庭院自動灑水系統故障造成水大量流失 [複製鏈接]

Rank: 1

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2020-12-10 15:11:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
各位2 Home的前輩好, 由於我通常在假日才上去我的2 Home, 平常有設定自動灑水的裝置每天定時自動噴水灌溉, 曾有一次平常日由於自動噴水器故障, 閥門沒有關起來, 造成連續不斷噴水, 還好那次我的鄰居剛好上山有看到, 幫我們關了水, 否則就會流失大量的水.

針對這個狀況, 不曉得有沒有一些預防的方法可以參考呢? 或是有某種自動偵測供水若超過幾分鐘(例如十分鐘)則會自動斷水的裝置?

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2020-12-10 15:46:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 森林小屋 於 2020-12-10 15:48 編輯

先po個電路圖或電控箱相片
網上高手才知原先是怎規劃的

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2020-12-10 15:53:33 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我那個沒那麼複雜, 就是買這個簡單的定時灑水器 http://www.one-more.com.tw/watertimer/, 型號VS01, 這種.
所以我想在源頭處弄一個可偵測若給水超過限定時間就會斷水的裝置, 但不知是否有這種裝置, 或是有更好的方法?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2020-12-10 16:35:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 森林小屋 於 2020-12-10 16:55 編輯

所以,水源是直接自來水????還是水塔??有無電源???
如果是自來水,怕浪費水,
最單純就直接裝兩台就好了,
時間秒數設定完全一樣,同時作動,
一台壞了還有另一台,如兩台同時都壞,代表品質不可靠,別用也罷
如果是水塔,就裝個液面開關,超過一定水量,就關了,
只是不能有自動補水,不然就又開了
再不然,裝個雨水偵測,把灑出來的水當雨水偵測,
要不裝個管線液量偵測也行
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

5#
發表於 2020-12-10 16:44:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 Zefram 於 2020-12-10 16:48 編輯

有110 or 220就很好搞定..

就是再加一個定時器...跟電磁閥



左下角 有個圓形旋扭的 也是定時器

情境: 國際牌定時器切換成手動時 忘記關掉  左下角的定時器開始計時 時間到後會強制斷電
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

6#
發表於 2020-12-10 17:16:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Zefram 發表於 2020-12-10 16:44
有110 or 220就很好搞定..

就是再加一個定時器...跟電磁閥

像這樣如果電磁閥壞掉時間到了卻關不起來怎麼辦?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2020-12-10 18:12:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 Zefram 於 2020-12-10 18:15 編輯
阿登 發表於 2020-12-10 17:16
像這樣如果電磁閥壞掉時間到了卻關不起來怎麼辦?


電磁閥一般都是買常閉的 (也有常開 送電才關)

平時沒送電的情形 都是關閉的狀況

如果電磁閥因雜質導致故障 也只是小漏不會全開

所以電磁閥前面要裝個疊片式過濾器


定時器壞了就壞了 常閉電磁閥不會啟動 水還是關的


你po的連結是屬於園藝等級的 要用這個

不建議裝在一星期去一次的2home...

而是要用專業的定時器跟電磁閥
4

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2020-12-10 21:51:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 姜姜好 於 2020-12-10 22:11 編輯

多段電子定時器 .. 自有電池計時 15年..裝過50個以上  沒遇到誤動作
https://www.rakuten.com.tw/shop/ ... d=rafop-gs949_zakka
計時電池 差不多 3 年 才要換
機械定時器  內置馬達 停電時間會亂

斷電延遲計時器..可以配啟動 延時斷電 ..
按壓一下 啟動  設定時間到就停止
配線稍複雜 ..

這是自來水供水電池閥自停 用
按一下  啟動  2 分鐘後自停供電.
想要多久調整時間旋鈕  就可以

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

9#
發表於 2020-12-14 09:55:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感謝各位前輩專業的回覆, 小弟因為水電方面不太懂, 因此買這種簡單的像玩具般的定時澆水設備, 若要用前輩們的這種計時器或是閥門, 可能要請水電師傅來處理了.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2020-12-14 10:28:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 eastern 於 2020-12-16 21:36 編輯
阿登 發表於 2020-12-14 09:55
感謝各位前輩專業的回覆, 小弟因為水電方面不太懂, 因此買這種簡單的像玩具般的定時澆水設備, 若要用前輩們 ...


偶是因為沒有申請市電,才使用簡易的乾電池定時器來把關

買過許多品牌,價位從百到千都有,碰到的狀況亦多...

螞蟻進入做窩,造成故障! 內部PCB故障居多(應該是密封防水不良!)

大部份使用一段時日變成無動作,或動作錯亂(ON-OFF-ON---),液晶面板黑掉或...

樓主PO的品牌,我也使用了不少,也寄回修理過...但是品質還是很不穩定...
1

查看全部評分

要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報