post by ""佾雲""
謝謝!
還有些不了解的地方,
1. 運轉熱泵所需的電費 ?
.......觀一下. :wink:
1. 1000CC升溫1度1KCAL.
2. 故500L升1度是500KCAL,升25度是12500KCAL
3. 熱量需求是12500KCAL.
4. 使用電熱加熱時. 12500KCal/860=14.5度,若1度電3元.則500L要價45元.
5. 使用熱泵加時, 12500Kcal/3200=4度電,約花12元
6. 溫升所需時間:
---- 若以電熱4000W加熱,每小時可製熱860*4=3440Kcal,總需熱12500Kcal/3440Kcal= 3.6小時左右
---- 若以熱泵1.5P主機(5000W製熱量,1250W輸入電力)計算
---- 則12500Kcal/(5*860)=2.9小時.約算3小時加溫25度完成.
7. 12500KCal * 3/4= 9375Kcal (3小時釋放9375Kcal冷氣)
---- 9375*4= 37500 btu (約3.75RT冷凍噸)
8. 產生之製冷量可用可不用.夏天降溫不錯,夏天也可不用開窗.
9. 冬天則在通風狀態下運轉吸熱較佳,順便除溼(每小時除1-1.5升的溼氣)
10. 從開啟到製熱需多久,完全看用熱水習慣.來得及供應熱水即可.
11. 我的習慣是夏天用水前1小時開機即可.冬天會定時在中午先製熱好.然後開到家裡人口都洗完澡時關機.
12. 冬天要享受暖氣要選用空調熱泵機種,就可藉由冷暖室內機
於冬天時提供暖氣,幸福啦!
13. 也可以如 2home 中竹東何兄的木屋地板下有裝設暖水管
,,,,,已設計寒冷時,將熱泵的熱水供應至暖水管,藉熱水幅射出的
,,,,,熱散發至地板之上,可享受溫暖的冬天.
很高興大家有興趣討論這些有趣的問題.
物理真是宇宙裡最有趣的學問.....
大家互相交流,教學相長,多多指教,多多成長. |
|
|
|
|
|