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

4#
發表於 2016-2-18 20:04:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 js818av 於 2016-2-18 20:40 編輯
Ted.Yang 發表於 2016-2-18 17:22
如果我是您的鄰居,絕對不會答應您打毛我的牆面
如果我是您,我會先幫隔壁上一層防水,避免將來由施工縫造成鄰 ...


剛回來量一下,如圖,若再放1cm保利龍,保護層會不夠嗎



另外再問個問題
這面牆是單面模,雖然地板灌漿前,板模已經有放插三排鋼筋當作斜支撐
(只是插下去,沒與地板鋼筋綁在一起,我看到別人部落格的相片好像有與地板鋼筋綁在一起,不知道那個對?)
但板模還說怕爆模
1.還在鄰面打壁虎固定(我是不大想,因怕打到別人家牆裡的管)?
2.說要分二次灌漿,真有此必要嗎?
再請前輩指導,謝謝!

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

5#
發表於 2016-2-19 16:59:35 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 TCT 於 2016-2-19 17:05 編輯

1.看樣子 ,來不及了,通常先放保麗龍或木夾板,但前題要將牆內移1-2CM(夾板1.5CM)
2.一般地下室單面模,要植筋在擋土牆,柱,來拉單面模.
   至於地面以上要放木夾板,預拉鐵絲,與單面模對拉,比較減輕RC時壓力,避免鄰房牆破或自己單面模撐不住
3.現階段要加保麗龍或木夾板,太費工了,建議斜撐多撐一些,鄰房是磚牆(多厚?)還是RC牆?真的建議RC時要小心,最好分兩次RC(一次牆到樑底,一次樑加版),還有第一次灌牆時要慢慢四週均勻高度灌漿,每100CM高度灌好,再從一開始灌漿的位置開始灌第二層.
切記 慢慢灌
尤其搞到鄰損,很麻煩,沒有和解,有的時候使照都拿不到

還有每次灌漿前,請鄰居不要待在屋內牆邊,生命更可貴

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

6#
發表於 2016-2-19 21:16:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
TCT 發表於 2016-2-19 16:59
1.看樣子 ,來不及了,通常先放保麗龍或木夾板,但前題要將牆內移1-2CM(夾板1.5CM)
2.一般地下室單面模,要植筋 ...


今天包商來問說是不是確定要放,我們就說放,那有一些已經水電施作到的
不能放不好放就算了
雖然如此我還是挺擔心水泥保護層是不是會不夠的問題
二層鋼筋,各面保護層大概都2~3公分而以

另請TCT大, 分兩次RC(一次牆到樑底,一次樑加版),這間隔是多久,一天可以嗎?

使用道具 舉報

Rank: 2

7#
發表於 2016-2-20 06:48:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我想分層灌漿是指一次灌100cm,慢慢灌漿(厚工),如此可以有較好的混凝土品質
而不是分成兩次進行混凝土澆置。
至於分兩次灌漿的工法⋯
您委託營造廠還挺有創意的,我個人是覺得不妥⋯
因為強度會有問題,而且冷縫更是漏水的開始⋯

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

8#
發表於 2016-2-20 09:03:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 TCT 於 2016-2-20 09:08 編輯
Ted.Yang 發表於 2016-2-20 06:48
我想分層灌漿是指一次灌100cm,慢慢灌漿(厚工),如此可以有較好的混凝土品質
而不是分成兩次進行混凝土澆 ...


1.如果是一般透天厝獨立外牆,無鄰房疑慮,當然要一次灌漿
2.營造業是要動腦因應各種不同環境,做不同的工法調整及最佳建議,
   不是玩創意
3.很多建築因為結構,需求,用途不同,會有樓高,牆厚,版厚,單雙面模,各種工法,二次灌漿常會在安全及進度,成本,品質考量下,經專業評估而採用,決不是創意
4.看文要清楚,版主的營造廠就是太沒有經驗,事事要業主決定,不但沒創意,基本態度也有疑慮
5.一般分二次灌漿流程是
牆單面模-牆筋-柱牆封膜-樑板模組立完成-柱牆第一次灌漿(記得高度不要超過樑底,以避免影響樑板筋錨定長度)-
-樑版筋綁紮-樑版第二次灌漿

所謂2次灌漿,不是樑版柱牆鋼筋一次綁好再分2次灌漿,這樣柱牆筋灌完後,您的樑版筋會都是混凝土渣,更會造成2次時蜂窩產生,及握裹問題

但是分兩次,會多一次押送車費用,您的營造廠肯嗎?
如果是自己發小包,就看您的決定

與鄰房相連牆壁,沒有外牆防水問題,但是記得頂部水切,伸縮縫蓋 要注意,不要讓水滲進來
至於另外三面,外牆防水多在施工縫加強,沒很大問題

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

9#
發表於 2016-2-20 09:13:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
js818av 發表於 2016-2-19 21:16
今天包商來問說是不是確定要放,我們就說放,那有一些已經水電施作到的
不能放不好放就算了
雖然如此我 ...


1.你的牆設計是15CM厚,放了1CM 厚的保麗龍,你的RC牆要內移1CM,RC厚度一樣要15CM
2.看相片你的保護層剩2CM,放保麗龍,保護層看起來不夠,所以我說來不及了,
   現在補放保麗龍求個有做就好,灌漿時還是要小心

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

10#
發表於 2016-2-20 12:10:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
TCT 發表於 2016-2-20 09:13
1.你的牆設計是15CM厚,放了1CM 厚的保麗龍,你的RC牆要內移1CM,RC厚度一樣要15CM
2.看相片你的保護層剩 ...

我放棄了,包商拿來放,放下去保層我看都沒有了,還是請他拿掉,再看2F時要不要放,失敗