樓主: 2home
打印 上一主題 下一主題

水箱 水壓問題 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

11#
發表於 2012-9-12 10:12:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 872f457f 於 2012-9-12 12:23 編輯

這種馬達
我想用"恆壓馬達"就可解決(非一般加壓馬達)
一般B&Q或電料行都有賣
只有洗澡一般生活用水..(開水加壓/關水停止加壓)
我想O.5HP就綽綽有餘
但進水源還是需要一點高低差(自然進水壓力)
否則恆壓馬達來水端是無吸水作用力道
如果怕無水空轉傷馬達
在水塔裡裝一浮球開關...低水位就斷電作為確保
請參考之....

PS:
下圖為曾經購買過3HP恆壓馬達作為澆灌花牆使用
末端以電磁閥控制
電磁閥通電開閥恆壓馬達就啟動加壓送水
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

12#
發表於 2012-9-12 13:21:56 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 FlyNews 於 2012-9-12 13:32 編輯
找到解決方案了,使用電子式穩壓加壓馬達似乎比傳統壓力桶加壓馬達要好,除了靜音之外,水壓也較穩定,價格也沒貴多少,只是電子板壞了不像壓力桶可以自己檢修!
2home 發表於 2012-9-12 08:05

電子式的可能比較容易故障,價格大約傳統式x2
有穩壓的傳統加壓馬達,最便宜的就是九如V260H機械恆壓,

因為傳統加壓馬達,木川/九如V260H我都有在用,
木川/大井的壓力桶並不是機械恆壓,
水龍頭開太小時水量會忽大忽小,一下加壓一下不加壓,而九如V260沒這問題!

我把九如V260用勾表測電流時也發現,多開一個水龍頭,電流會增加一點,所以還OK!
不是機械恆壓的木川/大井加壓馬達,就只適合從一樓把水打到頂樓水塔用,不太適合接給水龍頭。

基本上,傳統加壓馬達若沒被日曬/雨淋/泡水/空轉,用個十幾二十年算正常...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

13#
發表於 2012-9-12 13:31:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 FlyNews 於 2012-9-12 13:40 編輯
只有洗澡一般生活用水..(開水加壓/關水停止加壓)
我想O.5HP就綽綽有餘
但進水源還是需要一點高低差(自然進水壓力)
否則恆壓馬達來水端是無吸水作用力道
872f457f 發表於 2012-9-12 10:12

一般只要1/4HP就好了!
因為加壓馬達是管馬達出水口水龍頭的那段壓力,不管進水源的水壓,
進水源就算沒有高低差(自然進水壓力),只要馬達出水口這一段的管壓不足,就會啟動抽水!
頂多馬達進水口的水量不足,剛出水時會有空氣噗隆噗隆噗隆...

像透天厝一樓把水打上頂樓水塔的加壓馬達,停水時馬達會一直空轉(空抽),
因為馬達是靠水冷,馬達無水空轉可能會燒掉,所以才需要過熱保護。
我家一樓把水打上頂樓水塔的加壓馬達就有這樣的問題,而木川的那顆加壓馬達沒有過熱保護,
但無水空轉可能造成自來水管負壓而抽到髒水,還要裝個無水就斷電裝置,不能只是過熱保護。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

14#
發表於 2012-9-12 15:40:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我家一樓把水打上頂樓水塔的加壓馬達就有這樣的問題,而木川的那顆加壓馬達沒有過熱保護,
但無水空轉可能造成自來水管負壓而抽到髒水,還要裝個無水就斷電裝置,不能只是過熱保護。 ...
FlyNews 發表於 2012-9-12 13:31

好像不是這樣子吧!依規定自來水進入自備水塔的兩個方式一個是利用自來水管線自己的水壓直接爬進去水塔或是先流入地面的儲水槽後,再利用動力打進樓上的水塔,因此...利用抽水機直接抽自來水管內的水並不是合乎規定的一種方式。這個現象在低水壓期或是管線末端的用戶更是點滴在心頭....

恆壓馬達應該是從水塔出水到室內各個水龍頭的時候用的...而木川所謂的電子恆壓(不能調整壓力大小)馬達是在葉片與出水口上做了一些設計,讓出水量超過時會有迴水洩壓的情形,利用這樣讓出水壓力維持在某個定值間,而機械恆壓(可調壓力大小)就要背一個壓力桶來控制馬達的起動與停止,當小水量時會感覺有走走停停的狀況發生。真正的恆壓是變頻式恆壓,利用控制葉片的轉速來達到固定的壓力...

一般的無水保護開關說穿了就是一個壓力起動開關,所以這種馬達只能裝在順水流加壓的地方,也就是不能當成抽水機來使用,一般都至少要有30公分以上的液面差時才有辦法起動加壓機,有時...就是少了那麼點高度咩...

每一種型態的加壓機各有它適用的場合,將不同適用場合的加壓機拿到同一特定的場合來比較它的功能優劣有時並不是很客觀哦...

使用道具 舉報

Rank: 4

15#
發表於 2012-9-12 19:38:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
修過幾部水加壓馬達..
如果壓力開關有壞..或者買回來就乾脆先換...
請指定要日製的..
以前在使用頻繁的公共場所(埋在地下的管路還兼在漏水....)
6-12個月就壞一顆壓力開關...
後來問水電行老闆...我要好一點,耐用的...
老闆給我一顆貴1倍的日製P牌開關...
從此沒在壞過....

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

16#
發表於 2012-9-12 22:05:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 FlyNews 於 2012-9-12 22:37 編輯
好像不是這樣子吧!依規定自來水進入自備水塔的兩個方式一個是利用自來水管線自己的水壓直接爬進去水塔或是先流入地面的儲水槽後,再利用動力打進樓上的水塔,因此...利用抽水機直接抽自來水管內的水並不是合乎規定 ...
一般的無水保護開關說穿了就是一個壓力起動開關,
smhu 發表於 2012-9-12 15:40

沒錯! 一樓加壓馬達直接接到自來水管,並不合乎水公司的規定,

要符合水公司規定,必須水自然流到一樓水塔後再抽到頂樓  <--一樓水塔要錢,且佔空間
要不然,就用符合水公司規範的密閉式沉水泵浦送水機 <--較不佔空間,但價格很貴,又容易壞!

反正加壓馬達接自來水管,水公司也不會告你,不會罰款,頂多出事後水公司不賠你錢,
且停水前,自來水公司也照樣會好心提醒要關閉一樓馬達。
但不符合規範接到自來水管的加壓馬達,要避免負壓抽到髒水,則要顆無水斷電裝置,
至少比一樓裝個水塔或送水機要便宜不少!(是為了不要抽到髒水,沒人管水公司的規範啦!)

無水斷電的裝置有好幾種模式,
有些是電感式的,極性沾到水會導電,就通電;
有些是流控式的,有水流動才通電;
有些是壓力式的,水壓高到一定程度才通電;但也可能有一點點水卻不抽水,
而加壓馬達上的則是過熱保護,要馬達溫度到上限才會斷電,並沒法避免抽到髒水。

傳統加壓馬達都會有壓力桶,但大多品牌就只是壓力桶,所以水太小會斷斷續續,
並不是像九如V260是用機械恆壓式的壓力桶,水小並不會斷斷續續。也就是用的壓力桶並不一樣。
而所謂電子恆壓馬達也有個限度啦!又不是無段變速,水太小照樣斷斷續續,可能要切成流控式。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

17#
發表於 2012-9-12 22:16:21 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
10# 2home

此問題對於山中大部份人皆有相同困擾,也希望有最佳解決方案.
站長大,105公升的方便,如此是否重本了些?
依您方式如何解決水龍頭連動馬達?
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

18#
發表於 2012-9-12 22:47:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
前面flynews己有說明用1/4 馬力的機械恆壓加壓馬達就可以解決了管內壓力改變,自然就能出水了,九如V260H加壓馬達一組1千六百多元,105公升方形水桶約 五百多元吧!  就可以讓用水更方便,應該值得投資吧!

10# 2home

此問題對於山中大部份人皆有相同困擾,也希望有最佳解決方案.
站長大,105公升的方便,如此是否重本了些?
依您方式如何解決水龍頭連動馬達?
copy 發表於 2012-9-12 22:16

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

19#
發表於 2012-9-12 22:49:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
借站大版面請教專家大大一個問題...
1home裝了一顆木川KQ200,1/4HP使用近七八年了!
先前有發生馬桶止水閥漏水...馬達會間歇啟動...
後來換了新的KQ200N,還是一樣會間歇性啟動...而且頻率越來越頻繁!
觀察所有水龍頭連馬桶入水止水閥都關了,還是會一直頻繁啟動...
因為住家兩邊使用同一水源,當初一邊的老水管未更新
有時候發現地上怎麼突然跑出一灘水...
是否因為另一邊的舊管路有些微洩漏造成的?或還有其他因素?...
我的加壓馬達是將進入地下水櫃的自來水抽上約一層樓高送水的...
要怎麼收穫?先那麼栽!

使用道具 舉報

Rank: 4

20#
發表於 2012-9-13 19:16:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
借站大版面請教專家大大一個問題...
1home裝了一顆木川KQ200,1/4HP使用近七八年了!
先前有發生馬桶止水閥漏水...馬達會間歇啟動...
後來換了新的KQ200N,還是一樣會間歇性啟動...而且頻率越來越頻繁!
觀察所有水 ...
eastern 發表於 2012-9-12 22:49

如果加壓機後面就很明顯的分成2條管路...又有空間的話...
考不考慮在2條管路上各加1個關斷閥..
再去看是誰的問題....

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:水箱 水壓問題

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-9-28 00:57 , Processed in 0.049594 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部