olddog 發表於 2018-9-4 09:33
這次漏水的是2號水塔 我爬上去看了
既有液位控制開關 也有浮球閥 , ...
有液位控制開關 也有浮球閥 ,
液位控制開關是控制抽水馬達的電源,
要看水塔進水是否有經過浮球閥?浮球閥是否有作用?
否則照理來說,要兩個都失效才會溢水。
(可能水塔原本就有附浮球閥,只是掛在那裡沒作用,從其他地方進水)
液位控制開關的微動開關,能負荷的電流有限,約7.5A
若抽水馬達的HP很大,要加裝交流接觸器/電磁接觸器,否則三不五時微動開關就會壞掉。
(大約110V 1HP, 220V 2HP以上的馬達就要加裝交流接觸器)
https://www.shintung.com/zh-tw/p ... %99%A8-ST-70AB.html
https://www.shintung.com/comm/upfile/p_150722_09653.pdf
過去我公寓頂樓水塔曾滿溢,水塔有液位控制開關但沒有浮球閥,
因抽水馬達很大台,原本就有裝交流接觸器,檢查後發現,是因電線老舊到破皮短路才溢水。
頂樓露台有我買那房子前丟掉的液位控制開關,撿起來三用電表檢查,功能是正常的...
也就是先前有屋主換液位控制開關,其實沒解決問題....
一般液位控制開關的微動開關壽命約10萬次,可能用到建物拆掉都不用換。
但液位開關的蓋子或塑膠部份可能先老化...
總之,不要只用看的,要用測的....
把液位控制開關 和 浮球閥 拉一拉,壓一壓,看進水的狀況就知道怎麼一回事了!
1. 因你有兩個水塔,必須1號水塔不在低水位,才能測出2號水塔的液位控制開關微動開關有沒有問題。
(1號水塔若在低水位以下,馬達本來就不會打水以避免馬達空轉)
2. 若是用加壓馬達,則只要以浮球閥進水到2號水塔,2號水塔不必安裝液位控制開關。
因你有裝液位開關,較有可能是抽水馬達。
|
|
|
|
|
|