發表於 2016-10-3 10:06:26 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
BlackDragon 發表於 2016-10-2 19:46
液位開關,常見的都是微動開關,底下機械結構綁上浮球;
浮球太重時,機械結構會觸動微動開關,浮球變輕時 ...

假設微動開關可以 AC220/10A  , 那是指連續電流 10A , 開關類的元件規格中有一項所謂的 ''框架容量 '' , 同樣 AC220/10A 的開關有的很大顆 , 有的很小顆 , 差別在於承受開關導通的瞬間的電流 , 假設負載是馬達 , 導通的瞬間線圈幾乎是 ''短路'' , 電流視為 ''無限大'' , 較小的開關比較不能承受多次的開關 , AC220 5A 大概 1.5馬的馬達 , 一般家庭用浮球開關直接接馬達的大多為1/2馬力的馬達 , 1馬力以上的都有接電磁開關
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

12#
發表於 2016-10-3 10:34:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 chen168 於 2016-10-3 10:42 編輯

你需要的是胡大在9樓PO的連接中, 那個61F-G1 應用在上 下水池 的控制模式:

基本上 61F-G1 是兩個 61F-G 組成,U1 與 U2,U1 負責上水池,U2負責下水池,U1的電極棒 E1 與 E2 接到屋頂水塔,U2的電極棒 E1' 與 E2' 接到地下水池,而 E3 共用,61F-G1內部已經將U1的共用接點  "c "  與 U2的a接點  "a " 內接在一起,而且輸出接點只有Tb1、Ta1、Tc2、Tb2 四個接點。

↓在單純的上下水池控制,只用到 Tb1 與 Tc 兩個接點。


↓同樣的,剛開始時上下水池都沒水,兩個LED燈都不亮,而且都是b接點輸出,馬達是停止的。


↓下水池開始進水,水位到達E2' 時,仍然沒動作。


↓當地下水池的水位到達 E1' 時,U2的LED燈亮,同時U2的 a 接點接通,串聯U1的b接點使馬達開始運轉,將下水池的水抽到上水池。


↓上水池的水位上升到E2,仍然保持原狀。


↓上水池水位到達 E1 時,U1的LED燈亮,b接點跳開,馬達停止抽水。


↓因樓下用水,使上水池水位下降,降到E1與E2之間,馬達仍然停止不動,兩顆LED燈仍然是亮的。


↓上水池水位持續下降,降到 E2以下時,U1動作,LED燈熄滅,c與b接點接通,馬達又開始運轉抽水。



就這樣往複循環,61F-G1的控制模式,在檢修時參考LED燈的亮或不亮做判斷可以事半功倍。

========================================================================


這種方式在上水塔滿水位時, 會停止由下水塔往上水塔送水; 而下水塔超出滿水位則利用溢水口排出.
這樣上下水塔能同時保存較多水量.
4

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

13#
發表於 2016-10-3 10:48:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
上文用61F-G1達成的功能, 同樣能用2個一舨浮球開關完成.

至於線路怎麼接請米糕大動動腦

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

14#
發表於 2016-10-3 18:56:19 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
chen168 發表於 2016-10-3 10:48
上文用61F-G1達成的功能, 同樣能用2個一舨浮球開關完成.

至於線路怎麼接請米糕大動動腦

就浮球就可以ㄚ~~

依~~copy  的分享...
雨水集水桶與抽水機會配在一起..
而抽到40T 水塔的距離應該有點遠
<<其還有坡面下野溪的抽水機上來的出水)
略估約近50m(斜面總配線(管)長)

雨水收集桶是當備用水的來源..及可以對以下
做澆灌用水..
所以算複合備用的用水與收集用..

依我想法就浮球一組..配1hp 馬達
超過1hp  + sp11 電磁開關一組  <<<A

這樣就可以..
如果40t 水塔要+浮球..那就要安裝 A

的組件...
省錢..省工...好維護.組件隨便買的到..幾乎可用好幾年..
這就是好的設計與配法...
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

15#
發表於 2016-10-3 19:40:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
rdmigo 發表於 2016-10-3 18:56
就浮球就可以ㄚ~~

依~~copy  的分享...

這雨水桶至40T上水塔小於50米,而溪底抽水機是就近借電抽水至500米遠高超過30米的上水塔。
1

查看全部評分

生態農場,長路慢慢!

使用道具 舉報

萬分會員

洞洞妖

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

16#
發表於 2016-10-3 20:00:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
chen168 發表於 2016-10-3 19:40
這雨水桶至40T上水塔小於50米,而溪底抽水機是就近借電抽水至500米遠高超過30米的上水塔。

揚程跟長度是不同的..
1

查看全部評分

是動動腰,不是吃飽換餓
人越老,越會碎碎念,一針見血,省事多了

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

17#
發表於 2016-10-3 21:30:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 copy 於 2016-10-3 21:45 編輯

上下水塔的功能在很多透天住家皆有配置,
我最大的問題就是雨水收集桶的水量無法控制(可能很大或長期沒水).
再來就是您沒信心的部份我也有,安全與方便二者有時很衝突.
我想經常維護的人應有所體誤.
基於山區的環境及電器用品的妥善,
這次風力讓大樹連根拔起,斷枝隨風亂舞,我的水塔排水管就被壓破.
雷電也會打壞設備,尤其是開關類的.
所以留一部份讓我經常尋視不給自己太方便.

抽水機用太好囉!!好像是.
這是抽自來水用的.
本來想用沉水馬達,不過便宜的揚程都很低.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

18#
發表於 2016-10-3 21:36:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
rdmigo 發表於 2016-10-3 18:56
就浮球就可以ㄚ~~

依~~copy  的分享...

感謝洛明哥劃的圖哦!

哈哈,您經驗老到我大致的環境您差不多都說到.
不過這次雨水桶打到40t桶是最近的了,揚程約10米,長度約30米.
不打上去40t往下送也可以.
再次感謝,想通一些事比較好下手.
二組上下控制的方法,待我長住的時侯再來處理.
不方便也有好處,人不在不會掛念太多的事.
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

19#
發表於 2016-10-3 21:39:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
chen168 發表於 2016-10-3 10:48
上文用61F-G1達成的功能, 同樣能用2個一舨浮球開關完成.

至於線路怎麼接請米糕大動動腦

chen168兄是一位專業人士有很棒的頭腦及專長,不是我一般可接觸的部份.
有機會再向您討教,謝謝您的圖.
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

20#
發表於 2016-10-3 21:43:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
alpha 發表於 2016-10-3 10:06
假設微動開關可以 AC220/10A  , 那是指連續電流 10A , 開關類的元件規格中有一項所謂的 ''框架容量 '' ,  ...

專業!
細節及使用方法恍然透測.
Simple Life  隨心所意 自由自在

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:水位開關

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-23 23:53 , Processed in 0.050346 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部