其實從照片中很難看出柱子有被打除 , 隔戶牆的確有被打通 , 不過隔戶牆是否為 ''剪力牆'' , 這個需要看當初的結構圖才能斷定 , 剪力牆為結構物 , 不能拆 , 連開個洞都需要檢討和補強
樑上的洞有可能是汙水管線 , 是當初就已預埋或是事後洗洞就需要釐清 , 當初預埋時有補強是合規定的,且其位置位於樑的中間 1/2 上側 , 是位於 ''壓力區'' 是可以開孔的
從921地震後,保麗龍和油桶就是媒體消費的對象,有些結構體無法使用模板,就會用油桶代替,其目的是為了減輕重量,有些造型模板很難做,就會用保麗龍代替,從另一個角度來看,保麗龍和油桶灌漿時會浮起來,要花很多工夫固定 , 且巨積保麗龍沒有相像中便宜 , 以營造廠的角度來看並非是為了省錢
以柱箍筋來說 , 921地震後建築技術規則有修改過 , 需要做135度的彎鉤 , 以前的規定是90度彎鉤 , 不過搭接長度需要超過40倍直徑 , 以#3鋼筋來說,直徑 10mm ,需要400mm 的長度,新聞影片中其搭接長度不超過200mm , 明顯不合規定 , 以60cm*60cm的柱子來說,扣掉保護層 ,其箍筋為 50cm*50cm , 加上搭接長度 , 至少要 240cm ,很多檢料的鋼筋師傅會偷懶和60cm*70cm或是70cm*70cm 合併,使鋼筋長度可以 ''少樣多量'' 減少施工的複雜度 , 試問現場工地主任和監工有幾個有能力可以事先審核鋼筋的剪料單 , 定尺的鋼筋吊到施工現場 , 建設公司有交屋的壓力 , 這時只能
其餘照片中很多半倒的建築,柱子都斷在二樓的樑柱交接處 , 這應該是樑柱接頭和上圍束區的箍筋量不足 , 使梁柱產生 塑性絞 (Plastic Hinge) , 失去抵抗彎拒的能力以致倒塌
這個論壇有很多專業人員都會幫自蓋屋的網友指出鋼筋施工該注意的細節 , 苦口婆心,不厭其煩 , 這些都RC工法的細節 , 台灣的法規很多都是歷經災難後才會修正 , 希望以後蓋屋的各位們都能安全順利,天佑台灣 |