風花 發表於 2016-1-5 17:05
挖到水井好棒喔,發思古之幽情
好好思考一下庭院應該如何配合設計。
有點疑問的是,當初探勘時,沒有發 ...

基地開挖碰到地下水,首先確認基礎承載層是否正好落在該透水層,若承載層已在該透水層之下,除非承載層非常軟弱,否則問題應不大,頂多對施工造成一些困擾,或檢討一下地下水浮力造成結構上浮的可能性,但如果承載層正好落在透水層內,則須檢討透水層的成分,若為疏鬆砂層,則須進行液化潛能分析,當有液化的可能時,並非檢討結構強度,而是進行地質改良或變更基礎型式.
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

12#
發表於 2016-1-6 08:38:11 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
js818av 發表於 2016-1-5 21:18
商量的結果還是隔天拆模
一個星期後回填
堅持標準沒有啦,只有協商與互相

嗯~這個真的很難堅持~

我的也是  隔天拆模  水泥都還軟軟的~ 好拆

倒是 樓板的 能堅持越久越好~~


另外 昨模板老闆來拆側版 還特地問 模板老闆 水泥車加水的普遍現象
老闆說   要他在業界那麼久 只有遇上一個 堅持不加水  就只要多找一個工人 敲打







1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

13#
發表於 2016-1-6 21:16:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
cw9981 發表於 2016-1-6 08:38
嗯~這個真的很難堅持~

我的也是  隔天拆模  水泥都還軟軟的~ 好拆

為達到較好的施工性,預拌混凝土現場加水的確是工地常見的錯誤做法,比較適當的做法是從混凝土配比下手,根據不同結構部位,採用不同坍度或添加藥劑以達到適當的工作性.
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

14#
發表於 2016-1-10 12:04:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 js818av 於 2016-1-10 21:41 編輯

1/9 拆模,前一天下雨工人沒上工,晚一天拆,真好
灌的看起來還可以,沒什麼蜂窩