地冷空調試運轉 [複製鏈接]

Rank: 6Rank: 6

21#
發表於 2013-4-7 20:05:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
看到兩位高手的討論
令人欣羨
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

22#
發表於 2013-4-7 20:37:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
看到兩位高手的討論
令人欣羨
pearl 發表於 2013-4-7 20:05


互相漏氣求進步啦
同樣一個球,可有上百種玩法;只要玩得開心,就是最棒的玩法。

使用道具 舉報

Rank: 1

23#
發表於 2013-4-7 21:00:09 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 channayang 於 2013-4-7 21:01 編輯

小弟希望這些實驗能有拋磚引玉之效,這樣的系統,在此很多人都有興趣,只是礙於效能、經濟性、建造難度等疑慮,許多前輩仍在評估。小弟當初毅然決定去實踐,是剛好買一塊地要建自宅,心想:不趁此試試,一定會遺憾,抱著賭一把的心去做,成了算運氣好,若失敗也學些經驗。雖如是想,但深知一但其中任一環節沒想週全,都將導致無可補救的失敗,這些設施一但埋到了房子底下是不可能去修改調整的,因此設計過程竭盡所能的設法萬全,唯學識經歷有限,只能盡人事順天命了。原本還想設計內外雙循環系統,可視需要切換外循環或內循環,甚至還想利用電梯的活塞效應為系統強制送風(只需將管路與電梯機坑連通並加上兩個止逆風門即可),唯這些設計雖然可行,但會增加系統複雜性,不利此系統的驗證,因此放棄這些想法。感謝wangsj1968大大對此系統的評點,相信一定給同好們一些相當有用的參考訊息。在此也鼓勵同好者放心的潦落去,真的物超所值。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

24#
發表於 2013-4-7 22:11:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
氣象局4/7 13:30的台中數據是23.3'C/52%RH。您在4F室內量到啟動前出風口23.9'C/87%RH,啟動後出風口21.9'C/79%RH,這些數據代表的意義是甚麼呢?

首先我們知道4F出風口的空氣來源是地冷系統,但地冷系統是抽取戶外空氣,歷經過濾、加壓、地冷熱交換,然後送到室內的出風口。換言之,啟動後,出風口的空氣條件,要和戶外空氣入口的條件作比較,而不是拿啟動前4F室內的空氣條件作比較。

以您在4/7的例子來看,室外空氣原本為23.3'C/52%RH,經地冷系統處理後,變成21.9'C/79%RH,這說明地冷系統的作用依舊是「顯冷卻」。地冷處理後,氣溫雖然降低1.4'C,但付出相對濕度由52%RH(宜人)上升為79%RH(略嫌潮濕)的代價。

在您的實驗開始之前,4F的原始空氣條件為相對濕熱的23.9'C/87%RH。說它相對熱,是因為戶外空氣才23.3'C,室內卻是23.9'C,這可能是4/7這多雲天氣的微弱陽光輻射加熱作用造成些微溫升;至於原始相對溼度87%,我懷疑是前幾天實驗時,室內建材/家具累積吸收的溼氣未能全部排放到戶外所致。

推論一:您或許是誤會了,此系統並未在4/7實驗中展現除濕效能,相反地,它展現了冷卻加濕效果。或者再確切地說明白:當戶外氣溫高於地層溫度時,此系統展現為地冷空調,效果是使空氣變得更冷更潮濕;當戶外氣溫低於地層溫度時,此系統展現為地暖空調,效果是使空氣變得更暖更乾燥。

推論二:此實驗再次驗證當前地層溫度約為22'C。不過話說回來,地層溫度是會隨著四季變遷的,大體上春分前後是最低溫,秋分前後則為最高溫。對於台中地區而言,此數據為季節的函數,需要在一年之中以多次實驗追蹤確認。
同樣一個球,可有上百種玩法;只要玩得開心,就是最棒的玩法。

使用道具 舉報

Rank: 1

25#
發表於 2013-4-7 22:32:12 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感謝wangsj1968大大的提點,
目前房子4F是空屋,沒有裝潢及家俱,且量測時是開窗(含落地窗)量測,不是密室量測,為的是方便與室外條件比較,下次我會於風機入風口處量測一組參照的數據,氣象局4/7 13:30的台中數據是23.3'C/52%RH這數據應與小弟風機入風口處條件稍有差異,等再量測一組數據後再請wangsj1968大大不吝指點。

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

26#
發表於 2013-4-7 22:33:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
channayang大的地冷空調系統,會在今年夏天酷暑季節、明年初春寒冷季節大放異彩,尤其是在酷暑期間,當左鄰右舍收到沉重的空調電費帳單而眼眶發紅、咬牙切齒時,也會對channayang大的地冷空調系統大感眼紅。

但是建議使用時要注意,空氣濕度線圖(Psychrometric Chart)要影印一張貼在出風口旁隨時參考,而且要務必弄懂空氣濕度線圖各項數據的意義,才能趨利避害。

1.若用於酷寒冬天的取暖,出風口建議加裝加濕器(humidifier),寧願犧牲一點暖意,也要控制相對溼度在45%以上,否則家中女性的皮膚會太乾澀,老人孩子也會咳得比較厲害。

2.若用於酷熱夏天的冷氣,建議出風口建議加裝加熱線圈,寧願犧牲一點涼意,也要控制相對溼度在70%以下,否則家中的空氣會太潮濕,黴菌比較容易滋生。
1

查看全部評分

同樣一個球,可有上百種玩法;只要玩得開心,就是最棒的玩法。

使用道具 舉報

Rank: 1

27#
發表於 2013-4-7 22:38:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 channayang 於 2013-4-7 22:56 編輯

小弟另有不解?
如果此系統目前是加濕作用,那陰井中持續累積的凝結水是否有違物質不生不滅定律,這些多出的水該如何解釋?
因此小弟以為地底溫度 < 21.9'C,因為壓損及磨擦的能量毫無疑問的轉為溫升,如出風口只有 21.9'C扣除這些溫升才是地底溫度 ,
是否為加濕狀態,直接檢視陰井凝結水位是上升或下降,是不是比較準確呢?

使用道具 舉報

Rank: 1

28#
發表於 2013-4-7 23:10:25 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 channayang 於 2013-4-7 23:12 編輯

空氣線圖中的比容,以本系統來說是不容易確定的,
其一、因為在長径比大的管中流體而言(開放系統),流體的密度是有梯度的,
其二、通過陰井時密度會突然改變。(這與陰井容積有關)
在利用空氣線圖前,是否應先掌握系統中的密度變化,更為實際?

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

29#
發表於 2013-4-8 00:26:48 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
小弟另有不解?
如果此系統目前是加濕作用,那陰井中持續累積的凝結水是否有違物質不生不滅定律,這些多出的水該如何解釋?
因此小弟以為地底溫度 < 21.9'C,因為壓損及磨擦的能量毫無疑問的轉為溫升,如出風口只有 ...
channayang 發表於 2013-4-7 22:38


相互研討囉!抱歉我說的加濕兩字是錯的,「使相對溼度提高」才是我的原意,這也是顯冷卻伴隨的物理現象。

拿一根3m長兩吋直徑金屬管,一端斜削使其鋒銳,垂直插入花園一角地面,拔起,此時管內都是泥;去掉管內的泥,重新插回原來的孔,再拔起,這樣重複做,直到孔深達2m。垂入一條長3m的細棉繩,棉繩末端綁牢0-50'C化工用水銀溫度計的耳朵,將溫度計小心垂放到孔底。繩子另一端露出地面備用。抓一把柔細泥土(不得含有小石子,否則溫度計會完蛋),和一點點水使其可塑性更佳,揉成一個泥球,壓在孔口上略作封閉。等待10分鐘,挖開封閉孔口的細泥,小心擴清孔口障礙物,在20秒內將溫度計穩定提回地面,然後在10秒內完成溫度判讀。這約略就是地層溫度,誤差遠小於0.5'C,我以前就是這麼幹的,推薦給channayang大參考。

把一罐冰涼的可樂放在桌上,不久罐身就凝滿水滴,罐底也多出一攤水漬--環境濕熱空氣若有機會瞞著你偷偷跑過去,趁你不注意的時候接觸某種冰涼表面,那麼冰涼表面就會凝結水滴。我相信多出來的凝結水,與此物理現象有一定程度的關係,但我畢竟不是系統的締造者,我不能指出究竟是哪來的水,這可真是個謎團。至於直接檢視陰井凝結水位的升降能否用於評斷是否有除濕行為,因為前述的原因,真抱歉,我不願意妄斷。

至於管路摩擦損與濾網壓損轉換的溫升問題,您問得可真好,講來就話頭長!關鍵在地冷風管的有效熱交換總長。如果,我是說如果,實際上只要70m的地冷風管就能完成某天氣條件下的理論最高熱交換率,那麼多出來的106m-70m=36m的管長,就都用於抵銷你所說的溫升。換言之,雖然溫升確實存在,但被「過剩管長」造成的冷卻熱交換能力給抵銷了,於是結果不變。

具體的過剩管長,究竟有多長呢?答案是:要看戶外氣溫而定。就本系統而言(系統行為已推算完竣),若戶外氣溫高到38'C,而地層溫度只有25'C,那麼我敢保證,連一吋的過剩管長都不可能有;然而戶外氣溫若只比地層溫度高個1到2'C,那麼過剩管長很可能是總管長的2/3以上。

您另外的帖子提出的空氣壓力與密度(比容)問題,呵呵,多說無益,免費贈送您一個好康玩意,不管氣壓氣溫相對濕度條件如何,都足夠您的精密計算需要。
IOSH-2008濕空氣密度計算表
2

查看全部評分

同樣一個球,可有上百種玩法;只要玩得開心,就是最棒的玩法。

使用道具 舉報

Rank: 1

30#
發表於 2013-4-8 09:26:17 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
感謝wangsj1968大大不吝指點並提供工具
本系統在地底下是封閉系統,風管各接頭最後均於接口處填覆矽膠,為的是避免泥土的水分透過混泥土跑到風管中。這樣的系統小弟先將它視為一黑箱,藉由實驗的輸入與輸出比較,在質能守恆的前提下去推測系統到底做了什麼事,能量的部份一定會受大地這巨大邊界條件影響,能量(熱)不是流入地底,就是帶出能量,至於水在這過程中只是相變態,但還是水(這裡沒有質能互換的現象)。因此這系統顯然還需要更多的實驗來了解它。

使用道具 舉報