本帖最後由 ming0722 於 2022-8-22 12:54 編輯
renguai 發表於 2022-8-22 10:26
我的問題就在,這條電線沒有開關他就是一年到頭在通電中。
我必須得在有電的狀態下,進行這個開關的裝設 ...
兩條線, 一條水線, 一條火線, 在不清楚的狀況下, 至少有一半的機率是火線.
萬一它是220v供電, 那就兩條都是火線, 兩條都會電人.
你可以剪開, 接開關, 就代表後面用電設備是可以斷電的, 不然你不用去想接開關的問題.
前端不會沒有開關吧?
要不然開關箱裡的總開關呢? 去關掉總開關他是可以的.
-------------------------------------------------------------------------------------------
再來講一下電學,
你認為只剪一條線, 不會電人, 是對的, 也是錯的. 對的是, 如果你不成為導體. 接地,
只有一條110v的火線真的不會電人.
可是人是導體, 你踩在地上, 你的鞋子如果不是 100%絶緣. 電線的電壓, 跟地面的電壓, 會有約110V的壓差,
你就會被 110v電到
所以活電作業, 要有足夠的防護, 剪線的工具不可以是導體, 要有足夠絕緣的防護手套, 要有不導電的鞋子, 還要注意手肘等裸露部位, 不能去碰到牆壁金屬等物品. 不然你還是有可能會被電到.
|
-
3