10975查看 20回復
打印 上一主題 下一主題

自動定時灑水之抽水馬達裝設 [複製鏈接]

Rank: 3Rank: 3

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2014-4-24 23:59:55 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
如果要將水塔裡的水利用抽水馬達抽出
供噴水頭灑水,而且想利用定時器控制
馬達的啟動關閉,如下圖的設計,當抽
水馬達斷電時,水塔裡的水會不會因為
水壓的關係繼續流出水來,求教請各位
高手前輩,謝謝!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2014-4-25 00:42:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
會有虹吸現象

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2014-4-25 01:24:56 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
會流出來~
馬達入口再裝電磁閥~
與馬達同步定時送電

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2014-4-25 08:16:01 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
管線設計要改. 出水端要加排氣閥就可以斷虹吸
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

5#
發表於 2014-4-25 08:29:45 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
最簡單方法於馬達出水前端裝一回流管至水塔<一方面可保護馬達過負
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

6#
發表於 2014-4-25 11:44:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
馬達入口再裝電磁閥~與馬達同步定時送電

這是正解,

使用道具 舉報

Rank: 4

7#
發表於 2014-4-25 12:26:01 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
872f457f 發表於 2014-4-25 01:24
會流出來~
馬達入口再裝電磁閥~
與馬達同步定時送電

電磁閥須提早開起2秒  延後關閉2秒   

保護用, 不設定也沒關係
燕子的部落格

http://blog.xuite.net/a3362.b3362/twblog1/124015213

使用道具 舉報

萬分會員

洞洞妖

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2014-4-25 15:24:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1,有錢就裝電磁閥,排氣閥
2.沒有錢的,就像我加裝一支小小小的迴流管,斷虹吸,
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2014-4-25 23:57:05 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 姜姜好 於 2014-4-25 23:59 編輯
phl001 發表於 2014-4-25 15:24
1,有錢就裝電磁閥,排氣閥
2.沒有錢的,就像我加裝一支小小小的迴流管,斷虹吸,


高手. 就是不一樣.
動作越少越簡單. 故障越低.
排氣閥..  逆止排氣閥  (法國  電動馬桶採用. )
   迴流管.  無動作零件. 不故障 .
電磁閥 . 若平衡孔堵塞 .就檔不住 .
2

查看全部評分

使用道具 舉報

長青會員

廖科長

Rank: 8Rank: 8

10#
發表於 2014-4-26 23:11:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 ldf.apple 於 2014-4-26 23:19 編輯

出水口應較水塔底部高一些,除了加裝電磁閥(與馬達同步),還要加裝浮球開關,來保護馬達.
L.D.F

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:自動定時灑水之抽水馬達裝設

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-23 18:37 , Processed in 0.050532 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部