樓主: dcage123
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請教DIY電箱拉電問題 [複製鏈接]

Rank: 4

21#
發表於 2020-10-20 10:31:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
yeh6712 發表於 2020-10-20 10:28
這個電箱是新的?換新的電箱是不是要向台電申請開封?

我的電箱是10幾年前舊地主裝的,因為電桿靠近農 ...

對阿,電箱整個換新..之前的老電箱說真的整個都是蜂窩的樣子

感覺連電錶也換新了..

我們找的水電是在住戶介紹..地專門跑農地的水電..所以可能他們有門路處理這些事情

我們的電線也因為颱風關係斷電好久了,之前台電一直想來修,最近除草才順便找台電和水電一併弄好

使用道具 舉報

Rank: 4

22#
發表於 2020-11-6 19:59:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
rider 發表於 2020-10-14 09:40
請問,如果我拿這個TLB-50ER替換主開關
那底下接的其他NFB有任何一個漏電時,這個主開關會跳脫保護嗎?

抱歉這麼久才回覆大大,你這是ELCB(NFB+ELB),只要有妥善接地,當負載端過去不等於回來時(有漏電)或是短路超載就會跳脫...
但是有一個問題就是你後面是怎麼配線,安全接地規則請參考第5項,採用系統接地共用設備接地,設備接地線要回到總電源開關搭接,不能在設備端搭接...