求救!請問一下有人會安裝定時器220V(安裝完成,測試正常,感謝各大大幫忙,感恩) [複製鏈接]

Rank: 6Rank: 6

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2014-8-25 23:04:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
本帖最後由 hinet2222 於 2014-8-30 17:16 編輯

機械式定時器  TB系列 TB358K看線路圖S1及S2接220V單向2條火線,2條接負載L1及L2抽水馬達為何無動作(抽水馬達為220V輸出為15A無超過定時器20A),把定時器移除接直接接220V有動作可抽水,馬逹正常,這是什麼原因!求救








商品規格

1.型 號:TB35
2.驅動方式:交流式 ( 同步電動機式 )
4.額定頻率:50Hz/60Hz共用 (轉換式)
5.消耗電力:1.5W
6.時間精度:與電源頻率同步
7.手動開關:附帶接通/自動/切斷開關
8.使用溫度的範圍:-10℃~+50℃
9.電阻負載:250V 20A 例如:電鍋
10.白熾燈負載:10A 例如:小銀燈、負金屬鹵素燈、鈉氣燈等
11.電感負載:12A
12.馬達負載:110V 750W、220V 1500W
13.接點的構成:單極單投
14.最小設定單位:15分
15.最小設定間隔:15分
16.動作數:動作 96
17.重 量:480g


個人是這樣接
1.220V兩條火線分別接於S1及S2
2.馬達兩條1號及4號,1號接於L1,4號接於L2(馬逹為220V,三用電表測出電流為15A)
3.將定時器設於AUTO自動位置,定時器電源燈恆亮
4.將時間於往外調5格,順時間手動調整,定時器有動作但没有啟動馬達,但HZ 50/60調整會跳動
5.將定時器設於ON常開,没動作但HZ 50/60調整會跳動(定時器為1A)
馬達直接接220V兩條火線1號及4號有動作可抽水,水還很大,很強(灑水器用4分接20個水壓還要分流8成以上,不然會爆管,買太大的抽水馬達了)


再請問一下:
1.電磁閥加定時器是怎麼安裝
2.電磁閥是要買那一型,多大的
有没有人有接好的圖片,我可以依圖片實際安裝,感恩

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2014-8-26 02:23:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
你有調手動開關 測試嗎?
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

3#
發表於 2014-8-26 04:38:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
有確定HZ的位置是在50hz or 60hz?
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2014-8-26 05:25:27 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
接負載的L1 , L2 應該是斷開/導通的接點 ,不應該用這兩點去接220V AC 抽水馬達 , 你應該是接線錯誤了..
L1併接一條電源220V 火線..L2 接到抽水馬達如 白線..抽水馬達 黑線接到電源220V AC 另外一條火線..

沒看到線路圖或是照片也很難幫忙..以上僅提供參考..
用手機多拍幾張照片po上來比較好~
注意安全 祝順利..
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

5#
發表於 2014-8-26 07:25:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 lyl0217 於 2014-8-26 08:00 編輯

1.定時器有on  auto  off  設定是否設定正確
2.定時器設定時間之指撥卡榫是否有外撥或內撥
3.大電流建議用定時器去控制電磁開關這樣定時器壽命較長,
   電磁開關最好有附過載保護器可有保護抽水馬達

2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

6#
發表於 2014-8-26 08:35:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 ays9876 於 2014-8-26 09:01 編輯

S1及S2接220V電源,L1及L2接負載。
假設早上5~7點要啟動負載,就是把卡榫5~7都往外撥,其他時間不用負載的話,就把其餘的都往內撥。
檢查接線正確無短路後,可切換ON/OFF確認負載動作。
OFF的話就是持續關閉(連續關),你設定怎樣都沒用。
AUTO才會自動根據你的設定開啟(通電)或關閉(斷電)。
ON的話就是持續開啟(連續開),你設定怎樣都沒用。

計時器最大負載15A(20A),建議當電流>80%&10A以上的啟動電流,要使用電磁開關。

TB316接線圖

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2014-8-26 08:42:31 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
還有內外圈的時間要教正對準

因為內圈是12小時制,外圈則是24小時制

上回斷電後未調整妥當,還亂了好些天...有人抱怨沒有熱水洗澡!...

使用道具 舉報

Rank: 4

8#
發表於 2014-8-26 09:37:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
請問這種Timer的接點是1A還是2A
若只是1A的話
強烈建議要加裝電磁開關
尤其是220V的電源
因為有一條火線是導通的(負載沒動作不表示沒電)
漏電或是被雷打到的機率非常高

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

9#
發表於 2014-8-26 10:34:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
5馬電磁開關+1

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

10#
發表於 2014-8-26 16:58:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
farmer40 發表於 2014-8-26 10:34
5馬電磁開關+1

是2hp的馬達

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:求救!請問一下有人會安裝定時器220V(安裝完成,測試正常,感謝各大大幫忙,感恩)

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-24 01:21 , Processed in 0.051790 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部