要自己搭建一個250*610cm的平台,平台上除了人員走動,可能會放洗衣機、洗手槽、桌椅、甚至可能是冰箱等,不知這樣的C鋼配置強度夠不夠還是有浪費?

左右縱向C鋼100*50mm兩支,橫向C鋼60*30mm間隔670mm,上層鋪角木間隔380mm,再上層則是木心板。
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
糶糴

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

2#
發表於 2012-1-3 11:52:56 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
250cm有點怪,角材間隔也有點怪,一般4尺x8尺是1220x2440mm, 若找到1250寬或是2500長的那當然OK,但也要考慮到你鎖甚麼尺寸的板子

感覺不需要用到3層(應該不需要再用到角材)
反正都是利用下面的支撐
不過中間"縱向"如果少一條,那"橫向"的要跨2440似乎會比較軟
(如果我要叫的話,我會把610cm看成是橫向的;我是相對最上面的木板來看)

建議角材拿掉,但是第一層,中間加一條(所以也要加樁)

不知道為何樁都落在平台之外,這樣不會踢到喔?

不知道為何有樁,難道是在地面上?那這樣會有點潮濕,木心板就不優。
我用的話我會用夾板,強度比較高,如果考慮防水效果,那要花比較多錢買防水板,戶外的話雖說稱比較久,如果會淋到雨,沒有木頭板子會存活很久....

夾板也有分厚度、層數,做載重用建議用"正六分",18mm厚,層數...看你找的材料吧(5/7/9)。底下支撐若不大於一米左右的話六分板都夠勇

C鋼是直立還是平躺會有差。如果不是有特殊需求(走電線、防老鼠...),似乎不必直立。此處所謂平躺,因為到時候最上面你鎖自攻螺絲固定板子的時後肉會比較寬,要不然兩片板子銜接處下方僅有50mm寬的C鋼每片板子才分到25mm你怎麼鎖?看不到喔...要用猜的...而且都鎖在板子的太邊緣強度會不好。

這裡下載檔案

注意:那個檔是SketchUP檔...假設你會用。僅為參考,很多要重覆繪的我沒畫,自己加吧!
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

3#
發表於 2012-1-3 21:18:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感謝pari精闢的回覆,還畫了SketchUP檔,您應該是專業或者很有經驗的人。610CM剛好是20呎貨櫃的長度,這個平台正是在兩只貨櫃夾縫間,寬2.5M加上兩只貨櫃(W=2.4)約略不大於45平方公尺,是一般資材室的上限。
"樁都落在平台之外"是因為跟貨櫃共用,如果中間加一條C鋼再加樁成本會增加不少,而且影響平台下面管路佈線。所以我才想增加一層角木,一則面板較好釘,一則拉大兩層C鋼間距,可以減少鐵材用量(成本)。只是擔心這樣配置強度夠不夠?
至於您建議的夾板,是一個好意見,(我以為6分以上都是木心板呢),日後上層會再加屋頂,不會淋雨。木板下層難免會有水氣,我想在木板下面油漆應該可以吧?!
"C鋼平躺鎖螺絲固定板子才有肉",是個重點,學起來。謝謝!謝謝!
糶糴

使用道具 舉報

萬分會員

樂活族

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2012-1-3 21:29:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感謝pari精闢的回覆,還畫了SketchUP檔,您應該是專業或者很有經驗的人。610CM剛好是20呎貨櫃的長度,這個平台正是在兩只貨櫃夾縫間,寬2.5M加上兩只貨櫃(W=2.4)約略不大於45平方公尺,是一般資材室的上限。
"樁都落 ...
fet565 發表於 2012-1-3 21:18

C60鋼跨距250cm平躺....強度會不行...(我剛好也有做一個)
樂活族

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

5#
發表於 2012-1-3 22:26:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
濕氣重的話,就算木板油漆也得看當地氣候;如果是北部的話還是不優。可能地面要考慮先弄一層防水。
通常樁或鋼構不要外露避免人碰到時易受傷。無法避免外露時,就要考慮盡量包起來。
鋼,雖然敲一敲很硬的感覺,但是長到2米4的時候,都是會軟軟的,上方置重物就會....



胃下垂啦~~~

我是認為中間一定要有多一根啦,多6米一根應該材料錢還好;另外像我畫的其中一個檔案如果兩層C鋼要同一平面的話,那除非很有閒來焊接,可能不適合你的用途。多弄兩三個樁,挖挖洞灌個水泥等等,還好吧?

角材也是怕潮濕。所以戶外能不用就不用。您原來C鋼跨距67cm, 角材跨距38cm, 兩者差別意義不大。木板釘木板是好釘沒錯,但如果時間看久一點,應該考慮的是木材腐朽的問題。還有,便宜的角材比較容易裂,寬度通常又比C鋼窄,上方兩木板併接處更不容易固定。

至於戶外走管線的問題,那還要考慮做好防水防老鼠措施,通常電線要走管子,不要直接拉,有的老鼠就是喜歡被電。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

6#
發表於 2012-1-13 00:27:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

修改成12支樁,間隔約1200~1500mm,

鐵件部份:
以合板的方向來看,橫向3支125*50的C型鋼直立,縱向11支100*50的C型鋼平躺。
100*50,t=2.3的C型鋼11支*2.5M*4.06kg/m=111.65kg
125*50,t=2.3的C型鋼3支*6.1M*4.51kg/m=82.533kg
合計194.183kg,以每公斤26來估,約5048.758元

面板部分:
8呎*4呎防水合板2440*1220*18mm,5pc*$840(聯美林業牌價,台製MRT A級)=$4200

以上不知對也不對?還請有經驗、專長的朋友指導一下!
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
糶糴

使用道具 舉報

Rank: 2

7#
發表於 2012-1-13 00:45:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我也是鋼構屋,力學是不懂,但是您C型鋼口是朝下(地面)嗎?不太對歐~
C型鋼間隔60CM多?我的間隔30CM每根長度2.5M,但踩過空板
還是會發出木頭的"己乖"的雜音
恨不得用C型鋼鋪滿地板...您參考看看

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

8#
發表於 2012-1-13 11:09:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
re morth:
1. 100x50直立的話,上方的夾板與夾板銜接處,在固定夾板時,每片邊緣必須在2.5cm內保證釘到C鋼,主要這是有疑慮。18mm的夾板,層數夠多時(市售夾板有不同層數),強度是夠一般使用。
2. 一般施工似乎不會考慮去消除"己乖"的雜音,感覺若是縮短C型鋼間距不一定能解決問題產生的原因。或許重新考慮整體配置間隔,相鄰兩片夾板給予3mm Absorb (ㄚ收比),然後用矽立康填縫,這樣應該能消除雜音。

re fet565:
1. 紅膠防水夾板在戶外是比無防水夾板耐用,但是我有將此類夾板丟在戶外過,兩年後一樣爛掉,所以地面濕氣一樣要考慮如何消除才會延長您地板的使用年限。
2. 夾板地面放置水槽/洗衣機/或是清潔時若經常有水會有滲透到夾板的疑慮,需考慮該處的防水措施。一般的夾板面,如果加貼塑膠地板(有不同花色可選購),感覺又會很不一樣。
祝順利
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

9#
發表於 2012-1-13 11:37:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
6# fet565
fet大大,
建議您橫向的125*50,t=2.3C型鋼要增加一排
耶和華是我的牧者,我必不至缺乏。祂使我躺臥在青草地上,領我在可安歇的水邊。

使用道具 舉報

Rank: 4

10#
發表於 2012-1-13 19:54:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
您的平台是建在兩個貨櫃中間,提醒一下,貨櫃底下已有工字鐵,强度已高過C型鋼,所以兩側橫向C鋼或可省略.
我的南方松木平台下面的C鋼,一邊就是利用貨櫃底下的工字鐵,現在感覺還好.