8553查看 11回復
打印 上一主題 下一主題

請教灌漿後 [複製鏈接]

Rank: 4

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2013-2-23 22:58:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
請問一下:
1、灌漿後產生的水泥乳是否需要全部清除?一大片,耍全清光很費力氣。工人還在一旁好心的提醒,這個不用管它。不過聽說這個要去掉才不會造成粉光的水泥連接。
2、灌漿後前幾天的養護,是否要把積水清掉?清積水也很費力氣,工人也好心的提醒,耍積水才好。也是聽說養護前幾天保持潮潤就好,泡水會沙粒分離。

使用道具 舉報

Rank: 4

2#
發表於 2013-2-24 14:21:48 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 tck7737 於 2013-2-24 14:23 編輯

灌漿後產生的水泥乳是不用清除的,乾了就是水泥砂的一部份。
灌漿後的養護,是在表面感覺乾了就要略澆溼,在修補灌漿中間層尚未乾的區域做平衡補救,現場會有小水泡冒上來,不用警張,這是填滿乾酷的細孔。
如果灌漿後沒有略澆溼,則灌漿層的上面層部份很容易龜裂,毛細孔很多。
淺見,謹供參考~~
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2013-2-24 16:13:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我在大陸看他們灌漿馬路,澆水太少太陽一曬馬上乾了,澆多了似乎沒用,水會流失,所以他們用布或是稻草亷覆蓋混凝土,將多餘的水吸住,維持潮溼,這招你可以用看看。
1

查看全部評分

打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2013-2-24 23:16:01 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1# aniuhey

灌漿後產生水泥乳應該不用清
硬化後就是一體的
倒是封模板後地面底部會累積有一堆木屑垃圾雜物
要清乾淨否則新舊混凝土冷縫接合不良(封模板地面留清潔口)
也是房屋漏水的源頭

混凝土硬化後(初凝1小時後至完全硬固約5小時)就要保溼保養
完全硬化後如果能泡水當然最好(也有人圍堰淹水這樣做)
一般也有人裝一台加壓馬達+灑水管線+定時開關=保濕養護
來作灑水保養動作

ps:混凝土28天內愈保持濕潤強度愈強/不是等它乾燥後放著不管
   但上述都是要跟包商要求否則一般廠商都會當作沒這回事
   僅供參考
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

5#
發表於 2013-2-24 23:49:57 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我在大陸看他們灌漿馬路,澆水太少太陽一曬馬上乾了,澆多了似乎沒用,水會流失,所以他們用布或是稻草亷覆蓋混凝土,將多餘的水吸住,維持潮溼,這招你可以用看看。
4w 發表於 2013-2-24 16:13

大大所說的.個人有看過.記憶中用棉被覆蓋混凝土施工法.因該210KG/CM2.為什麼要這樣做法.就沒多問了.該路段瀝青沉受不住砂石車每日上千台車輛經過.才設計.混凝土路面.但我也不是本科系.也不是很專業.也不是看很多.其實也是聽說.依專業或學論.好像都是28天.最好品質.但好像更上層道路.好像是280KG/CM2.聽混凝土司機說.軍中還有400KG/CM2強度
題外話.別見怪
1

查看全部評分

青山依舊 綠水長流 非到關頭 絕不現身

使用道具 舉報

Rank: 4

6#
發表於 2013-2-28 00:42:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
應該早點上2home來請教的
為了刮水泥乳,白忙了兩天,好像還刮壞部份水泥表面
另外,為了養護,地面積了不少水,造成部份水泥崩塌,破洞持續擴大
不知是品質不佳造成?還是積水造成砂漿分離?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2013-2-28 00:57:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
6# aniuhey


如果灌漿當天沒下大雨或未凝固前用水強灌或震動棒震動過久,應該不會骨材粒料分離,這樣很少見,說說當時灌漿氣侯及施工狀況吧!

使用道具 舉報

Rank: 4

8#
發表於 2013-2-28 07:44:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
灌漿當天陰天,偶有毛毛細雨。
至於施工狀況,因在樓上看不到,不是很確定。
破洞部份,前幾天看來還好好的。泡了幾天水後,用軟毛掃把一掃,表層變軟,持續䆁出泥漿。

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

9#
發表於 2013-2-28 08:51:17 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
混凝土灌漿時表面的浮水,可不去管它,需要再粘結時,用高壓沖洗即可~
這表示工人賣力搗實有點過頭,凝結晶化時不要去擾動
冬天的溫度適合灌漿,但凝結會慢一些,氣溫高時水分蒸發才會造成乾縮龜裂
看水泥與水灰比成分與當時溫度,非早強水泥,一般來說五到七天即達強度的50%以上,甚至可達70%,
像工場的預鑄品,高溫高濕蒸氣養治,18小時即可做好出貨水泥製品
總而言之,保持濕潤即是養治
Farmer

使用道具 舉報

Rank: 4

10#
發表於 2013-3-2 11:17:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
破洞大概就是這個樣子, 離灌漿已有一個禮拜
上面那層軟土需要現在就去除? 有些地方有試著要刮掉, 不過越括越深, 就停手不敢再括了.
如果放著不管, 乾掉後不知貼磁磚後會不會澎拱?



按這裡顯示圖片

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請教灌漿後

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-12-17 18:28 , Processed in 0.048327 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部