4717查看 5回復
打印 上一主題 下一主題

自宅水電規劃問題請教 [複製鏈接]

Rank: 1

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2012-11-26 12:45:29 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
各位大人,
小弟的老透天水電規劃part 1(1樓),因為小弟都不懂,只知道安排插座位置,可否請大人們給予一些建議,規劃如下:
1. 紅色:220v, 黃色:110v, 藍色:弱電,採壓著端子壓接,加大電箱與端子台數,獨立樓層電表
2. 220v與110v的電都用5.5的線去拉(已找到對應插座)
3. 220v_2個迴路,110v_4個迴路,弱電在樓梯間有增設弱電箱
4. 打牆方式與位置如示意圖(面寬4.6m*12m長)



按這裡顯示圖片

問題:
這樣給水電接是否可行?線路會有問題嗎?
線路走地面還是牆面好呢?

在此先謝過個位大大~懇請幫忙指教!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 2

2#
發表於 2012-11-26 15:31:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
小弟因之前老家整建過 小有心得.老哥的宅應是翻新吧?首先是各個樓層電表進來室內要有配電箱.不是越大越好.例如2樓室內預定要有幾台冷氣.幾個房間.才決定幾個迴路.斷路器(breaker)大小才能定出.因為這牽涉到電表的契約容量.再者若是已有的開關.插座電線老舊可與水電洽談管內電線更新.若是地板.牆壁要重新更改就更好處理.預留pvc管即可.110v的迴路用2.0即可.有廚房的迴路頂多用到3.5.220v迴路用3.5用到5.5太浪費.最後就是所有的線材都要白紙黑字寫清楚斷路器(breaker)要用三菱或是士林電機的.電線要太平洋電纜的.開關要國際或是東芝的.這點很重要.好東西可以用很久.
4

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 2

3#
發表於 2012-11-26 16:45:31 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
先規劃一下你有哪些用電, 比如,
- 1F: 有兩台冷氣,那要有2組220V的迴路,再視冷氣大小(換成r幾安培A),決定線徑 & breaker).
- 電燈: 幾盞  總共幾W , 若不多一層一個110V 迴路(2.0)
- 插座: 這個要留意電器的使用習慣 , 大電力(產生熱源的電器)需求如 電暖器...等 則儘可能獨立迴路, 其餘小電器則均分 or 視空間規區隔 分成幾個迴路,一般插作用110V/2.0.(特殊電器例外)
- 廚房 : 單獨迴路, 若洗碗機,電烤箱用 220V,則需要配一220V迴路, 若無則算一下電鍋...等電器用電,一般110V, 5.5 應已足夠. 我有電烤箱110V,電鍋,熱水瓶,咖啡機,所以我配110V/5.5 兩組 (220V + 中性線)
- 浴室 110V,2.0 加漏電斷路器, 若有浴室暖風機考量,請改用220V單獨迴路(+漏電斷路器).
- 戶外用電: 照明.插座...等, 也要用有漏電斷路的breaker.
- 有用電熱水器 也要有一組220V迴路,線徑要看你用多大的熱水器,手冊上有寫.一般是5.5 or 8.
- 有弱電規劃, 也配一組 110V/2.0 插座給那些 ADSL... 等設備用電.
- 配電箱用匯流排式的, 多預留1,2 個breaker座,以後可以擴充.
最後,看下你家目前由台電進你家的線是多大的, 舊房子都太小,建議找水電一併換掉(台電端到電表,電錶到你家). 14 mm2 or 22mm2 視你的用電情況(同一時間可能的最大負載).

一般火線用紅色, 中性線用白色, 開關線.用其他顏色來區分不同迴路. breaker 請標註使用區域.

用料選樓上說的.

找你的水電討論一下.
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

4#
發表於 2012-11-26 17:36:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感謝兩位大大的回覆,真得讓我受益良多,我會重新評估~感恩~

使用道具 舉報

Rank: 2

5#
發表於 2012-11-29 08:56:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
補充一下.
可能還會有 數位恆溫熱水器 + 洗衣機+ 乾衣機.  的需求.乾衣機機比較耗電市面上大多是110V(800W~1400W),.
我同時的用電還OK,這些共用一個110V/2.0迴路.

使用道具 舉報

Rank: 4

6#
發表於 2012-11-29 10:15:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 山中鋤頭 於 2012-11-30 08:31 編輯

附一章電線安全電流表供參考'建議廚房電鍋'烤箱'˙˙˙˙等最好獨立迴路'照明與插座也分開做獨自回路'每一迴路算出的負載安培數再X1,25'一般水電的迴路分配就是不超過20安培超過就需再增加迴路數'
http://www.yutai.com.tw/pvc-3.htm
1

查看全部評分

不會拿鋤頭的農夫

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:自宅水電規劃問題請教

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-16 06:46 , Processed in 0.065024 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部