6308查看 26回復
打印 上一主題 下一主題

請教加壓馬達問題 [複製鏈接]

Rank: 1

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2016-5-2 15:07:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
本帖最後由 tfpmeat 於 2016-5-2 15:19 編輯

山上2home自動灑水系統,水在關閉中加壓馬達轉不停,請教是那裡問題?
機種外型




控制盒內線路


按這裡顯示圖片

各位大大如何故障排除;請賜教

使用道具 舉報

2#
發表於 2016-5-2 15:22:36 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2016-5-2 16:02:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
218ptj 發表於 2016-5-2 15:22
是不是您沒斷電?
我只知道以前有好幾次
我的水塔沒水了,(我不知道),晚上起來上廁所

218大大:水塔及水管都有水,馬達轉不停切斷電源馬達不轉,再開電源馬達繼續轉動,謝謝你:

使用道具 舉報

Rank: 2

4#
發表於 2016-5-2 18:09:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
一般的加壓馬達,有3個斷路處置
1.水塔的 缺水雷達。水位過低時 OFF
2.機體上的 高壓開關、或 水塔滿水位雷達。水管封閉或水塔滿水時 OFF
3.機體上的 溫度開關。溫度過高時OFF(您的狀況可先排除這一項)

依圖1來看,您的馬達不像是加壓馬達,
比較像是 抽水馬達 @@

建議先檢查 水塔的雙液位浮球開關(雷達)是否正常


1

查看全部評分

使用道具 舉報

長青會員

沾衣欲濕杏花雨 吹面不寒楊柳風

Rank: 8Rank: 8

5#
發表於 2016-5-2 18:10:26 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
傳統式加壓機:有可能是壓力開關故障  


新型電子恆壓機: 有可能流量開關故障
3

查看全部評分

使用道具 舉報

6#
發表於 2016-5-2 19:38:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

使用道具 舉報

Rank: 1

7#
發表於 2016-5-2 21:45:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
9527 發表於 2016-5-2 18:09
一般的加壓馬達,有3個斷路處置
1.水塔的 缺水雷達。水位過低時 OFF
2.機體上的 高壓開關、或 水塔滿水位 ...

 9527大大謝謝你的資訊

    我的灑水系統馬達的入水口接水塔下水管,水直接供應並未有浮桶控制,

馬達出水口接電磁閥再接灑水系統,

當定時器設定點到時即觸動電磁閥打開,馬達轉動加壓水壓已達噴灑水之作用

使用道具 舉報

Rank: 1

8#
發表於 2016-5-2 21:50:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
mingming 發表於 2016-5-2 18:10
傳統式加壓機:有可能是壓力開關故障  

mingming大大謝謝你不令指教:

請問如何偵測那個故障?

如何故障排除?

使用道具 舉報

Rank: 1

9#
發表於 2016-5-2 22:03:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
218ptj 發表於 2016-5-2 19:38
不好意思,第一次遇到這麼特別的問題,超過我的經驗跟專業了

請tfpmeat參考

218大大謝謝你的熱忱;

2home在深山中,我想如果是小問題就請教諸位大大,自行diy處理, 

如請師傅上山那可大傷荷包,再真無法處理那也得慘慘了落去

使用道具 舉報

10#
發表於 2016-5-2 23:23:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請教加壓馬達問題

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-28 06:10 , Processed in 0.055361 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .