崎稜地增建孝親房約(L 6.6M*W 4M*H 2.8M)
結構採H型鋼150*75,牆面是防水空心磚,樓層板為RC

今日開始施工後,有一些疑問想請教各位達人
與鄰居交接處有寬60cm地基存在,另一側圍牆處也有40cm地基存在(見圖3)
1.圖1,ZJ-1兩隻柱子基座還需向下挖深1M嗎?
2.圖1,JL-1,JL1-1,JL-2,3隻地樑若改成(向下20cm+大底樓板10cm+向上30cm)可行嗎?地樑有在大底樓板上的嗎?
3.地基與H型鋼如何接合較佳
4.frp化糞池優缺點?

圖1.基礎平面圖


圖2.基礎圖
按這裡顯示圖片


圖3.現場圖
按這裡顯示圖片


4

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

2#
發表於 2016-1-5 20:17:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

RE: 崎稜地增建孝親房約(L 6.6M*W 4M*H 2.8M)

開始動工,因機械進出不易,全都需要靠師傅手工施做
放樣


整地
按這裡顯示圖片
10人份化糞池開挖
按這裡顯示圖片
化糞池進場
按這裡顯示圖片
鋼筋進場
按這裡顯示圖片
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2016-1-6 10:31:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
1/6下雨,師傅還是執行化糞池定位。真是辛苦了
吊車進場



按這裡顯示圖片
吊越竹林

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
化糞池定位

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

4#
發表於 2016-1-7 09:24:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

5#
發表於 2016-1-8 11:20:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
harlemc1227 發表於 2016-1-7 09:24
1/6 進度
化糞池配管

幾個問題請教
1.取消獨立基腳?
2.地樑為何改成較扁平的型式(與設計似乎不同)?



3.地樑主筋端部為何部分未做90度彎鉤?

使用道具 舉報

Rank: 1

6#
發表於 2016-1-8 16:36:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 harlemc1227 於 2016-1-8 20:12 編輯

回覆雞腿大,感謝您的指正


1、依上圖橘色部份為舊建築基礎,w=60cm,H=40cm,施工師傅說我增建部份不大,1樓樓板直接跨在上面即可(不知是否正確)
2、地樑部份也是因為跨接在原基礎上,垂直和水平一樣,也會在交接處植筋。如下圖
3、在挖化糞池時,約莫1M就到實地了,施工師傅說地質還蠻扎實的
4、樓板灌漿20cm,3000p

這樣的結構會有問題嗎?


按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

7#
發表於 2016-1-8 22:28:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
harlemc1227 發表於 2016-1-8 16:36
回覆雞腿大,感謝您的指正

看來師傅連地樑部分都懶得挖深(人工挖掘太累了),所以索性將原設計地樑翻轉90度,這樣做大大減損地樑的抗彎能力,雖說如此,但也不怎麼礙事,因為獨立基腳也被省略了, 師傅說”將樓板直接跨在上面即可”,也就是借用既有基礎,這樣做不是不可以,但前提是必須確認既有基礎設計有餘裕能承擔額外的載重,在不確定的狀況下,還是別冒險,因為一旦出狀況可能賠不完(損鄰),以目前狀況來看,建議地板配雙層筋,且鋼筋間距不要太大,避免地板與地樑的剛性差異太大,就目前鋼材價格,應不會增加太多費用,將原設計轉變成變形版的迷你筏式基礎,分散載重以降低對既有基礎的影響.

使用道具 舉報

Rank: 1

8#
發表於 2016-1-9 10:24:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感謝雞腿大的指正,若有需加強改進的地方,煩請賜教

今早看昨日施工進度,施工師傅在地板部份已绑兩層鋼筋(如圖)




按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

使用道具 舉報

Rank: 1

9#
發表於 2016-1-9 11:12:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
雞腿大,有一問題想請教。
寒舍是屬於集合式連棟社區(圖1)。自宅後陽台地板與施工處的基礎已跨接在一起(圖2),應該是整排都跨在基礎上面吧?而基礎上只有圍牆在上面,無建物向上延伸。(圖3)
想請教雞腿大,此基礎的弁酮隻鞳H若上面只承載圍牆,以60cmx40cm的地樑是否還有空間承載增建的建物
謝謝
圖1 連棟住宅


圖2 原建物跨接處

按這裡顯示圖片
圖3 後陽台

按這裡顯示圖片
圖4

按這裡顯示圖片
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

10#
發表於 2016-1-9 22:51:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
harlemc1227 發表於 2016-1-9 11:12
雞腿大,有一問題想請教。
寒舍是屬於集合式連棟社區(圖1)。自宅後陽台地板與施工處的基礎已跨接在一起(圖 ...

您問到”此基礎的功能為何?”,就我的理解此處您所謂的基礎,指的應該是隔壁鄰居的擋土牆基礎,基本上擋土牆設計時主要需考慮1.滑動破壞 2.傾倒破壞 3.承載力破壞 4.沉陷 及5.牆體強度等,除第5項屬鋼筋混凝土設計的範疇,其餘與基礎版多少都脫不了關係,也就是基礎版是提供擋土牆安全性的重要因素,另外,您提到”60cm*40cm的地樑”,指的應該是擋土牆基礎版凸出擋土牆牆身的部分,那不叫地樑,那是擋土牆基礎版的一部分,至於基礎版是否還有空間承載增建的建物,因為該擋土牆的尺寸、配筋、混凝土強度、土壤參數、地下水位等一無所悉,所以沒人敢給肯定的答案,話說回來,您若不是要把孝親房柱子立在擋土牆基礎版上,那這個疑慮幾乎消失,而擋土牆基礎版上方空間,可於1樓頂版採懸臂方式納入室內使用空間,唯擋土牆與房子間,最好留點空隙,若不想留空隙,至少也需施做伸縮縫,減輕地震時兩結構間的碰撞,另外,建議鋼構柱的柱基版,採用較厚且較大的鋼板,以降低柱子處的穿孔破壞的可能性,以上若有理解錯誤請指正!
2