樓主: 2ndhome
打印 上一主題 下一主題

漏電 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

31#
發表於 2011-11-16 09:14:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本文章最後由 FlyNews 於 2011-11-16 10:20 編輯
4# 2home
漏電斷路器雖然多一層保障
但出狀況機會也不少
台電有規定:室外電箱(農用的都在田邊的電線桿上)一定要加裝漏電斷路器
它敏感到:打雷就跳掉
因為山上不是常住
曾有一次下山後
因為大雷雨
就跳掉了
等我過了半個月上山
留存在冰箱理的食物,全部發臭
fums420505 發表於 2011-10-17 14:53

漏電斷路器是監測水線火線電流的負載平衡,
若水線火線負載不同,就代表有一邊漏電,漏電斷路器監測到2條電線的電流安培不同.就會跳脫。
但打雷會跳脫,應該是打雷的電感造成電線的安培數不同才誤判。(但也可能是保護)

像過去用56K傳真數據機,因為電話線是釘在牆上爬來爬去,不是走水泥牆壁裡,
只要有近一點的閃電,就可能把數據機搞掛, 牆上爬來爬去的電話線就變成引雷天線了!
透天厝頂樓加蓋或空曠處的機率較高,公寓大樓的電線在屋內,有水泥遮蔽(也算接地),機率則很低。

要避免這個問題,室外的部份,可把電線走PVC管後,
埋在土壤或地下,或走在水泥牆裡,或至少放在地面上走,以免變成引雷天線,
電線外覆層有接地,裡面的電線就不會吸收到空氣中的電荷(也算電磁波),而造成漏電斷路器誤判,
或類似Cable同軸電纜的做法,弄條有金屬編織遮蔽的電纜線,金屬外覆層再給它接地,
但大概金屬編織遮蔽的外覆層可能容易引起短路,這種電線我沒看過。

愈空曠的地方,閃電的影響就愈大,一般漏斷路器是在某電器前面才裝,而不是全戶都裝。
若電線沒法走地下/水泥牆裡,大概就像你一樣,只用無熔線斷路器,只管過載,不管漏電了!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

32#
發表於 2011-11-16 22:11:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
家用的漏電斷路器都是裝在通往浴室的電路前面, ...
緣溪行,忘路之遠近;忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

33#
發表於 2013-1-25 22:30:48 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
昨夜雨大風驟,無聊看看外頭....知否!知否!應是電線走火!

剛開始看到風吹煙霧,還以為是水氣,後來越看越不對勁,怎麼風停了...霧仍漂...
唉!我看找個時間要把電線全換了,畢竟是10幾年的老電線了,不能太省,否則我 ...
befree 發表於 2011-11-12 07:08

會導致電費大增嗎?
1

查看全部評分

享受 陽光 空氣 水 還有在地的人情味!!

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

34#
發表於 2013-2-1 15:36:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
防漏電的方法設備搞了一大堆
寄然房子經不起燒
就要壓降小電阻低效率好
建議使用鐵氟龍鍍銀線
加裝保險絲或無鎔絲開關既可
雖然線有點貴但買了一大堆防漏設備
也是錢故障了維修也要工也要錢
打壞休假心情
事情做不完
一勞涌譯不是很好嗎
小觀點
1

查看全部評分

使用道具 舉報

35#
發表於 2013-2-12 23:20:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

36#
發表於 2013-2-13 09:41:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
35# 銅臭味


把電表箱封起來是個好方法,你可以放幾張衛生紙在裡面,風雨過後看一下衛生紙有沒有水分就可以知道防水做的好不好

電線進電表箱時要從下面進去,不要偷懶從上面進電表箱,漏水機會很大,縫隙建議用''牛屎巴''  (石棉膠,建材行有賣) 糊起來,矽利康比較不耐久
3

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

37#
發表於 2014-7-27 13:49:51 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
fums420505 發表於 2011-10-17 14:53
4# 2home
的確
漏電斷路器雖然多一層保障

沒錯,台電人員一走,水電行馬上把它拆掉,直說這東西常跳,沒用!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 2

38#
發表於 2014-8-11 20:59:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
外層再加上冷氣排水管''將他剪5公分將電線接頭套進冷氣排水管'在打上矽利康'

過招超棒的學起來.

使用道具 舉報