- 註冊時間
- 2006-9-7
- 最後登錄
- 2021-12-2
- 在線時間
- 104 小時
- 閱讀權限
- 20
- 積分
- 338
- 帖子
- 341
- 精華
- 0
- UID
- 753
|
post by ""clhung""
[quote]post by ""trektaiwan""
[quote]post by ""newstown""
沒錯,我就是個慘痛的例子,接手一間透天改裝的34套房,以前是使用鍋爐熱水,冬季約每月3萬元,夏季約1.5萬,因為油價上漲,本來想每個房間改裝電熱水器,但是因為電力容量不足,只好改裝善騰的機子,hp1500*3台,夏天是沒問題的,但是冬天就需使用很多的電力,但還是比吃油便宜,只是有時寒流來襲,自中午就要開電熱加熱,一天約使用200度電,一般冬天約100度左右,夏天約30-50度,最近又為了節省電費,打算再規劃一套太陽能輔助系統,預計要20-25萬,算算還是讓房客自行負擔比較划算,洗澡自己付電費也比較會節約用水,也不用擔心房客洗不到熱水,但是如果房間數夠多,還是直接買co2的機器,比較划算
以你的CASE判斷,每日用熱水量約在5000升-7500升左右,用hp-1500(20000btu)*3套=60000btu.(1小時375升,△T=40℃),主機可能要運轉15-20小時.對主機而言算蠻操的,不過以設備利用率而言算蠻值得的.
若寒流來時,200度/天=200KW/天,也算蠻耗能的.不過再怎麼樣算,還是比電熱器便宜太多.
使用者付費是對的,這樣才能節約能源.在規劃初期就儘量考慮進去吧!
CO2熱泵價格還是高.要普及還要一段時間.[/quote]
請問搭配空調的機種,其冷暖氣效果如何,會夏天不夠冷、冬天不夠熱嗎?有沒有適合一房ㄧ機(由房客自行負擔電費)價位較便宜的?
傳統作法是ㄧ台分離式冷氣約12000,加上一台儲熱式電熱器6000共18000,不知若改採搭配空調的熱泵,價格約多少。[/quote]
以所謂傳統作法2萬元左右,初期建置費較低,但設備使用率較低與後續能源浪費大就是要時間長度計算了.
一般使用,熱泵設備費用約3-5年回收,商用場所約1.5-2.5年回收,完全看使用熱水量大小而定.
所以用量大的趕快裝熱泵,用量小,時間短的就自行衡量需求了.
以1噸左右的空調熱泵而言,最小裝置成本約5萬元.不過包含冷氣,暖氣,熱水,除溼的功能,且節省空間,提高設備使用率,減少重覆投資等.
就節能角度而言,空調熱泵才是王道.一套機器就解決溫度移動的需求.熱水節能率可達90%以上.環保價值更高且安全無價.
在歐美地區,使用熱泵是一種常識.因為到處看得到別人家中有裝,自己也會裝,所以就不足為奇.
在台灣,大部份人不知道,政府也不推,所以進度落後許多! |
|