3903查看 11回復
打印 上一主題 下一主題

手動噴水柱如何改成定時自動噴,並於噴柱之前發出鈴聲警告後才噴水 [複製鏈接]

Rank: 3Rank: 3

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2018-9-28 08:36:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
各位賢拜請問我有一7HP馬力之沉水馬達(單向220V/瞬間啟動電流60A,運轉中32A),此馬達用來抽水向上噴於空中,小弟想改為定時自動噴,但由於水柱強我希望在噴出水之前先響一警鈴5秒後才出水,請問這要用那些設備來做呢? 我目前手上有一電子式定時器(具有一組NC一組NO),是不是可利用電磁接觸器之類的東西來做呢? 該如何設計呢?  以上請教  
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2018-9-28 09:03:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
要端看您的控制系統是AC或DC操作的

AC110V或220V抑是DC12Vor24V?
1

查看全部評分

要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

3#
發表於 2018-9-28 09:36:12 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
負載是AC的 控制電路我並沒設限

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2018-9-28 09:55:56 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 og2h 於 2018-9-28 09:59 編輯

1.定時器 兩個 兩個相差您要的秒數 一個接蜂鳴 一個接馬達
2.延時開關 蜂鳴跟馬達同時打開 馬達有延時
3.其他

把噴水減壓會比較實際
馬達電流太大 要好幾千 才弄得起來
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

5#
發表於 2018-9-28 10:51:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
og2h 發表於 2018-9-28 09:55
1.定時器 兩個 兩個相差您要的秒數 一個接蜂鳴 一個接馬達
2.延時開關 蜂鳴跟馬達同時打開 馬達有延時
3. ...

原本也有想過用兩個定時器,但後來考慮到會有兩者時間不同步的問題(例如一顆時間變慢、一顆時間變快)

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
發表於 2018-9-28 12:11:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
定時器接2個延時開關,1個接蜂鳴器延時數秒停,1個接馬達電磁接觸器延時到過電起動馬達。

另一種買個具2組控制定時器,1組接蜂鳴器,1個接馬達電磁接觸器延。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

7#
發表於 2018-9-28 21:48:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
定時器後加裝有AB接點的Time就可搞定了...
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

8#
發表於 2018-9-29 09:30:26 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
米粒 發表於 2018-9-28 21:48
定時器後加裝有AB接點的Time就可搞定了...

幫補完:上網找220v限時繼電器,具有1c接點即可,記得要連座購買
從電子計時器的a接點拉到限時繼電器,限時的a接點拉去馬達
限時的b接點拉去警鈴
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

9#
發表於 2018-9-29 09:48:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 姜姜好 於 2018-9-29 15:31 編輯

TDV  https://www.youtube.com/watch?v=vn79XZQ9fdc
   建議  兩個 規格計時器  
  1   電子式  多段 電子式  
   2    一般定時器 或 TDV   2 段計時 ab接點
   你  現  有材料  看起來是   单相5馬 2極 泵  電子定時器,
   建議  要一個35或40型接觸器  啟動延時計時器
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

10#
發表於 2018-9-29 12:33:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2018-9-29 12:41 編輯

沉水馬達啟動後,水到出口會有延遲...
先計算馬達啟動後,到噴出水來要幾秒?

搞不好只要馬達啟動時響一聲就好!

就算在5秒內就噴出來,也只要馬達電源裝個延遲開關,,每次都由延遲開關操作。
只不過,可負載30~60A的延遲開關沒那麼好找吧!? 一般住家 總開關也不過220V 50A..

需要6千瓦的沉水馬達,可能是做噴水池或水舞...應該有相關的套件可以買。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:手動噴水柱如何改成定時自動噴,並於噴柱之前發出鈴聲警告後才噴水

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-27 11:49 , Processed in 0.049603 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .