電線桿上電錶是三線下來的(110+和110-和中性線)
A : 交流電 沒有所謂的 正負, 只有 火線 ( 帶有較高電壓 ) 跟 水線 ( 中性線 / 地線 ) 的分別而已.
非四線進屋的
是不是電箱的地線排和中性線排要相接?
A : 一般做法都會是 中性線 接地 ( 線 )....不會有任何問題. ( 讓 中性線 與 地線 的電壓都會是零 --- 中線 懸空 不接地的話, 兩條 火線 的負載不同, 中線 與 大地 之間, 會有程度不等的 電位差 ).
(然後之後的貨櫃屋..等等的第二電箱不得相接以免造成迴路)
A : 如果從 源頭 ( 自己的總開關 ), 另外把電源 " 分出去 " 到別的地方, 是可以的.... 只要確定 " 不要弄錯線 " 就好....... 還有, 負載總量, 不可以超過源頭的供應量.
中性線電流是0?摸了不會電到?
A : 中性線 不是講 電流 是零....而是, 接地之後, 讓 電壓 強制變成零. ( 跟 大地 相同電位, 當然就不會電人. ) |
-