本文章最後由 照像機 於 2010-6-19 00:05 編輯
14# donfang
烏鴉一下好烏鴉'壞烏鴉都可增長智慧
一、過水風經中庭水霧降温,會不會有「退伍軍人症」的感染風險?以下的連結可回答一些http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1405100800253&q=1610021403638&p=%E8%BB%8D%E4%BA%BA
以我做空調多年的經驗告訴我,如果家用的冷氣機不保養,不只有退伍軍人症,連氣喘過敏症都會近身
二、自來水跟回收水並用管路會不會有很大的被污染風險?沒有人可以保證逆止閥永久不會壞,當逆止閥被雜質或小砂子卡住有滲漏時,不巧又遇到自來水廠停水或減壓供水,回收的中水經泵浦加壓送水,此時回收水端的壓力大於自來水端,回收水就會進入自來水管路的系統造成污染。 以前有慘痛的經驗,用循環水供應自來水停水時的機器供水而並用管路,結果最壞的事情發生了,毀了純水製造機及洗碗機事小,嚴重的是還不知喝了多久的髒水而不自知,現在回想就覺得不值得!雨水回收加壓先經過專業級過濾桶(SPA池用的)才到頂樓的雨水回收專用水塔,再至馬桶專用管路,自來水至回收水補充開關在回收水的上方,且加逆止閥及電動閥,而非回收水直接加壓至各管路
三、頂樓RO水置大桶子供各樓層使用,因自來水除氯後容易滋生細菌,没有馬上使用就有風險,所以淨水器廠商都教我不要預先過濾留太久,這樣比含氯的自來水還不安全。一般家用的RO桶約5加崙,我所謂的加大約為9加侖,且每天都要刷牙及廚房使用,跟放在廚下是沒什麼兩樣,正確的生飲過濾水是要在每一次非連續使用的狀況下,先放流一些掉,是避免在鵝頸出水口至開關處的這一段水,因接觸空氣而空氣中的生菌會成幾何級數倍增,而飲下肚中,一般在做過濾水檢測,也是要先放流1-2坏,再取樣
不知這樣的回達有讓您安心些嗎?,如果沒有,我以身作則已10多年,我規劃的使用朋友也不少,好像都還OK |
|