樓主: 2home
打印 上一主題 下一主題

水井的配電箱冒煙及發出亨聲... [複製鏈接]

Rank: 2

21#
發表於 2017-10-26 15:09:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
eastern 發表於 2017-10-26 14:12
無論是無熔絲開關或是電磁開關發出亨聲...至冒煙...

都是因為內部接觸點接觸不良所致,如果要解決確實以拆 ...

電器用品會發出亨聲,是因為有電感性質之物件或因震動產生,如果是電路中接點接觸不良是會產生電弧而積碳,進而燒毀接點,產生故障,其聲音是滋滋聲,時間越久越嚴重,不會把異物清除,供參。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

22#
發表於 2017-10-26 17:49:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
2home 發表於 2017-10-26 14:08
另外,想問一下....若關掉電源維修...大電容會不會在斷電下,還殘餘電流,把人電到....是否要等個一個小時,慢 ...

還好吧!玩這麼久的電容,站大沒講還沒有想過說裡頭的電會怎樣,我都以為電容充電後很快就放電掉了...所以一直以來都這樣子抓來抓去的...
1

查看全部評分

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

23#
發表於 2017-10-26 18:27:35 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2017-10-26 17:49
還好吧!玩這麼久的電容,站大沒講還沒有想過說裡頭的電會怎樣,我都以為電容充電後很快就放電掉了...所以 ...

我是看到水井配電箱內的電容這麼大顆,有點怕怕....

225k的電容會電死人嗎?

https://tw.answers.yahoo.com/que ... 141214000016KK04331
自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

24#
發表於 2017-10-26 19:02:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
帖跟一跟,然後今天下午到田裡本來是要去讓一台1/2馬力的抽水機將儲水桶裝滿水的,但它竟然不會動啦(沒電)...查了查才發現是因為另外一台2"的抽水機一送電就發出嗯嗯的聲音,過一陣子無熔就跳脫了。

本來想說用鏍絲起子去轉馬達後頭散熱風扇的部份,但竟然沒有插孔,等拆完外殼才發現是軸心卡住了。這下就麻煩啦,雖然軸心卡住只是要將抽水泵卡鏽的部份敲讓它會動就行了,但帶現場的工具都不是很合手,最後乾脆將整台抽水機拆下來扛上車,帶去給農機行處理比較快。剛好在人家下班之前衝到,也很快就處理好了,只是那粒馬達真的很重,明天又得自個兒費一番工夫將它裝回去。

結論是平常沒事還是定期讓抽水馬達運轉一下,免得卡住了還要花時間處理。另外就是跟農機行打好關係,不必自己準備那麼多工具。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

25#
發表於 2017-10-26 20:33:36 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2017-10-26 19:02
帖跟一跟,然後今天下午到田裡本來是要去讓一台1/2馬力的抽水機將儲水桶裝滿水的,但它竟然不會動啦(沒電). ...

我也是怕這樣,所以沒事就讓馬達轉一轉,免得卡住了,嗯半天嗯不出來.....
自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

26#
發表於 2017-10-26 21:02:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
2home 發表於 2017-10-26 20:33
我也是怕這樣,所以沒事就讓馬達轉一轉,免得卡住了,嗯半天嗯不出來.....


沉水式的設計...就是長時間可在入水的環境工作..

也幾乎不用擔心泡水卡心這問題!
算起來!!你真是多慮了!

陸上型...的久未使用!才比較會卡輪片壁...
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

27#
發表於 2017-10-26 21:36:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
大電容 為安全 都會接放電電阻 把電放光 才安全
如果沒有放電掉 不管多久 他電壓還是在
兩極一通路 就會瞬間放電

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

28#
發表於 2017-10-27 08:02:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2017-10-27 08:28 編輯

拿一根略長不導電的木材或塑膠棒當做聽診器,
一端壓住無熔線斷路器、電磁接觸器、接線組....
另一端壓住耳朵用耳朵聽,看哪個嗡嗡嗡,把它換掉就好了!

也可能把螺絲鎖緊就能改善。
或....一開電源就開始冒煙和出現亨聲.. 冒煙是看得到的,哪個冒煙就換哪個...


若沒負載時就會嗡嗡嗡,也可用拆線法, 從最末端關閉,或轉開螺絲拆線,一個一個排除。
(當然,要把無熔線斷路器關閉才能拆線)


要把電容裡的電放掉也沒什麼難,
無熔線斷路器關閉不提供電源之後,不是關掉水井馬達開關,
電容裡的電就會被水井馬達吃光了!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

29#
發表於 2017-10-27 10:34:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
FlyNews 發表於 2017-10-27 08:02
拿一根略長不導電的木材或塑膠棒當做聽診器,
一端壓住無熔線斷路器、電磁接觸器、接線組....
另一端壓住耳 ...

把頭靠在配電箱當聽診器,我是有點怕怕....我現在開電....都戴安全帽躲的遠遠的....因為怕再次爆炸.....

就會像金牌特務電影裡的爆頭...



自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

30#
發表於 2017-10-27 10:41:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
蛙靠.....還聽診也...真是率呆了....
依你的配法...
接觸器在無開總開關下...
手按...接觸器的中心...
就放電了...
用手指就可以!...

另外...組件算耗材...有出現過熱或冒煙..
做簡易排除後..還依然出現狀況!
還是更換新材...

有些事...看似這樣..其實也非那回事...

使用道具 舉報