oldtree 發表於 2018-6-22 21:08
另請問HOME大們:廚房兩台10人分電鍋及一台IH電磁爐同時打開時,電箱內廚房線路的開關會跳掉,是否表示當 ...
一般透天厝總開關大多45A給全戶用,廚房分配到30A.....
IH電磁爐大多220V,若雙爐全開,可能要吃3600W,約16A,這用電很兇的!
110V 10人分電鍋約1000~1500W, 10~15A, 2台同時開則20-30A,
只開廚房這3個電器,就已用掉約36-46A。
因為這是過載保護機制,
若沒跳脫則可能電線燒斷火燒厝,只把無熔線斷路器加大沒用,
還要看入戶線徑/廚房配線夠不夠粗?
但若把電鍋的迴路改為220V, 也用220V電鍋,
同樣1000~1500W則只要5-8A,2台則10~15A,就可疏緩一點。
所以,大多透天厝都用 瓦斯爐+瓦斯熱水器 不是沒原因的...
分租套房因瓦斯費很難分攤算錢,才退而求其次用電熱水器/電磁爐。 |
-