樓主: dcage123
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請教電箱規劃 [複製鏈接]

Rank: 4

11#
發表於 2023-4-18 09:57:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
蘇高登 發表於 2023-4-18 01:20
j忘了說我在台南,也將需要找貨櫃屋
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0030018
更多法 ...

我也在台南
貨櫃屋的建照只有臨時5年,可以再延長1次,也就是說最長10年
但是還得施工單位能夠做出(幫忙申請)建照的規格
有相關訊息也請分享一下喔~感恩

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

12#
發表於 2023-4-18 11:33:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 同學 於 2023-4-19 10:01 編輯
dcage123 發表於 2023-4-18 08:28
目前的狀況,本來荒廢變成蜂窩,2年前重新整理過,在戶外的木電桿上,電錶新的

這次想說好好的按規 ...


看起來應該是灌溉用電,標配14平方外線,50a開關(開關別再大了)
你的馬達應該是220v(沒三用電表的話,請水電量),以前有的是沒接地線的(看出線沒接,還是只有兩條)
入電側大點是ok,線硬好鎖就沒問題
規格參考樓上蘇兄
110v與220v無熔絲開關要做記號,免的往後幾年忘記了接錯
這個玩一下,那個玩一下!

使用道具 舉報

Rank: 4

13#
發表於 2023-4-18 13:43:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
同學 發表於 2023-4-18 11:33
看起來應該是灌溉用電,標配14平方外線,50a開關(開關別再大了)
你的馬達應該是220v,以前有的是沒接地線 ...

如果那個總閘是14平方的

那我突然想到一件事

以後裝流動衛浴,好像就不能用瞬熱水器?@@

我發現那玩意有吃到45A那麼重

直接超過貨櫃屋總閘電流

看來只有儲熱式可以用了@@

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

14#
發表於 2023-4-18 14:18:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 同學 於 2023-4-19 10:03 編輯
dcage123 發表於 2023-4-18 13:43
如果那個總閘是14平方的

那我突然想到一件事


我隔壁用過,電流45a沒錯,直接接總開關,看電盤跑很快有點恐怖
蓄熱式的20a左右
這個玩一下,那個玩一下!

使用道具 舉報

Rank: 4

15#
發表於 2023-4-18 17:16:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
剛剛接到電話
師傅在說戶外的插座要不要接漏保,說外面潮濕容易跳電
我比較奇怪的是..不是就因為潮濕所以才需要漏保嘛?@@

使用道具 舉報

Rank: 1

16#
發表於 2023-4-18 21:06:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2023-4-18 08:28
目前的狀況,本來荒廢變成蜂窩,2年前重新整理過,在戶外的木電桿上,電錶新的

這次想說好好的按規 ...

馬達220V是指2條110V(例如黑與紅)不需要地線
家裡冷氣通常除了兩條110V火線外第三條可以是設備接地(綠)

使用道具 舉報

Rank: 1

17#
發表於 2023-4-18 21:11:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2023-4-18 17:16
剛剛接到電話
師傅在說戶外的插座要不要接漏保,說外面潮濕容易跳電
我比較奇怪的是..不是就因為潮濕所以 ...

戶外建議裝含漏電功能無熔絲開關
通常是地線又拉給別的迴路使用才會跳
110V漏電斷路器原理是:火線出去多少地線就回來多少,通過地線與火線的電流量有短少~代表漏電~立即跳脫
建議去看youtube"水電爸爸"其中有一集有介紹

使用道具 舉報

Rank: 4

18#
發表於 2023-4-19 10:28:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2023-4-19 11:28 編輯
蘇高登 發表於 2023-4-18 21:06
馬達220V是指2條110V(例如黑與紅)不需要地線
家裡冷氣通常除了兩條110V火線外第三條可以是設備接地(綠)
...


馬達如果不需要地線

那這樣深井馬達還有需要接漏保嗎?

本來想說一口氣照規範走,連馬達的無熔絲也改成電磁開關+漏電保護器

目前僅知道深井馬達只有這兩條火線拉到電箱.....
這兩條線怎走我就不知道了@@
上面還有個水塔浮球..


水電爸爸那集我有看到..

這樣我得和貨櫃那邊講清楚室外的配線地線不要同迴路
不過我這樣好像外行指導內行XD

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

19#
發表於 2023-4-19 11:18:19 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
黑白線其中一條, 會經過浮球開關,再接到馬達(控制無水啟動,水滿停)

使用道具 舉報

Rank: 1

20#
發表於 2023-4-19 11:46:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2023-4-19 10:28
馬達如果不需要地線

那這樣深井馬達還有需要接漏保嗎?

1. 220V兩條火線分別為+-110V,漏電斷路器可以偵測2條電流量是否相同來判斷漏電,故不需地線
2.所有碰水的馬達都建議在電源端接漏電斷路器
3.電磁開關是控制馬達啟動/關閉使用
4.印象中線路走法 電源端-電磁開關(電磁電驛)-漏電斷路器-馬達
5.水塔浮球(一條線掛兩顆球):水塔沒水-浮球開關拉下送電給電磁開關-電磁開關啟動內部電磁鐵吸住接點島通上下接點送電給漏電斷路器-送電給馬達抽水

迴路建議
電錶出線給50A
50A下方同時接兩組迴路A.B
A迴路:5.5平方-20A或30A-電磁電驛-漏電斷路器-馬達
B迴路:14或8平方3C(含地線)拉到貨櫃屋內開關箱

有些水電固執或偷懶,建議拿法規去請教他,如果水電堅持那就請他"照法規"

以上供您參考

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請教電箱規劃

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-22 10:50 , Processed in 0.045241 second(s), 8 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部