6485查看 11回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 混凝土抗壓力測試 [複製鏈接]

Rank: 6Rank: 6

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2014-1-16 00:41:27 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽

基礎層橫樑的混凝土養護時間已經屆滿28天,並送實驗室進行抗壓測試。測試結果都符合設計標準(3500 psi 或245Kgf/cm2)

我要求混凝土工地現場養生兩個(俗稱乾養),另外兩個送實驗室泡水養生(濕養)。抗壓測試結果,兩個乾養的強度為253 kgf/cm2 及257 kgf/cm2, 濕養的強度為315 kgf/cm2及358 kgf/cm2。(如圖)

抗壓測試顯示,混凝土養生方法影響抗壓強度很大。現場乾養(雖說乾養,但實際上,上個月宜蘭常下雨,現場養生的混凝土淋了很多天的雨水)的強度只略高於設計強度。但是,實驗室濕養的強度可以拉高到超過設計強度2成至3成以上。




按這裡顯示圖片
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

2#
發表於 2014-1-16 19:29:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
由此可見養護的重要性!不過話說回來,設計強度與實際抗壓強度差異未免太大了,顯然混凝土廠的品質管制有問題,這在公共工程肯定會被提出檢討.

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2014-1-16 19:35:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
雞腿 發表於 2014-1-16 19:29
由此可見養護的重要性!不過話說回來,設計強度與實際抗壓強度差異未免太大了,顯然混凝土廠的品質管制有問題, ...

我們學校在運動會前緊急將一片空地打上水泥,完全沒養護,隔天就讓人在上面走動,現在水泥表面泥沙很多。

養護真的很重要。

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

4#
發表於 2014-1-16 20:57:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
雞腿 發表於 2014-1-16 19:29
由此可見養護的重要性!不過話說回來,設計強度與實際抗壓強度差異未免太大了,顯然混凝土廠的品質管制有問題, ...

雞腿大大:

是混凝土廠品管有問題? 還是工地養護可再加強?

您的觀點,我聽不太懂。

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

5#
發表於 2014-1-16 21:58:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
混凝土的搗實  跟 壓送時是否偷加水 才是結構安全最重要的

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

6#
發表於 2014-1-16 22:34:35 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
cylin60 發表於 2014-1-16 20:57
雞腿大大:

是混凝土廠品管有問題? 還是工地養護可再加強?

簡單的說,混凝土配比設計時,設定的抗壓強度是245kg/cm2,那麼依照該配比設計拌合的混凝土,理論上抗壓強度應該要落在245kg/cm2附近,可是您的試體抗壓試驗結果,卻與設計強度相差甚遠,顯然某些環節出了問題,可能是水泥換了不同的品牌,或是砂石的產地不同,亦或是加了其他摻料,也可能是其他工地因故無法澆置,而轉送到您工地的較高強度混凝土,原因很多,不過我想有一個原因最有可能,那就是混凝土廠為了避免試體抗壓強度不足,造成後續賠償等問題,主動為您增加500磅甚至1000磅的強度,所以造成實際抗壓強度比設計強度大很多的狀況,但可別以為賺到了,因為鋼筋混凝土結構設計時,會依混凝土抗壓強度去計算出拉力破壞下所需鋼筋量,若任意提高混凝土強度,可能導致結構破壞時為壓力破壞,也就是脆性破壞,換句話說,結構物破壞時,您沒有逃生時間.
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

7#
發表於 2014-1-16 22:45:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
亦或者是在達到脆性破壞前
有更多的逃生時間呢??

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

8#
發表於 2014-1-16 22:50:57 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
雞腿 發表於 2014-1-16 22:34
簡單的說,混凝土配比設計時,設定的抗壓強度是245kg/cm2,那麼依照該配比設計拌合的混凝土,理論上抗壓強度應 ...

混凝土廠品管說,他們設計與調配混凝土抗壓強度時,是假設,萬一在最差的養生情況下,混凝土仍可達到或超過指定的抗壓強度。這是混凝土廠產品規劃理念。

另外,在做試體時,我觀察到品管員會確實搗實試體,避免試體搖晃,放在固定地點時間一段時間後,再脫模,放在戶外角落繼續養生。

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

9#
發表於 2014-1-16 23:14:12 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
老話一句
一分錢一分貨
所有規範 試體養護方式 都有規定 也是您付錢買的基本款
公共工程也是基本款  可能查核時被委員矇念一下 也是合法品質的產品
但是
混凝土廠要達到3500psi 就是每家品管各自努力的事
您有沒有要求配比?水泥含量?% 滲加劑(飛灰 爐石)?% 化學材料(早強劑 緩凝劑 各種化學藥劑 )
如果都沒有計較 那達到基本強度 他也沒有矇你 因為 1700元/m3
如果說清楚 2000元/m3 也是合理的價格 (水泥含量正常 不加不該加的東西 )
不過為什麼講究品質會要求大廠(台泥 亞泥 國產 環球)  2000元/m3就有要求的品質   1700元/m3就有該有的基本款
有些小廠你給他3000元/m3 也是剛好合格也不會提升品質
我們常勸業主或監造不要工地養護 因為都會過 可是 試體壓出來工養3800psi 廠內養護5000psi
除了庸人自擾 多煩惱的 不是嗎?

20幾年來的工程經驗 有關混凝土眉角可以說得很長 列舉一些希望有幫忙
以前要求工地養護 混凝土廠品管抵死不從
後來同意 在工地放個方形水桶濕式養護  寒流來的時候 會晚上偷偷來工地 在工地放個方形水桶濕式養護  寒流來的時候 會晚上偷偷來工地放個魚缸加溫器  水曬乾了會來加水

現在 您說什麼都可以 試體放到長青苔都沒人管  因為現在價格都較正常了 不像以前動不動來個牌價打6折

還有林肯大郡及921地震後營造相關產業確實有很大的進步

混凝土材料 壓送 搗實(加個100元/m3 就有高坍流混凝土 只是看保險要買到哪裡?) 鋼筋材料 做料 綁紮 ------------ 有空大家可以談談聊聊  

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

10#
發表於 2014-1-16 23:23:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
雞腿 發表於 2014-1-16 22:34
簡單的說,混凝土配比設計時,設定的抗壓強度是245kg/cm2,那麼依照該配比設計拌合的混凝土,理論上抗壓強度應 ...

不好意思
混凝土試體強度差異那麼大 理論應該是工養與廠內養護方式差異造成的
工養丟在工地 廠內用蒸氣做spa 結果就差很多
1

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:混凝土抗壓力測試

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-6-26 21:32 , Processed in 0.051045 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部