1,沒使用電磁爐的時候,變壓器為何會發出電磁音?
變壓器是....電壓轉換器..大部份為通電狀態..如電桿上的變壓桶..
由高壓轉低壓..類似靜待機狀態及鋼片轉換產生電磁渦流而行成磁損失=自損失負載
也就是有低頻(60hz)與鋼片共振形成低鳴聲
及轉換後末端(有接負載)會更大聲
2變壓器持續發出聲音,是否表示一直在耗電,即使沒使用爐具?
<<<末端設備的待機損耗..
3,如果需要加裝一個開關,建議應該用哪一種?我在網拍上都找不到大電流的220V開關。
4. 5800W耗電量,等於幾安培的電流?這個爐具的無熔絲開關應該要裝幾安培的?
>>>5800/200+((變壓器損失(?)or 輸入電壓差 220-200=20V))
=29A /200V 當地電壓單計
=26A/220V +變壓器..此地電壓規格
依60HZ 為主..台灣沒有50HZ 的週波
以入電壓220V去配無溶開關..至少要使用40~50A 規格
如果5800W是順間峰值...30A 可以試看看..
4 <<回文同解3的問題! |
|
|
|
|
|