發表於 2012-7-15 23:29:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
如果漏水的速度極慢的話,甚至連水表的指針都不會跑,看水錶不準;可以請二樓將水錶後總開關關上一整天,且馬上將二樓所有停留在水管裡的水都漏光(讓水管是空的),一天過後再觀察你家是否仍在漏水。(專指抓漏時若懷疑問題點在樓上水管時)
1

查看全部評分

觀想自在

舉報

Rank: 6Rank: 6

12#
發表於 2012-7-16 01:46:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我們工廠最近一間員工宿舍也有漏水狀況,找了一間水電行來看,他說可用儀器檢測是那裡漏水,檢測費用3000元,新式工法不敲牆,完工後保固一年,施工費用17000元,提供您參考。
1

查看全部評分

舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

13#
發表於 2012-7-16 10:03:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
6# cn3298

若漏水很輕微,要由「水錶」之讀數得知結果,很難!
1

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

14#
發表於 2012-7-16 11:44:19 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
牆上插座是電管,有拉PVC管,有水進入至插座滲出,
抓漏這個部份真的蠻傷腦筋!
水往下流,往縫隙流,水從何處進電管,雨耕聯合設計的說法是有可能的.
另一個部份可能因下雨,而外牆窗角有裂痕延伸至插座處,在電管內慢慢累積而流出.

我住大樓頂樓,有碰過一次弱電(電話線),水從公共管道流進屋內管路.
線頭經常氧化接觸不良,牆頭至電話端換線撐不到一個月就無法通話了!
把這一段引線管,線拉出四組八芯的線都變黑了!
用空壓機灌風,另一端噴出一大灘水來,線從拉.
水無法完全排出,但至少暫時解決電話線路接觸不良的問題.
請參考.
1

查看全部評分

Simple Life  隨心所意 自由自在

舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

15#
發表於 2012-7-16 16:25:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
不過近三個禮拜都沒有下雨
所以頂樓的機率不高啦

我們工廠最近一間員工宿舍也有漏水狀況,找了一間水電行來看,他說可用儀器檢測是那裡漏水,檢測費用3000元,新式工法不敲牆,完工後保固一年,施工費用17000元,提供您參考。
chrisccc 發表於 2012-7-16 01:46

請問您是在哪個地區呢
推薦這家水電行嗎
若是在大台北可以私訊水電行聯絡方式嗎

舉報

Rank: 6Rank: 6

16#
發表於 2012-7-16 17:30:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
通常樓上漏水,樓下的天花板會潮濕、滴水。
1.大概90年以後完工的房子,熱水管大多數改用不銹鋼。您可以探聽鄰居是否有人更換?
2.因為您有提到正上方是2F廚房,所以您可以把自家廚房(同2F)的頂棚掀開來看,裡面是2F的水管路,看看有沒有水滴。
3.您又說水是從牆壁插座滲出,故建議您瞭解一下 "您滲水的位置是隔壁1F的什麼房間(共用牆壁)?" 如果是廚房或浴室,那就探聽是否有更換調理台?更換水龍頭?或許施工時有不慎漏水。
以上推論如果都不是,那就有可能是共同管線漏水。以前我住1F也曾經發生浴室磁磚滲水,我挖開磁磚才發現裡面一潭水,但2~5F都沒問題。只好自己雇工請水電行一層一層查管線,最後在3F找到共用排水管被一拳頭大的水泥塊卡住,日久之後被水泥塊的尖角刺破。這時大家才想起半年前頂樓加蓋再擴建,打掉舊有的一面牆壁,施工時不慎讓水泥塊落入頂樓的水管通風孔。
1

查看全部評分

舉報

Rank: 6Rank: 6

17#
發表於 2012-7-16 19:13:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
15# Way

不好意思,工廠在桃園,非台北。因為上面還沒審核此筆預算,所以尚未動工,不知道此廠商好壞,小弟不敢隨便推薦。
1

查看全部評分

舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

18#
發表於 2012-7-18 20:22:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
通常樓上漏水,樓下的天花板會潮濕、滴水。
1.大概90年以後完工的房子,熱水管大多數改用不銹鋼。您可以探聽鄰居是否有人更換?
2.因為您有提到正上方是2F廚房,所以您可以把自家廚房(同2F)的頂棚掀開來看,裡面是 ...
yzlin 發表於 2012-7-16 17:30

請問一下您雇工這樣一層層查的費用是多少?
最後解決問題又花了多少呢?