樓主: hinet2222
打印 上一主題 下一主題

求救!請問一下有人會安裝定時器220V(安裝完成,測試正常,感謝各大大幫忙,感恩) [複製鏈接]

萬分會員

想當東勢山大王

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

21#
發表於 2014-8-27 11:25:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
hinet2222 發表於 2014-8-26 22:32
我以將產品拿去更換,只是没問清楚前不敢再亂接,求救中

拿去換居然沒跟老闆問清楚....

我Google您那型號的接線圖,應該很單純就兩條接電源兩條接負載,再來就是網友提醒面板上的那些調整..


   
1

查看全部評分

使用道具 舉報

萬分會員

甜在心饅頭又香又甜剛中柔軟中硬

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

22#
發表於 2014-8-27 11:53:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 m6895ing 於 2014-8-27 11:58 編輯

買個電磁開關比較安全
定時器的L1 L2 接電磁開關的線圈 A1 A2
其他就兩條接電源接兩條接負載
6

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

23#
發表於 2014-8-27 17:58:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 ays9876 於 2014-8-28 08:25 編輯

參考看看,建議使用O型端子+絕緣套連接在漏電保護斷路器&定時開關&電磁接觸器。
控制電路使用Y型端子+絕緣套連接。

主電路220V安裝(3.5MM平方)
主電路(紅)經漏電保護斷路器接到電磁接觸器1L1
主電路(白)經漏電保護斷路器接到電磁接觸器5L3
主電路接地線(綠)與負載&定時開關接地線(綠)

220V/20A負載加裝漏電保護斷路器&定時開關&電磁接觸器接線圖
5

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

24#
發表於 2014-8-28 16:44:17 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB

RE: 求救!請問一下有人會安裝定時器220V

本帖最後由 hinet2222 於 2014-8-28 16:46 編輯
ays9876 發表於 2014-8-27 17:58
參考看看,建議使用O型端子+絕緣套連接在漏電保護斷路器&定時開關&電磁接觸器。
控制電路使用Y型端子+絕緣 ...
m6895ing 發表於 2014-8-27 11:53
買個電磁開關比較安全
定時器的L1 L2 接電磁開關的線圈 A1 A2
其他就兩條接電源接兩條接負載



感恩!
這星期依圖施工
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

25#
發表於 2014-8-30 17:11:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 hinet2222 於 2014-8-30 17:14 編輯

今天含水管、馬達、電源配管、電源線路、電磁及定時器等定位共耗時6小時,完成2分地的管線及20個噴灑器,測試馬逹及水壓動作皆正常,,感謝線上各大大幫忙,感恩