7382查看 13回復
打印 上一主題 下一主題

日立RAC-45BJ 室外機,壓縮機接線樁頭燒毀... [複製鏈接]

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2018-5-17 10:31:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
最近家裡用了18年的日立冷氣室外機只有送風,壓縮機未啟動.....

經檢查,發現壓縮機接線樁頭燒毀......

想問一下,有經驗的網兄........

如何處理比較好...

1. 自行DIY 維修..... 網路有維修教學......,但會燒線...有可能某些弁鉦妤`....造成的....有可能會再復發...
    空調壓縮機接線樁頭燒毀如何處理方法
  https://kknews.cc/zh-hk/home/m2q8kg6.html

2. 請廠商處理....換掉壓縮機...需重灌冷媒,管路清洗,及室內外機台清潔.....費用可能不便宜....

3. 趁機會, 換新的變頻冷氣,不知現在有無節能補助......不過管線要重拉...還要打掉部份裝潢....費用也不便宜......

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2018-5-17 10:41:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
如果要換新....換那台變頻冷氣比較好....約  7~9坪,要不要考慮有暖氣功能的會比較好...
自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2018-5-17 11:10:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這台壓縮機的線頭為何會燒毀.....

原因可能是省過頭...會了省電,把冷氣的溫度調的太高約 27~28度,和原本室溫差1~2度.....

造成 冷氣壓縮機,頻繁開開關關...大電流造成接頭焦黑...接觸不良...

所以為了省電,把冷氣溫度調高,反而容易造成損壞....

自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

4#
發表於 2018-5-17 11:59:49 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
最近裝了幾台日立40NK,感覺風切聲還蠻大的,之前去看朋友的房子,大金的好想聽不太到聲音,是日立的品質變差了,還是我的房間太空曠了
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2018-5-17 13:00:27 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 SUNRIDE 於 2018-5-17 13:01 編輯

電烙鐵+焊錫

焊回去絕緣膠帶纏纏就好

要換新的過陣子會有2千補助,推薦國際的PX63冷暖約4萬吧。新R32超一級能效
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

6#
發表於 2018-5-17 13:14:45 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
電烙鐵+焊錫,絕緣最好用熱縮管,會比絕緣膠帶好些,如果有勾表再量一下運轉時電流量與機箱規格貼紙是否高太多(壓縮機潤滑不良或冷媒量過高,電流量會高於規格,結果就是耗電)
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2018-5-17 13:46:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
還是本來的焊接(接線品質就不好) ,壓縮機起動跟運轉的震動惡化了接頭的接觸點,造成導電面積越來越小,進而阻抗過大,過熱.燒斷!  因該不是站長大省過頭的問題啦! 要接回去的銅線要清一清,砂紙磨一磨,減少阻抗ㄡ!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2018-5-17 14:08:58 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
換壓縮機要一萬多元.....冷媒和管路要重清.....
換一台新的變頻7~9坪可用的日立RAS-50NK/RAC-50NK 裝到好要5萬多....

現在用騎驢找馬的策略.... ,只好自己先修好....可以用....以後再看看了...

所以最後花了25元.....線接上去後....電一開.....冷氣就來了........

最後還留了一個孔散熱....壓縮機內部真的太熱了...又沒散熱孔....加上陽台的環境要曬衣,被我封住..通風不良...可能就導致線材劣化...加上水氣,鏽蝕,阻抗變高....

會發生這樣的問題..可能是長期累積,最後就斷線,出狀況....以後可能要多留意壓縮機線材部份....




按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
4

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2018-5-17 16:11:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
2home的男生除了生孩子外,不論遇到什麼事好像皆有能力diy。冷氣機重量不輕,如是放在樓上室外,不容易將其卸下也有安全上的疑慮吧!

來抱怨一下,個案心得:日立冷暖氣西曬房好像冷度不夠,冬天時溫度顯示20幾度,但還是冷,不像去大賣場或百貨公司那樣可以明顯感受溫暖的感覺。出風口上下左右調整風向的葉片卡卡的不順暢,面版顯示燈調至最亮還是覺得不夠。

原以為所有日立的家電都是同一公司所製,有次詢問得知不是,舉例:冰箱和冷氣機分屬不同公司,互不相關。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2018-5-18 00:03:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 姜姜好 於 2018-5-18 00:06 編輯

壓縮機
個人不太建議維修 ..
    壓縮機 電源插頭  鍍鉻  .插座  是磷青桐  有很好延展性  由於運轉產生溫度變化
好的組合  能伸縮維持良好接觸  ..
氧化後  電鍍破壞  失去原有功能   檢修後 還能使用  但  壽命不會長  很容易再出問題  
壓縮機  插頭 (插座 ) 大部分因散熱不良高溫才會燒壞
散熱不良  潤滑油  也會變質
個人  遇到   建議換新 或   換整台  (小型修理不划算)
維修壽命不長   會被念  .....當然 DIY   修理也能知甘苦  ....
1

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:日立RAC-45BJ 室外機,壓縮機接線樁頭燒毀...

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-26 04:20 , Processed in 0.048952 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部