本帖最後由 tclai 於 2017-4-14 09:34 編輯
請問何時會提供做試體?每次混凝土有進廠就做嗎?灌大底會做嗎?
如果以 "公共工程" 的標準........
每次的混凝土澆置作業, 都要製作混凝土試體.
至少一組(3個), 組數視澆置用量多少而決定.......數量越多, 取樣數越多 .
至於, 民間工程 應該看合約內容. 不過, 以 "品質保證" 的觀點.......
應該是每一階段的混凝土澆置作業, 都要取樣 !
這樣才能證明 "你" 送出來的混凝土品質, 符合"我"的規格 !
"你" 指的是預拌場 ! 我, 則是業主(出錢買的人, 或代購人), 或是設計者 !
這裡說的 "階段" ,
例如 大底澆置, 一樓版澆置, 二樓板澆置(通常會與1樓柱-牆 同時進行).........等.
我們營造說台泥混凝土灌漿數量未達累計100M3無法配合至現場施施作試體
灌大底大概6-70m3
這個...........還是依合約決定 !
不過, 依個人觀點, 還是要做試體抽驗, 才能 "保證品質" .
另混凝土進場會提供什麼樣的檢驗文件呢?
這個, 就 "出廠證明" 吧 !
內容應該有 配比計算, 強度, 坍度....氯離子.......等.
|
|
|
|
|
|