嗯...我來自首好了,我會用三相電的原因是為了省電線的錢...如果單相220V(雙線)要使用15安培,那麼三相三線每條線就只要5安培,如果拉一百米長時摳摳就不一樣了。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

82#
發表於 2019-8-29 09:55:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我想請問現在的農業用電計價方式,包含用電量和度數會不會等比上升,最貴一度多少呢?

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

83#
發表於 2020-11-26 23:24:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
kwcha333 發表於 2020-11-26 22:46
我也想知道

我農地三相220v契約度數1千瓦,用電種類,裝置用電。這月用563度,基本電費137.5元,流動電費1452.5元。共1590元,無夏季電價調漲,請注意這是十幾年前傳統電表超過契約用電度數查不太出來,現在都是數位電表一超過契約用電馬上知道,用電超過契約用電度數是要罰錢的!1590/563=2.82元一度,好像全年都這個價!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

84#
發表於 2020-11-26 23:47:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2014-9-12 17:47
嗯...我來自首好了,我會用三相電的原因是為了省電線的錢...如果單相220V(雙線)要使用15安培,那麼三相三線 ...

單相跟三相, 並非如此簡化的算法, 因為電壓或電流另外還有 " 根號三 " ( 1.732 ) 的關係.

假設單相兩線 220V / 15A 的耗電.

使用三線 220V 的話, 電流大概是 7.5A.

使用的電線 ( 以單線為例, 還不需要用絞線, 反正道理相同 ), 單相 15A 的話, 是線徑 1.6MM ( 同管內線數四條以下 ).

然後... 三相的電流是 7.5A , " 同樣使用 1.6MM " ( 因為 1.6MM 已經是單線導線的最小規格 ).

對比拉 100M 的線材消耗 ----

單二 220V, 三條 1.6MM 各 100M = 300M. ( 加上中線或地線 ).

三相三線 220V, 三條 1.6MM + 中/地線 各 100M = 400M.

線材沒有比較省.

使用三相電源, 主要是 " 很大功率 " 的負債 ( 例如一台就耗電 8KW 的工廠設備, 或是單顆就十馬力以上的馬達 ).

一般家用 ( 冰箱冷氣, 小功率馬達 ) 的話, 其實沒有很大的必要.

如果單獨一條線就得超過 30A 甚至於 50A 以上, 使用的線徑才會有些許差異. ( 20A 以內負載的話, 用的線都差異不大 ).

結論就是....負載數量眾多, 耗電量也 " 相當大 " 的狀況, 比較需要使用三相. ( 普通家庭或是簡單的農業用電, 基本上不太必要, 設備眾多又規模龐大的農場, 大概就有需要了 ).

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

85#
發表於 2020-11-27 06:16:33 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 姜姜好 於 2020-11-27 06:43 編輯
smhu 發表於 2014-9-12 17:47
嗯...我來自首好了,我會用三相電的原因是為了省電線的錢...如果單相220V(雙線)要使用15安培,那麼三相三線 ...


單相220V15安培 換算  大約 3 馬力  
三相三線 220V  3 馬力 大約 9A  
啟動電流  (不是運轉電流 )瞬間  大約差 3 倍..
運轉電流差距  要看 電機 極數..電阻 .負載 大小 ......