2893查看 8回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 施工品質 [複製鏈接]

Rank: 1

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2017-1-7 16:18:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
本帖最後由 HHL 於 2017-1-7 16:21 編輯

今天去看某間正評估採用的營造廠的工地
看到以下現象
請問這樣算正常嗎?  灌不滿需第二次灌?


很疑惑這樣的營造廠能不能採用?



按這裡顯示圖片

使用道具 舉報

Rank: 1

2#
發表於 2017-1-7 20:17:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2017-1-7 22:55:29 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
他們說的好像是正常都會這樣,是真的嗎?

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2017-1-8 23:40:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
灌漿的牆面 不連續的底部.像是是 窗口.冷氣口....底部......確實常常看到...........
除非 震動機用的 非常.非常....落實..........
但還是可能會有這種情況.....
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 2

5#
發表於 2017-1-9 07:04:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這還蠻常發生的!!!

有沒有確實震動是原因之一,混凝土的配比也是原因。
而混凝土的配比會影響到單價。
純水泥,全細料,高坍流早強...等價格也差異極大,用途也不同。

而同樣磅數,價差從百到千都有。
營造廠方面也不一定都懂配比問題,大部分營造廠都是問問價格,反正強度夠就好。
所以才會常常在工地發生這樣的事情!!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2017-1-9 07:58:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
現場灌注的混凝土這種現象很難避免 , 振動太過 '' 確實'' 會有粒料分離的現象 , 會影響強度 , 如何避免這種現象 , 管路不要全部埋到牆中 , 管路放到隔間牆中 , 不要埋到結構牆和外牆中 , 開口的寬度不要太寬 , 封模時中間留個開口 , 外牆的厚度加大至 15-20 cm , 混凝土比較流的進去 , 灌漿時請 ''顧模'' 的師傅幫你注意一下 (混凝土有飽漿時模板會濕濕的 , 必要時可以輕敲模板)

如果真的要再灌一次的話 , 加強清潔交接面 , 上漿前灑一些水泥漿增加黏接的強度 , 外牆窗框加強防水
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

7#
發表於 2017-1-9 11:01:55 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
牆厚比較薄,加上配筋如果開口補強筋再上,混凝土可流動空間小;如果骨材卡住及外模振動移漏,這情況很常發生。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2017-1-9 20:35:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
灌漿爆米香這很正常...
問問廠商口碑及工地管理&處理事情態度
這比較重要
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 2

9#
發表於 2017-1-10 09:47:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
確實如樓上所說,灌漿時震動過度確實,反而會有粒料分離情況發生(一般稱作蜂窩)。因為有些模板的間隙過大,過度震動時~泥漿會從間隙流出,但是粒料不會。如果不想產生蜂窩,就必須確實注意模板間隙問題(跟新舊~成本有關)。

但是如果真的採用幾乎無間隙清水牆模施工,那又是另一個價格問題了!!!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:施工品質

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-16 19:35 , Processed in 0.048820 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部