9921查看 9回復
打印 上一主題 下一主題

水和空氣熱交換的疑問 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2011-8-15 08:24:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
請問各位大大 ,如果一公升的水,和一公升的空氣熱交換 ,達到平衡, 是說少比多少?
我再網路上找了一些資料, 很混亂 ,想聽聽各位高手的看法 , 先謝謝各位了
打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 4

2#
發表於 2011-8-15 21:03:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 jeffer 於 2011-8-15 21:35 編輯

空氣(密度1.2 kg/m3), 空氣比熱為1006 J/kg/K
水(密度 1000kg/m3) ,水的比熱:4.179 kJ/kg-K

平衡比較難算.
大約一公斤的水,溫差一度,可以使一公斤的空氣溫差4度.
大約一公升的水,溫差一度,可以使1000公升的空氣溫差4度.
當然,溫度一定介於起始的水和起始的空氣溫度之間.
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2011-8-16 10:05:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
大約一公升的水,溫差一度,可以使1000公升的空氣溫差4度.
2# jeffer


那再請問,   如果在地下室建造3*3*2水庫 ,這樣可以裝18000公升的水對吧?
  如果: 這18000公升的水如果是25度,將戶外38度的熱空氣導入水中, 那可以交換多少公升熱空氣?

計算式是否 如下
18000*4000/[38-25]/4=22153846公升=22153立方

如果房子空間是10*6*3米 ,那就是有180立方公尺,
如果每分鐘輸入25度冷空氣1.8立方 於室內 ,那需要1小時40分置換降溫完畢 ,以後每分持續輸入1.8立方冷空氣 , 這樣可以使用多久低溫空氣 ?

[2153-1.8]/1.8=1230[分] 也就是205小時之後失去熱交換功能

我的計算因該有錯 ,因為這些水和熱空氣交換 ,水溫也會不斷上升, 提早失去熱交換功能,該有個曲線圖 ,不知這圖怎運算?

看起來似乎這地下水庫提供的熱交換可以初步滿足室內冷空氣所需
打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

4#
發表於 2011-8-16 10:36:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
應該以水的表面積來計算吧?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2011-8-16 15:41:57 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
應該以水的表面積來計算吧?
4# eightbig


熱空氣導入水中的不鏽鋼管中 ,和水完成熱交換, 熱交換是在水中 ,我認為那該是算水的體積 ,不是表面積
打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

6#
發表於 2011-8-17 10:55:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
原來是通風管穿過水箱, 那通風管在水中還必須彎來彎去, 以增加和水的"接觸面"(也就是我先前說的表面積).



我猜4W大的構想和地溫空調的原理一樣, 只是把地底這一段用水箱來取代是嗎?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2011-8-17 11:29:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我猜4W大的構想和地溫空調的原理一樣, 只是把地底這一段用水箱來取代是嗎?
6# eightbig


我給你私訊了 ,這東西在申請專利中, 公開談太多怕影響申請
打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 1

8#
發表於 2011-8-17 18:18:26 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 shockworks2002 於 2011-8-17 18:53 編輯
空氣(密度1.2 kg/m3), 空氣比熱為1006 J/kg/K
水(密度 1000kg/m3) ,水的比熱:4.179 kJ/kg-K

平衡比較難算.
大約一公斤的水,溫差一度,可以使一公斤的空氣溫差4度.
大約一公升的水,溫差一度,可以使1000公升的空 ...
jeffer 發表於 2011-8-15 21:03


我記得以前高中時有一個公式H(熱能)=M(質量)*S(比熱)*T(溫度-攝氏)
以此公式計算: 水-比重:1,比熱:1 ;空氣-比重0.0012(依jeffer的資料),比熱:0.117 。
所以在同樣溫度T下,1公斤水的熱能約為1公斤空氣的8.55倍。
換算為體積的話那不就8.55/0.0012=7125倍,也就是說1公升水的熱能相當於7125公升空氣的熱能。不知道對不對?
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2011-8-18 07:22:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
也就是說1公升水的熱能相當於7125公升空氣的熱能。不知道對不對?
8# shockworks2002


我看啊 ,可能需要做實驗才知道 ,可是要準備這樣多的設備, 還花點時間張羅
打造綠城堡  http://wwww091wang.pixnet.net/blog

使用道具 舉報

Rank: 1

10#
發表於 2011-9-11 13:59:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
4w兄:佳節快樂!好久好久沒上2home了,今天難得看到有興趣的內容?
依hg19淺見,圖上顯示屋內裝設一套全熱式交換機,耗电約為90~36W/110V,多數安裝於水泥城市裡,所以2home的好友應使用不到。

4w兄,想使用池水交換屋外高溫活氧空氣,使其降溫...構想很好!
如果交換的方式如我圖上所劃的用一條白鐵管圈圈,加長交換面積,式必增加風阻,須用皷風壓送,有噪音。
如果採用多條式,約30條各2米長白鐵管浪型管(外徑32mm)組合成一氣水熱交換器,二端採用280mm口徑平滑風管來輸送給各房間正壓的活氧空氣。
各個房間祗需各安二個排氣逆止風門,一在上端(夏天用),另一在下端(冬天用)。
致於池水溫度上昇問題,可採用地熱回水方式,永保恆溫。以上小弟提供参考,致於材料都有現成的。
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
熱泵-阿吉師 www.dch.tw

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:水和空氣熱交換的疑問

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-25 18:39 , Processed in 0.052266 second(s), 13 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部