{通風系統}
這邊先回覆ch大的一個問題:原始的山壁於建屋前是否早已興建擋土牆?是的,屋主購屋後對周遭環境並未有太大動作。另外:
如何讓緊鄰山壁的牆壁可以保持長年乾爽而不潮濕呢?就以通風系統的說明來回答您囉。
謝兄表示:購買此屋交屋時,進門要開燈且悶熱,四樓原來有天花板的,且天花板上面的空間可供人直立不彎腰,離屋頂還有很大段的距離,但還是很悶熱,所以除了拆除天花板之外,另外考量家人需求,觀察屋內室溫變化,以及日夜的活動範圍,將睡眠空間規劃在山壁以下的樓層,因為睡眠空間不需要採光且在地下屬恆溫層,溫度變化最小,但通風問題就必須解決,否則四樓悶熱,其他樓層不通風,居住起來會很不舒適,以下就是屋主的整體通風設計。
綠色箭頭代表氣流方向:西邊緊鄰鄰宅,所以無任何開窗,東邊則透過採光井與西邊的通風井相對,製造整建物空氣的流入與流出口,而通風井則位於樓梯間的正上方,除了供三樓樓梯間採光之外,也銜接樓梯間成為整棟建物的通風管道。東邊的採光井除了提供東廂二樓採光之外,在東廂二樓地板上也開孔讓空氣可下到一樓,整個設計就是要努力延長空氣流通的路徑,但問題來了:外面空氣進入室內一二樓時,會因為降溫而容易結露,產生潮濕的問題,於是透過熱泵將濕度降低,同時也降低了室溫還可產生熱水。(這部分就等下一單元:熱回收系統再詳述囉)
屋頂透氣窗開啟情形:(由建物東北角所拍攝)
要啟閉透氣窗必須上貓道,貓道是鋪菱形鐵網,所以有懼高症者請止步,當然就不建議前來參觀的女士穿裙囉。為何不裝設自動開窗裝置呢?因為透氣窗很少操作,除了颱風或惡劣氣候之外,且日後維修檢查屋頂的太陽能板也需要此貓道來到達。
通風井的頂端:屋主表示此通風井是由玻璃與鋼鐵構成的浮力通風塔,利用溫室效應原理讓陽光能量於玻璃塔內轉換成熱能來加熱空氣,讓塔頂空氣受熱膨脹、單位體積質量變輕之後,從塔頂端四週的百葉窗出口飄走,相對形成塔底下方小小的負壓而抽動下方空氣,搭配屋側的空氣進氣口,形成不需電能即可運作的通風系統。據了解此井頂端原來請屋主朋友設計,但他後來提出很多看法,屋主朋友索性由屋主自己變更與修改設計,至於變更的細節與原因我忘了進一步詢問。
通風井的底端:就在樓梯間上方
通風井中段設置有體驗平台,可以由井側開門進入(這時穿裙女士就更不宜入內了 )
放了一張平鋪的衛生紙,然後退出井外把門關上,不久看到衛生紙飄動而反折,當天室外無風氣溫也不高(此照片拍攝時間是上午10:19,室外氣溫約攝氏23∼24度),所以很好奇盛夏之日的通風狀況哩。
由井底仰視:通風井截面是1.2M X 1.2M所構成,屋主說:截面積太大會在井內產生內部對流而影響效果。
東廂採光井及二樓地板通風孔的位置:二樓屬屋主的隱私範圍,所以沒有拍攝實景,就以模型屋示意說明囉。
二三樓木平台與建物銜接處,也保留部分面積改採菱形鐵網,以利採光與通風。
一般鋼構屋常見的屋簷下方通風孔,此屋也有設計,不過這邊是把通風孔放在室內窗旁,當室外空氣進入後,可循通風孔上到兩層屋頂之間的隔熱層,屋主說這樣可避免颱風時強風灌入將屋頂掀掉的風險,我想可能是顧慮到這通風孔設計成整排且開口較大的關係。
{熱回收系統:下回待續......} |
|
蓋房子...不難,只是....比較麻煩。
|
|
|
|