個人看法...
正常來說周圍水溝應該在建築圖裡頭就要繪製進去了...施工地基的時候就要一起施作才對...
若這個水溝只是為了檢查...就用預鑄型。
若要長久使用,就用鋼筋板模水泥。
但要慎選施工團隊,或許這追加水溝不是很困難的工程,但若是開挖後,
地下水源充足,切記水溝的底層下方PC務必要鋪設足夠的厚度,在PC上方再開始綁鋼筋。
水溝主體的底層最少要做橫向植筋與農舍連結,
這樣就比較不會有下陷的疑慮。
就版大目前的狀況,應該只能在水溝主體的上蓋做橫向植筋(插入一樓地板面的混凝土)...(因為不清楚原本建築主體在地面下方60公分處是什基礎?)
植筋插入深度,間距,鋼筋號數,鋼筋預留長度...等參數務必請教專業的技師或是建築師,
出一份完整水溝施工圖(水泥磅數,配筋圖,主體植筋施工規範圖...等等。)
畢竟是長久使用。照圖施工與驗收。
四個角落建議放置陰井,以後好清理。
水溝蓋若不是用開放式的格柵網型式圍起來,務必選好距離預留清潔段(可掀開式的格柵網水溝蓋)。
補充最重要的一點,
完工後要做"飽水測試",
檢查是否水溝壁有瑕疵會漏水。
問一下版大,這周圍的新設水溝,應該要連結到公用排放水道吧?
若是農舍在坡地...水保可能會在水溝外圍連結設置"沉沙池"才可與公用排水溝連結。
樓下也請專業的回覆喔。 |
-