樓主: 快樂農夫
打印 上一主題 下一主題

(解決了,感恩!) 請問水管為什麼會抖震? [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

31#
發表於 2024-4-25 22:34:11 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2024-4-25 19:35
流體在肘管(或稱L形彎管)處5倍直徑的範圍內會有紊流(或稱擾流、亂流)的發生,原因是流體本來在管內直 ...

您提到的轉彎處的紊流擾流...,讓我勾起了大學時上課的場景,老師確實都教過!回憶中老師似乎也提過如果流質中含有空氣也會引起爆震...。
如果不是您提起真的都忘了,50年前的事了!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

32#
發表於 2024-4-25 22:47:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 Zefram 於 2024-4-25 22:55 編輯
快樂農夫 發表於 2024-4-25 22:12
水龍頭確實都沒有堵塞,因為出水量是非常大。管路是有污泥沾染但我目前用的水龍頭都不是陶瓷的,都和您照 ...


如果你指的是這個水晶頭的話


那就不存在水龍頭阻塞的可能性

只剩下換管這個選項了 (加大馬達已經有講過 但你好像不考慮 )

因為疊片式過濾器 無法應付有雜質的地下水水源

我是有黑砂跟重鐵質的地下水 裝了也沒鳥用 還會造成深井馬達負載過大

我最後是拿掉5片 讓他簡易過濾 非完全密閉狀態 黑砂可沉澱 鐵質不阻塞疊片  

但淺井反而沒這些鳥東西 真是無語 所以裝疊片式過濾器反而可行


日後裝水塔 是可以去除8成的泥沙 但鐵質就沒辦法了 你抽起來是透明的

但只要放個幾天沉澱 水就發黃  屆時管路一樣卡鐵質水垢

我之前也是這樣做 為了自動澆水走2分管 裝過減壓閥 馬達作動會震
(後來是直接再裝一台抽水馬達 供水改為抽水馬達 直接解決水壓過大問題)

而且鐵質會造成2分管阻塞

後來就沒再使用那深井水塔的水

而是改用淺井 就一直很正常  

水源很重要...如果水質真的不行 就不要使用 打個淺井看看
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

33#
發表於 2024-4-25 23:09:54 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 快樂農夫 於 2024-4-26 00:25 編輯

smhu 發表於 2024-4-25 19:35
流體在肘管(或稱L形彎管)處5倍直徑的範圍內會有紊流(或稱擾流、亂流)的發生,原因是流體本來在管內直 ...


..quote” ….添購設備,除非是有其必要性(錢太多的除外),通常多一個裝置或設備就會多出一份管理成本。不是經濟活動的話,建議把錢花在刀口上時會更香。…”unquote.

最近有很多的感觸與感悟,周遭的長輩甚至是幾個同學突然就離世了。省吃儉用最後只是讓兒女更快活花罷了!
人生不滿百,能再活多久也是可數。生活中有些不方便困擾的事,如果花錢可以解決問題就不要再捨不得花錢虐待自己了!不必考慮划算不划算的問題了,讓想做的事能順利,身體能平安不要那麼累就對了!
蠻感謝有2Home這個網站,有這麼多熱心的人。
感恩!
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

34#
發表於 2024-4-25 23:29:10 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
Zefram 發表於 2024-4-25 22:47
如果你指的是這個水晶頭的話



目前的地下水水質確實不佳,鐵質太重,跟你所說的一樣抽上來乍看之下是乾淨透明的,但放個兩天就黃了!
不過此刻的抖震問題必須先解決,如果找不到癥結點,也許就先買個電子式恆壓馬達應付。
我菜園裡還有一個深水井,離目前水塔一百公尺遠,但水質好像好很多,也許該去好好確認一下它的水質,也許配個管路到水塔這邊來,一勞永逸澈底解決管路積污泥的困擾。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

35#
發表於 2024-4-26 02:20:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2024-4-28 09:50 編輯
快樂農夫 發表於 2024-4-25 15:28
剛剛測試A球閥(往樓下輸送),水龍頭打開五個或以上時,加壓馬達那邊的抖震就不會發生。如果只開四個水龍頭 ...

木川KP825是傳統加壓馬達,過去沒發生,但現在發生了...
把加壓馬達的壓力開關調小或大一點試試看看!
壓力開關調整 https://kikawa.tw/support-detail.php?setupId=25


傳統加壓馬達的壓力開關用久會跑掉,要調!
我還遇過壓力開關接觸的彈簧片斷掉的...
馬達一直轉,不用燒瓦斯都有熱水喔! 差點熱到讓pvc管變形,夭壽...
且馬達300-400W 24小時運轉的電費也很傷!



因往下的水龍頭出水多不會抖(洩壓較多),但出水少會抖(洩壓較少),
而往上有水的重量,本來就要更大水壓,出水較少,所以開B(往屋頂)不會抖!
可能要把壓力開關調小?

傳統加壓馬達建議買九如的! 好像壓力桶有什麼機械恆壓,不建議木川或大井,

過去我家水塔往下打,原本是九如的,水關慢慢流才會斷斷續續,
但換成木川或大井(兩家都有得試),中小水量就斷斷續續,怎麼調壓力開關都沒用!

也就是往下打水時,出水量不足,壓力開關停止/啟動過於頻繁才會抖抖抖!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

36#
發表於 2024-4-26 09:42:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 Zefram 於 2024-4-26 10:27 編輯
快樂農夫 發表於 2024-4-25 23:29
目前的地下水水質確實不佳,鐵質太重,跟你所說的一樣抽上來乍看之下是乾淨透明的,但放個兩天就黃了!
...


基本上如果有考慮換管的話...A球閥整段 改成1"管 會比較好

因為你用水量大..


你用的馬達是1"口  如果管要接小 是分管接小

而不是主管也變小...


按標準施工 才不會有一些奇怪的抖震問題


管要用1" 是一定要的


當然 更換馬達是最立即的解決方式...

建議一定要1HP馬達 1"  PVC管  送水的問題一次解決掉

水質問題就是更換水源




我有一隻淺井是裝1HP馬達直接供應十個銅噴頭澆水...但是要靠他去使用10個銅噴頭是不太現實的

所以我是直接把主管改成2"...儲水空間變大 也降低馬達壓力...

當然 這是沒水塔的辦法...有水塔再多裝一台馬達 水量就會大到不行


管&馬達可以大 但不能小 管小 問題就一堆


2HP加壓馬達 配1"管也是OK...但至少6分跟4分都不行




如果要換馬達的話 建議管路配置也要改一下

目前的配置法 是一出水在綠圈處就碰到彎頭 造成撞擊 對於馬力大的會比較不好
(電子式送水跟止水會比較溫和 所以比較不會 但一樣得改管...因為現在這種接法怪怪的)...



建議是整體往右移動




當然...可以把管鎖在牆壁會更好...還震個毛
綠線是管路貼牆鎖
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

37#
發表於 2024-4-26 10:27:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
快樂農夫 發表於 2024-4-25 23:09
..quote” ….添購設備,除非是有其必要性(錢太多的除外),通常多一個裝置或設備就會多出一份管理成 ...

水質跟水裡面含有泥砂是兩回事,水裡含豐富的礦物質在農業用途上並沒有什麼影響,鐵離子接觸到空氣後氧化成氧化鐵,會讓水的顏色呈現出磚紅色,並不會影響到水的流量與流速。(如果那些鐵鏽量多到可以收集起來,那您就要發啦...鐵礦場老板?)

回歸主題,為什麼水管會抖震,這一連串的討論下來,看起來只是有某段管路沒有固定好?

可以問一下五金行老板,不鏽鋼水塔用來裝地下水,保固期是多久?農用最耐的還是塑膠水塔(價格還砍半)。

您目前的抽水機是不是有吸程(抽取地下水)?那看一下木川依使用功能分類一般揚水抽水所建議的抽水機是那些型式的!

基本上抽水揚水的抽水機不是齒式葉輪,就是多段式離心抽水泵浦,恰巧您目前使用的KP825N也是採用齒式葉輪,所以有較佳的抽水效能(KP825N等於KP325加上壓力控制器)。

所謂的錢花在刀口上,指的是換裝電子恆壓加壓馬達或是將水龍頭換成球閥等,將不是造成水管抖震的主要因素處理了,並不見得能夠解決問題。或說為什麼以前不會這樣,但現在會這樣?因為PVC管也是會因老化而變質的。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

38#
發表於 2024-4-26 11:02:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
大井TP830A 1HP 噪音測試




覺得有必要 弄一下影片 給樓主了解

不同廠牌 傳統加壓馬達會是什麼情形(非電子式)

沒有抖震 噪音質很低 跟背景噪音差不多


比較傳統的加壓馬達就是一直啪啪啪

新型的就是沒什麼聲音




當你正在考慮 會花多少錢 值不值得的時候
你的生活品質就已經整體下降了

馬達的東西 花錢只會一次...是值得投資的東西..
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

39#
發表於 2024-4-26 12:32:50 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
今天外面一直下雨,在外面爬高爬低比較不安全,所以抖震問題的固定管路或其它測試就暫時不進行了,等沒有下雨比較安全環境再進行,在此先感謝各位大大的指導與建議。
後續再報告。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

40#
發表於 2024-5-1 12:14:05 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
問題似乎解決了!
感謝各位的指導,尤其是adax33大大在第一時間提醒了管路懸空的因素。
其他各位大大提出的看法,我也都去思考後採取行動。
找了橡膠防震墊和耐候性泡棉和電火布…,在該補正補強的地方做了努力。
抖震的聲音沒啦!
太棒了!
感謝各位!
2

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:(解決了,感恩!) 請問水管為什麼會抖震?

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-4 19:36 , Processed in 0.049790 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .