人間過客 發表於 2013-11-9 22:55
  那為什麼建築師會設計一樓是設計圍束區及非圍束區綁成一樣的間距?

  這樣豈不是不好?

或許程式跑出來就是這樣,也可能繪圖時漏列,答案只有負責結構設計的技師或建築師才知道!至於好或不好?小弟覺得以2層樓而言應該還好吧!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

322#
發表於 2013-11-10 17:39:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
  關於柱箍筋的距離,上網查到:

http://www.jenn-jye.com.tw/high_ ... spx?id=12&kid=1
  柱紮實緊密箍筋綁法:

  柱箍筋緊密間距10㎝,柱紮實緊密箍筋一端為135度標準彎鉤,另一端為90度標準彎鉤,上下左右彎鉤位置要交互錯開,於樑柱接頭配置緊密箍筋,以確保達到規範要求的柱筋圍束作用及力量傳遞,加強柱體之受抗壓及抗剪強度,是柱箍筋設計的主要目的。  



按這裡顯示圖片

  看來,工班這種綁法,可以放心。
1

查看全部評分

把握當下,珍惜擁有。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

323#
發表於 2013-11-10 21:11:06 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
  10月28日(星期一)到10月29日(星期二)搬家休假

  接下來應該水電進場了!

  由於搬家,特別商請水電工班晚二天再進場,以便讓家人有時間搬家及整頓。

  10月30日(星期三)二樓水電配管:早上二人,下午五人

  特別打電話請建築師在封模前來勘驗。

  10月30日(星期三)早上,建築師來勘驗,說一切沒問題,後續可以灌漿。

  10月31日(星期四)早上水電配管,下午核對水電配置
  
  二樓水電配管、開關箱及電信箱固定好:



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
3

查看全部評分

把握當下,珍惜擁有。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

324#
發表於 2013-11-10 21:55:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
  10月31日(星期四)模板做二樓樓梯(三人)

  做好的樓梯模板:



按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片


  11月1日(星期五)二樓牆柱封內模:4人

  看到工地經理在洗地。問他,回答:因昨晚下雨,有粉塵。
  真盡責:

按這裡顯示圖片

  二樓牆柱封內模:

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

  
  補拍拆一樓牆面側模照片:

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片
3

查看全部評分

把握當下,珍惜擁有。

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

325#
發表於 2013-11-10 21:57:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
人間過客 發表於 2013-11-10 17:39
  關於柱箍筋的距離,上網查到:

http://www.jenn-jye.com.tw/high_quality_method_cont.aspx?id=12&k ...

不對!正確的方式應該是箍筋兩端都是135度彎鉤.
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

326#
發表於 2013-11-10 22:03:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
請問你廁所馬桶糞管到灌完水泥後牆面的距離是多少公分???
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

327#
發表於 2013-11-10 22:25:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
margaret 發表於 2013-11-10 22:03
請問你廁所馬桶糞管到灌完水泥後牆面的距離是多少公分???

  等家人腳傷好點後,再到工地現場量,再給您回報。

  
把握當下,珍惜擁有。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

328#
發表於 2013-11-10 22:28:27 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
可要確定馬桶與牆面的距離

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

329#
發表於 2013-11-11 19:15:05 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
雞腿 發表於 2013-11-10 21:57
不對!正確的方式應該是箍筋兩端都是135度彎鉤.

  謝謝您的指教!

  因為不查,原意是安慰自己,柱筋綁一樣的間距,也是可以--指第一張照片。誤植第二張照片,引發誤會

  等家人腳傷痊癒,再到工地拍照驗證。
把握當下,珍惜擁有。

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

330#
發表於 2013-11-11 19:33:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
雞腿 發表於 2013-11-9 22:44
柱尾主筋應設90度彎鉤!

我的設計圖也是這樣畫,可是好像沒這樣做,有參考照片嗎?
樂活 Lohas
創造樂活人生從健康、保險、信仰、良好人際及穩定持續的收入著手
https://t.me/EmerChenTW/

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:建造花蓮1Home--百葉窗使用心得

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-11-23 22:17 , Processed in 0.050189 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部