田裡有一部大型沉水馬達抽水機
平常不太使用了偶爾開開機而已
前幾天一開機有啟動
但是大概十幾二十秒吧就跳掉了
接著要再重新啟動就沒辦法啟動
電磁閥就一直跳掉
想請教這是哪裡出問題?
維修大約需要多少費用?謝謝
1

查看全部評分

舉報

Rank: 3Rank: 3

2#
發表於 2014-9-29 09:24:17 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
可能是太久沒動被泥砂卡著了,拉出來清一清再加點潤滑油,如果葉片轉動順暢再送電空轉看看。
不然就只有送修一途了。
1

查看全部評分

舉報

Rank: 4

3#
發表於 2014-9-29 10:58:45 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
應該是這樣沒錯,過熱跳掉。
要排除再開電,不然馬達燒了,就要花大條的。
1

查看全部評分

舉報

Rank: 4

4#
發表於 2014-9-29 11:38:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我剛修理完DIY的       請先將風扇那邊打開順時鐘旋轉看有沒有卡住       若是沒有請檢查啟動
電容器有沒有凸出來(有就是爆了換一個就好)幾百元而已
1

查看全部評分

舉報

Rank: 4

5#
發表於 2014-9-29 11:50:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
不好意思.我可能形容錯了
可能不是所謂的沉水馬達
他是那種大型的地下抽水井
我每一兩個月會開運轉個幾分鐘
他的馬達應該是埋在很深的地方吧
如果需要拉出來可能就是大工程了
而且他也沒有什麼風扇還是業片之類的
就是農田裡不是都會有立電線杆裝開關箱那種抽水井
我是比較希望是電容問題
不然就麻煩了................
1

查看全部評分

舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2014-9-29 12:04:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我之前也有這樣的問題,因三吋滿管的水要用一吋管抽到100公尺外的地方,廠商特別交待這樣馬達很快就壞掉,於是我就用三通,一吋出水,二吋接水閥調整到夠壓力從一吋管送到100公尺外,多餘的水就讓其噴掉.

後來碰到一個問題,就是抽一小時,快滿水位時,無熔絲開關會跳掉需重開,後來發現是夏天正中午無熔絲開關太熱,自己跳掉,後來電箱打開散熱,就沒這問題了,通常會跳電有幾個問題.

1. 無熔絲開關老化,或曾經被螞蟻築巢搞壞.
2. 無熔絲開關安培不足,或是散熱不佳.
3. 馬達葉片堵塞或破皮短路.

跳機代表有保護到馬達,一定要想辦法解決,安培數計算過算固定的,千萬不要將安培數加大或直接鐵線接通,否則 如果是馬達葉片堵塞或破皮短路,馬達很快就掛了.
3

查看全部評分

舉報

Rank: 6Rank: 6

7#
發表於 2014-9-29 12:52:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
電磁閥就一直跳掉??請問有圖片嗎?
貼出來看看你所謂的電磁閥是什麼東西?感覺論述有些怪怪的!!
電磁閥一般應該指控制出水開關的.
而電磁線圈才是控制馬達運轉的.
就電磁線圈方面,應該是老舊造成裡面電磁鐵接觸不良,直接換一顆就好(也可以拆開將鐵銹刷乾淨再上層薄油,但不建議).
電容壞掉,馬達會不運轉,但還是會有翁翁聲.
有裝漏電斷路器嗎?有的話,應該一送電就跳掉了,不會還等1`20秒那麼久.
另外一點我自己的經驗,之前我的NFB多多少少會淋到雨水,2`3個月後就像你的情形一樣,應該是裡面零件生鏽造成,換一顆就好了.

1

查看全部評分

舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2014-9-29 16:52:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
大膽幫板大重新修飾一下,各位大大就依這個角度回答吧....
田裡有一部大型沉水式抽水機
平常不太使用了偶爾開開機而已
前幾天一開機有啟動
但是大概十幾二十秒吧就跳掉了
接著要再重新啟動就沒辦法啟動
無熔絲開關就一直跳掉
想請教這是哪裡出問題?
維修大約需要多少費用?謝謝
1

查看全部評分

舉報

萬分會員

甜在心饅頭又香又甜剛中柔軟中硬

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2014-9-29 17:10:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
馬達平常不太使用生鏽堵塞
就像冷氣冷卻水塔
夏天才開生鏽堵塞
4

查看全部評分

舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2014-9-29 20:41:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 smhu 於 2014-9-29 20:53 編輯
m6895ing 發表於 2014-9-29 17:10
馬達平常不太使用生鏽堵塞
就像冷氣冷卻水塔
夏天才開生鏽堵塞


基本上沈水馬達的水封做得很好,因為它整粒都是浸在水裡頭的,如果說外殼生鏽是有可能,但裡頭會生鏽嗎?那...這家的產品建議最好不要使用...