樓主: eastern
打印 上一主題 下一主題

灌溉水塔需要通氣孔嗎? [複製鏈接]

Rank: 3Rank: 3

11#
發表於 2020-7-8 18:17:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
2米高度.....滿水位的壓力理論上最大只有0.2Kg,還有管損等7折8扣.....
一般自來水都有1~2Kg......
噴鳥水壓跟水量用自來水能接個7~8支就不錯了....
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

12#
發表於 2020-7-9 02:45:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2020-7-10 12:57 編輯

因為若沒孔,抽水就相當於抽真空…

是要有通氣孔,但也只要別把這箭頭水管封死就好!一般是管口朝下。
若箭頭的水管封死,水塔蓋接縫還是會有些空氣,不至完全真空,但可能影響到出水速度。

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

13#
發表於 2020-7-9 09:07:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
eastern 發表於 2020-7-8 12:00
還有一從山坡上方靠重力流下來灌溉系統,是否應該在某處裝個通氣管?

因為有時候水量變微弱了!還得在最末端 ...

山坡下來的灌溉水,沒有辦法裝通氣管,因為水會從通氣口流走,除非通氣口比山坡高。

只能靠水壓把殘留空氣排出,所以建議用一吋以上PE管。

1

查看全部評分

牧童遙指杏花村,就在......
                     8332 公里(KM) 處。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

14#
發表於 2020-7-9 09:34:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
km8332 發表於 2020-7-9 09:07
山坡下來的灌溉水,沒有辦法裝通氣管,因為水會從通氣口流走,除非通氣口比山坡高。

只能靠水壓把殘留 ...

主管路是使用2.5英吋(56mm)PVC管,大概因為較粗入水管口供水不足所致!

在下游多開一些分管路時,就會聽到上游的主管路有水流的聲音...
要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

15#
發表於 2020-7-9 13:15:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2020-7-9 22:43 編輯
km8332 發表於 2020-7-9 09:07
山坡下來的灌溉水,沒有辦法裝通氣管,因為水會從通氣口流走,除非通氣口比山坡高。
只能靠水壓把殘留空氣排出,所以建議用一吋以上PE管。


山坡下來的灌溉水,水塔裡都不裝浮球止水閥嗎 ?
要嘛...也是從水塔蓋滿溢...怎麼水會從通氣口流走?

若不裝水閥,又不讓水流走,白鐵水塔的厚度很薄,全密閉的水塔會被水壓給撐破。

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

16#
發表於 2020-7-10 07:08:33 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1。東大就別考慮使用噴鳥啦,規格上噴鳥的最小水壓需要到0.5KG/cm2以上,兩米的儲水位壓力絕對不夠。末端考慮使用噴帶吧,錢多就使用滴水帶。
2。有高低起伏的長距離引水,為了防止氣阻的現象才需要使用排氣閥,水壓有夠的可以使用倒裝單向閥,缺點是萬一水壓不夠撐起單向閥的話,就會漏水。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 2

17#
發表於 2020-7-10 10:59:49 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
蓋子上面裝一隻J型管,讓空氣進去就可以了
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

18#
發表於 2020-7-10 11:17:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
但是絕得噴鳥水壓不大足,噴起來有氣無力;曾試過降低噴鳥位置,也沒什麼改善?

難道是水塔上端需要通氣孔嗎?

================================

水壓大小, 關鍵在於 " 高度差 "....

落差不足, 大概只剩下三種考慮方式 ------

1. 把水塔位置或是高度加高, 再由重力流下 ( 使用抽水馬達抽上去 ).

2. 水塔出水, 與噴鳥之間, 裝一顆 加壓馬達.

3. 什麼都不裝, 噴鳥也不適合 ---> 依照水量, 水管以某距離間隔鑽小孔, 採用類似 滴灌 的方式.
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

19#
發表於 2020-7-10 13:03:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2020-7-10 13:36 編輯

自來水水壓是1~1.5kg/cm2
啟動熱水器的水壓要0.3 kg/cm2以上,否則就不點火...

水塔水位落差2米高,就只有0.2 kg/cm2的水壓,所以噴鳥會有氣無力...

經過水塔後,水塔儲水的高度就是水壓,
若上游水源的水管比水塔還要高2-3米以上, 加上原本水塔的2米,就有0.4~0.5 kg/cm2的水壓
噴鳥水管接水源的水管,不要從水塔接出來,不用加壓馬達就能有足夠的水壓。

或是再把水塔架高4-5米,只不過支架要不少錢,
若源頭水管的水位不夠高,照樣要有馬達把水打上去...


所以,先看水塔的水哪裡來?水源接管的高度多少?
噴鳥最好有5-9米以上的高度落差,就有0.5~0.9kg/cm2以上的水壓



2

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:灌溉水塔需要通氣孔嗎?

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-23 03:12 , Processed in 0.054794 second(s), 10 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部