樓主: 歡樂小雞
打印 上一主題 下一主題

開心農場水與電相關問題∼[開關跳電問題_已有解決方法] [複製鏈接]

Rank: 8Rank: 8

281#
發表於 2026-1-9 17:29:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這看起來就用電過載(超過20A), 導致無熔絲開關跳脫. 一條路徑上, 只要一顆無熔絲開關跳掉, 整條都沒電了, 其它顆也沒機會跳了, 跟有沒有壞掉沒什麼關係啦!
只要把大負載電器, 分開回路, 或是不要同時使用. 這是最省錢的解決方法.

至於同樣20A無熔絲開關, 哪一個要先跳, 有很多外在因素會影響, 例如螺絲緊度, 通風散熱條件, 開關不同廠牌,設計跳脫點不同等等...
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

282#
發表於 2026-1-9 18:19:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
ming0722 發表於 2026-1-9 17:29
這看起來就用電過載(超過20A), 導致無熔絲開關跳脫. 一條路徑上, 只要一顆無熔絲開關跳掉, 整條都沒電了, 其 ...

2.0途中經過插座本來就設計錯誤

重電110 要專線專用


也就是微波爐跟電磁爐 這兩個插座要吃5.5mm2的電纜線


請使用 這個插座

插座要用國際牌的 別用啥 中一 同立 台昱的...
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

283#
發表於 2026-1-15 10:13:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感謝各位農友的說明...
這周就先做調整用電的平衡,如果再有增加用電再來升級開關及電線...
謝謝大家...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

284#
發表於 2026-1-16 08:59:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
歡樂小雞 發表於 2026-1-15 10:13
感謝各位農友的說明...
這周就先做調整用電的平衡,如果再有增加用電再來升級開關及電線...
謝謝大家...

我2home也是只有20a的斷路器
之前同時用電鍋和吹風機就跳電
從此之後就是分別錯開用高電流的電器 就沒再跳電了
1

查看全部評分

珍惜把握每一天

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

285#
發表於 2026-1-16 16:32:19 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
tsou4 發表於 2026-1-16 08:59
我2home也是只有20a的斷路器
之前同時用電鍋和吹風機就跳電
從此之後就是分別錯開用高電流的電器 就沒 ...

了解...感謝...
我也覺得應該有機會解決...

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:開心農場水與電相關問題∼[開關跳電問題_已有解決方法]

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2026-1-18 18:53 , Processed in 0.069491 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .