12831查看 15回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請問此建築圖是筏式基礎嗎?~是否F1互相RC連結就是從連續基礎變成筏式基礎了?? [複製鏈接]

Rank: 1

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2014-5-20 19:03:01 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
本帖最後由 ays9876 於 2014-5-29 21:46 編輯

請問此建築圖是筏式基礎嗎?或是獨立基礎?
和建築設計事務所討論時曾表明要採用筏式基礎設計繪圖,目前找了數家公司報價,卻有第一家公司說為何不採用筏式基礎?我特地在其他公司討論時詢問,卻說是筏式基礎?

剖面圖


結構圖
按這裡顯示圖片

配筋圖
按這裡顯示圖片

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

2#
發表於 2014-5-20 19:23:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這叫連續基腳
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2014-5-20 19:25:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
應該不是筏式基礎

使用道具 舉報

Rank: 4

4#
發表於 2014-5-20 19:25:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
應該不是筏式基礎

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

5#
發表於 2014-5-20 19:42:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這是獨立基礎,不是筏式基礎。

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

6#
發表於 2014-5-20 19:54:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
確定--不是筏式基礎。

使用道具 舉報

Rank: 4

7#
發表於 2014-5-20 21:24:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 瑞鑫-寧鈞 於 2014-5-20 21:26 編輯

獨立基礎+1 只是在上面加了連續壁



圖片來源:http://lcc.fixy.com.tw/node/735

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2014-5-20 23:30:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 l70077007l 於 2014-5-20 23:32 編輯

連續基礎+1
也就是獨立基礎用地樑連結起來~
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

9#
發表於 2014-5-21 02:08:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 ccchang 於 2014-5-21 03:51 編輯
l70077007l 發表於 2014-5-20 23:30
連續基礎+1
也就是獨立基礎用地樑連結起來~


連續基礎是指承重牆下部的基礎,是連續斷面,而非一隻隻分離的。
獨立基礎也需要用連樑(地樑)聯結,以增加其側向穩定性,並可提供地版支承。
上面第7樓的圖是營造業工地主任班的講義,連續基礎的圖是有問題的,為免以訛傳訛,特此說明澄清一下。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

10#
發表於 2014-5-21 12:34:13 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
ccchang 發表於 2014-5-20 19:42
這是獨立基礎,不是筏式基礎。

無意冒犯,單純意見交流討論!單從剖面圖來看,乍看之下可能會誤以為是獨立基腳,但從結構圖可明顯看出是連續基礎,而配筋圖更直接告訴您是連續基礎!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請問此建築圖是筏式基礎嗎?~是否F1互相RC連結就是從連續基礎變成筏式基礎了??

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-22 23:39 , Processed in 0.050254 second(s), 12 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .