9191查看 18回復
打印 上一主題 下一主題

[問題]如何避雷呢? [複製鏈接]

Rank: 1

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2010-1-25 08:50:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
小時候最怕打雷了,每次打雷就躲在桌下.. 糗..

2home 大多在空曠處或是山區,我想如何避雷是很重要的事..

感謝各位大大的意見..

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2010-1-25 09:12:05 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 照像機 於 2010-1-25 09:13 編輯
小時候最怕打雷了,每次打雷就躲在桌下.. 糗..

2home 大多在空曠處或是山區,我想如何避雷是很重要的事..

感謝各位大大的意見..
cremaker 發表於 2010-1-25 08:50

接地工程有分:避雷接地'設備(機殼)接地'電力接地及通信接地等
如果怕被雷擊,就是要做避雷針;避雷針又分直擊式及追蹤型等
直擊式保護角度是依避雷針最高點45度保護傘下"較"不會被雷擊,舉例來說:避雷針的最高點為20公尺,其保護半徑約20公尺
追蹤型避雷針是放出正離子去誘導雷,所以依價格不同有半徑30'50'60'100'150公尺等
安裝高度在最高點加2-5米就可
最重要的一點是接地電阻一定要在10歐姆以下才有效用,避雷導線25公尺高以下用60mm2電線,25公尺以上要用100mm2電線這是避雷針一般通則
如果在山上遇到打雷千萬不要躲在樹下,希望對您有助益
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2010-1-25 10:14:31 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
2# 照像機

這篇對我幫助很大,感謝你了..

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

4#
發表於 2010-1-25 11:36:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
接地工程有分:避雷接地'設備(機殼)接地'電力接地及通信接地等
如果怕被雷擊,就是要做避雷針;避雷針又分直擊式及追蹤型等.....


謝謝分享知識,太有需要了.
不知能否請進一步稍加詳細指導,一般2home要安裝避雷針,要 如何要求建商或水電或有那些注意事項? (埋地網,深度.電線接地. 等.)以壁免一打雷,電氣用品有陣亡之慮?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2010-1-25 12:31:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 照像機 於 2010-1-25 17:37 編輯
謝謝分享知識,太有需要了.
不知能否請進一步稍加詳細指導,一般2home要安裝避雷針,要 如何要求建商或水電或有那些注意事項? (埋地網,深度.電線接地. 等.)以壁免一打雷,電氣用品有陣亡之慮?
sosee 發表於 2010-1-25 11:36

接地材質有銅板及接地銅棒;接地銅板一般放在地基開挖底怖放,接地棒也是或者開挖一米深的長溝,接地銅板,棒要多少的量是依據您的地質不同而增減,例如埋一支直徑5分1.5米長(打入地底)接地電阻為100歐姆,每隔1.5米並連一支會降為50歐姆,正常情況下每增一支會再遞減一半電阻,如果釘5支其電阻就在6.25歐姆左右
至於電器則是靠機殼(設備)接地保護,如插座的接地孔(三孔);弱電設備則靠通信接地(標準為5歐姆以下)保護,其實電器都是台電外電戶線引雷進入家中,使得電器受損,解決之道是施作電力突波保護器,當台電供電電壓超過190v或動力用電280v時,突波保護器會瞬間把電壓引入接地設備(線,銅棒'板)分散,不會對電器用造成損壞(但不是絕對的)
當您是新開挖的基地,可在地底不同點的線引上14mm2線的設備'電力及通信接地
也許您會認為跟避雷線並接引上,會把雷的電引到其他接地設施,那是多慮的,只要您接地電阻確認是低於5歐姆的話,電是往電阻最小最短的路徑跑
可參考我PO的http://www.2home.com.tw/forum/viewthread.php?tid=4889&extra=page%3D12&page=3

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

6#
發表於 2010-1-25 15:30:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感謝詳細解說.
請問如果挖水井時,順道將避雷導線(電線,棒? )引入井內,可否?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2010-1-25 16:00:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 黑面 於 2010-1-25 18:07 編輯
...當您是新開挖的基地,可在地底不同點的線引上14mm2線的設備'電力及通信接地
也許您會認為跟避雷線並接引上,會把雷的電引到其他接地設施,那是多慮的,只要您接地電阻確認是低於5歐姆的話,電是往電阻最小最短的路徑跑
照像機 發表於 2010-1-25 12:31


我讀照相機大的文帖, 把地底兩字標為重點.
在地面以上,絕對不能把避雷與其他接地設備相接.在地底合格接地點才可以接在一起.

又, 接地棒一段. 如果以單純並連的計算, 如下:

次數  接地棒增加數  接地棒總數   接地歐姆值   
1                                         1                 100
2                  1                     2                   50
3                  2                     4                   25
4                  4                     8                   12.5
5                  8                    16                    6.25

是不是應該修改如下
接地材質有銅板及接地銅棒;接地銅板一般放在地基開挖底怖放,接地棒也是或者開挖一米深的長溝,接地銅板,棒要多少的量是依據您的地質不同而增減,例如埋一支直徑5分1.5米長(打入地底)接地電阻為100歐姆,每隔1.5米並連一支會降為50歐姆,正常情況下每並連一次會遞減一半電阻,如果並連到第五次, 其電阻就在6.25歐姆左右




如果接地棒都是100歐姆的話. 要達到10歐姆, 總共需要10支接地棒, 要達到5歐姆, 總共需要20支接地棒.

還是, 大地接地有更多的因素該考慮?  實務上, 都是要用量的去確認吧?

黑面沒有實務經驗, 只是想藉由討論多了解一些..

有興趣的朋友還可以參考消基會的報導 --

http://wais.ee.kuas.edu.tw/energ ... /safety/safe7-6.htm
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2010-1-25 17:36:27 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感謝詳細解說.
請問如果挖水井時,順道將避雷導線(電線,棒? )引入井內,可否?
sosee 發表於 2010-1-25 15:30

理論上是可行的,有一次在合歡山的岩盤地施作接地工程,接地電阻一直都不理想,後來在廁所旁較陰濕有達到其效果,但接地棒是鐵棒包覆銅皮日久會鏽蝕,若為銅板就較不怕氧化

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2010-1-25 17:38:17 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 照像機 於 2010-1-25 19:35 編輯

7# 黑面
感謝黑面大的細心,已修正為"並連"
一般在施作時是增加一支量一次,在釘好一支接地棒時,用60mm2的裸電線,靠在一起(未焊接時)就可量出其遞減電阻,誠如黑面大所說,是跟地質有關

使用道具 舉報

Rank: 4

10#
發表於 2010-1-25 18:32:35 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
一般避雷針是置於屋頂,對其下才有保護。我山上鐵屋旁不遠數公尺就是十米左右小山丘,是否避雷針置於小山丘上是更好選擇? (我是有點擔心置於鐵皮屋上避雷針,會不會引來閃電卻沒打在避雷針上,反造成屋內危險?! 不知會不會有層顧慮?)

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:[問題]如何避雷呢?

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-9-28 13:06 , Processed in 0.050028 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部