樓主: dcage123
打印 上一主題 下一主題

請問深井馬達配電問題 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

21#
發表於 2020-9-10 12:37:27 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
網路的接法 是正統 自動控制接法

用電磁開關 去切斷 所有電路
所以他會以 積熱電驛 去切掉 電磁開關
電磁開關 再去 切掉 所有街道電池開關的 電器

這教訓號源接法

如果只接 積熱電驛的切掉 那是無訊號接法
他不會把訊號 傳給 電池開關
所以他自己動作 不會影響 電磁開關
他自切 不切 電池開關

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

22#
發表於 2020-9-10 12:41:12 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 og2h 於 2020-9-10 12:45 編輯

積熱電驛 除了電流規格

德國 日本 美國 台灣做的樣子也不依樣
有幾個接點控制 也有不同
很多種 要會看 自動控制的圖
才知道 他怎麼接 會怎麼動作

原理很簡單 就是大同電鍋 那個會跳的裝置在裡面而已

在這個基礎上 其他製造商 又加上一些小功能

做出來的產品 跟接法就 百百種了

使用道具 舉報

Rank: 4

23#
發表於 2020-9-10 13:31:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2020-9-10 13:33 編輯
og2h 發表於 2020-9-10 12:41
積熱電驛 除了電流規格

德國 日本 美國 台灣做的樣子也不依樣


是的

所以我在看最常看到的士林電機整組...


因為網路上看不到積熱電譯+定時器的配法...
不過NO和NC我倒是常碰到(我上班在弄門禁控制的玩意..)


我能想到的就是
電譯NO(常開)去供電給定時器
如果電譯跳脫,NO不供電了..
那定時器沒電=那代表定時器無法通電去拉起電磁開關ON
(電磁開關應該是電磁閥通電才會開吧)

這前提是定時器帶停電補償,省得跳脫定時器時間跑掉

以上是我想像的XD..

使用道具 舉報

Rank: 4

24#
發表於 2020-9-10 13:54:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
小弟想的兩種方式



直接熱譯供電給定時器..這好像比較乾脆點..停電也不太可能停500小時(定時器時間補償的時效)




第二種方式

按這裡顯示圖片

第一顆用定時器控制電磁開關....

電磁開關再供電給第二顆電磁開關,這個是給熱偶控制

使用道具 舉報

Rank: 4

25#
發表於 2024-3-20 13:59:17 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這篇小第又拉上來了,搞定了其它的配線,現在才買好零件準備搞這個。
剛好現在科技發達,規畫把定時器改成wifi的斷開器,在家就能用app隨心所欲設定

因為完全看不到深井馬達的廠牌型號,甚至連當初報價單也很隨意
已經拿勾錶實測深井馬達工作電流約是7.68A (深井不是幾乎都2..3..5HP.....怎會出現個2.5HP的樣子)

這樣是建議我將積熱電驛設定在8A?
還是先從7A開始慢慢往上轉,轉到不會跳為止?(看網路資料是說正常要比功率還要低一點)

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

26#
發表於 2024-3-20 14:24:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2024-3-20 13:59
這篇小第又拉上來了,搞定了其它的配線,現在才買好零件準備搞這個。
剛好現在科技發達,規畫把定時器改成 ...

如果你接110V電,這顆馬達1/2HP
如果220V這顆馬達1HP
我這家庭用的大都一馬以下
這個玩一下,那個玩一下!

使用道具 舉報

Rank: 4

27#
發表於 2024-3-20 14:29:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
同學 發表於 2024-3-20 14:24
如果你接110V電,這顆馬達1/2HP
如果220V這顆馬達1HP
我這家庭用的大都一馬以下


我這顆220V的

深井馬達,看井深數據大概是100米深..但出水管徑沒用很粗,好像才1還是1.5

7.68A * 220 =1898.6W
1898.6W / 370W(0.5HP) = 2.56HP

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

28#
發表於 2024-3-20 14:37:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 同學 於 2024-3-20 14:39 編輯
dcage123 發表於 2024-3-20 14:29
我這顆220V的

深井馬達,看井深數據大概是100米深..但出水管徑沒用很粗,好像才1還是1.5


你輸入220V是單向的吧(兩條線)
那就是1馬的囉~!

我這水層深,都號稱18丈,但是也只有16米深而已~

我隔壁用3/4HP,出口只有1" 的
這個玩一下,那個玩一下!

使用道具 舉報

Rank: 4

29#
發表於 2024-3-20 14:55:07 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2024-3-20 15:05 編輯
同學 發表於 2024-3-20 14:37
你輸入220V是單向的吧(兩條線)
那就是1馬的囉~!


不對呦

網路上有提供相關的馬達對應資料

單向220V
1HP = 3.6AMP
2 1/2 HP        = 7.8AMP

而且我記得當初工程單子上寫的挖得滿深的,價位也頗高

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

30#
發表於 2024-3-20 15:24:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
小弟我非專業人士(算文盲~哈)
版上有誰會算的,提供一下吧!

晚點會提供,1HP單相110/220V馬達的空載實測電流
這個玩一下,那個玩一下!

使用道具 舉報