八吋不算粗啦∼我的十六吋,外管24吋,每次抽約三、四頓水要再等八小時才有三、四頓水,不過夠用了.
ssbbs 發表於 2012-5-2 18:10
馬達要匹配與井水出水量
雖然現在套管放置完成,但還沒訂製抽水馬達,就是要先測試出水量
傳統鑿井師父都用汲水到一定位置,等一小時後,再觀察水位上升多少,而大估出水量及規劃馬達,當然鑿井師父都是憑經驗,但我相信數據
第一次鑿井師父,汲水至260尺,一小時後水位上升至160尺,也就是1小時水位上升100尺(約33公尺)
我是用數學來算回水量(出水量),8寸管直逕20公分,那33公尺內的水量即是
0.1(半徑)*0.1(半徑)*3.1416(圓周率)*33米( 高)=1.036728立方米=約1頓水
也就是每小時出水量為1噸水,井深100公尺,山頂水塔位高低差40公尺,總管長300公尺,所以馬達揚程要選150公尺,總長300米,每小時出水量為1噸水的馬達,否則馬達空轉容易故障,年輕的鑿井師父就說用此規格的馬達來安裝,,但我沒答應
因為在270尺後有7尺深的連續砂層,其出水量應不亞於上方的出水量,所以這幾天要求師父汲水至290尺,1小時後回水高度為多少,精算出水量,再來配製抽水馬達 |
-
2