yzlin 發表於 2016-3-29 17:48
本人瞭解: 漏電斷路器一定要接電源的地線,不是接大地的地線,如圖示的白色或綠色線。
有的漏電斷路器沒有引線,而是從底部露出金屬端子附著在固定孔下面,當使用螺絲固定在開關箱(金屬製品)時,等於把斷路器的地線接上電源地線,所以就不用再拉一條地線。但安裝在浴室沒有開關箱,所以電工師傅就用一金屬板代替,然後拉地線(綠線)至電熱水器。


大多220V漏電斷路器in/out只有各2個接點,並沒有地線(第3接點)可接,
且瞬熱式電熱水器內建的漏電斷路器,也同樣只有2P。(本來沒必要3P)

這種是最常見的,你照片中的同樣是這種: http://www.i-house.com.tw/product/detail/id/226423
220V電線2條都是帶電的火線, 漏電斷路器只有2個接點,接地線的接點從哪冒出來?
你照片中的綠線是電熱水器的接地線,鎖在漏電斷路器背面走線空間的地線(是否真的有接地我也看不出來)。
是電器的地線,並不是接漏電斷路器的地線。也就是電器設備本身會有接地線,但漏電斷路器不需要接地線。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

32#
發表於 2016-3-31 00:27:12 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2016-3-31 00:28 編輯
sunyuhsin 發表於 2016-3-29 10:15
老大,""被小小電流電到一樣,會電到人,把人嚇一跳,但電不昏人!""
小小電流一樣會電死人,心臟在跳動時會 ...


怪了! 我手拿12V變壓器正極/負極,怎麼都沒感覺啊!

若電腦3腳插頭沒接地,NB或PC外殼的金屬部份就可能會帶電,
結果一堆人被電腦機殼電到,卻心臟沒有停還活得好好的! 真是萬幸啊! 好恐怖喔!

https://www.google.com.tw/search?q=%E9%9B%BB%E8%85%A6+%E6%A9%9F%E6%AE%BC+%E5%B8%B6%E9%9B%BB&oq=%E9%9B%BB%E8%85%A6+%E6%A9%9F%E6%AE%BC+%E5%B8%B6%E9%9B%BB&gs_l=serp.12...1518.3543.0.5469.12.9.0.0.0.0.211.903.5j3j1.9.0....0...1c.1j4.64.serp..4.1.209.qaUOfH329eo

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

33#
發表於 2016-3-31 00:44:39 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2016-3-31 01:10 編輯
sunyuhsin 發表於 2016-3-29 10:55
1紅色位置:換龍頭或管子破裂,可能造成NFB短路跳電,如果分電箱的NFB又剛好故障,可是會引起火災的。
2藍色位置:膠帶久了,黏性不佳,會有水氣進入,產生銅綠,造成電阻過大,也是會引起火災。
3黑色位置:不知是否我眼力不佳,看起來線徑好像比藍色端的線徑小一號。如果是的話,也會引起火災。

雖然這台E7122N電熱水器的配線沒接得很好,
但因為這台電熱水器是可洩壓接暗管的瞬熱式電熱水器,且內建2P漏電斷路器。
蓮蓬頭離熱水器至少一公尺,浴缸/蓮蓬頭並不在熱水器附近。

而一般不能接暗管的瞬熱式電熱水器,熱水出水端就是蓮蓬頭,
洗澡噴水時電熱水器就在眼前,可隨手調熱水器溫度,手一伸就能摸到NFB。

在胡亂噴水時,不能接暗管的瞬熱式電熱水器就算依正規安裝,也會比這接暗管距離蓮蓬頭1米遠的瞬熱式電熱水器還危險一點!


1. 配電盤內有好幾組NFB,至少有一個總開關NFB大多是 50A+ 分線NFB 10~30A
所以,發生短路必須配電盤的總開關NFB+分線NFB同時故障才可能引起火災。
是有可能啦! 但機率太小了! 若真的發生則可拍成: 絕命終結站...

2. 銅長期泡水裡會有銅錄,但只有水氣沒那麼容易有銅綠啦....
像放在故宮的青銅毛公鼎(西周),不知有沒有拿來煮過湯? 到現在都已約2800年了!

3. 因為他那照片蠻糢糊的,我沒法確認線徑小一號的部份就不做評論了,
就算線徑小一號,過載也只是在線徑細的那段燒斷,只要那附近沒易燃物,就只是燒斷電線斷路而已。

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

34#
發表於 2016-3-31 02:44:02 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
幾點分享
一般人要36V的電 才會有感覺,接觸部位皮膚的粗細感覺電力強弱會不一樣。
電腦機殼會電人是因為,交換式電源的濾波電容都是接到外殼上。
小心一點總是好的,機殼本來就要接地(第一層保護),漏電斷路器(第二層保護)也是會有不跳脫的機會,沒人想當那個人。
2p的那種漏電斷路器上面標的數字,並不是跳脫電流那是接點容量,用電超過它並不跳脫。
自用的浴室要怎麼搞我沒意見,因為電到的是自已,但要做好保護。不怕一萬只怕萬一。

使用道具 舉報

Rank: 4

35#
發表於 2016-3-31 08:05:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
站長轉Po只是要提醒大家用電安全,我也只是指出危險因素,F大卻不認同,本來不想回的,但不回卻對不起自己,所以就回文了。
人有高矮胖瘦,每人體質不同。我被小黑蚊叮,癢個3-4小時,就正常了,我朋友卻要癢個5-6天,聽說有人還要送醫院。我一個老師,曾被工地的高壓電電到,現在也活得好好的。
高速公路時速可以飆到120,瑞港公路(瑞穗到大港口,沿著秀姑巒溪走)可能嗎?
F大說"我手拿12V變壓器正極/負極,怎麼都沒感覺啊!",請F大看清楚,我是說"只要電流能夠"""干擾"""到心臟運作發出的電流就可能造成死亡",體質不同不一定會干擾到。照F大的論點我老師是不是也可以說高壓電沒什麼可怕,沒事的,我不是活得好好的;我是不是可以說小黑蚊沒什麼,幾小時就沒事了。
F大說"配電盤內有好幾組NFB,至少有一個總開關NFB大多是 50A+ 分線NFB 10~30A所以,發生短路必須配電盤的總開關NFB+分線NFB同時故障才可能引起火災。 是有可能啦! 但機率太小了! ",照F大所言,那就不應該有"電線走火"這個名詞出現才對。不知F大對NFB的運作原理是否了解,NFB動作是靠溫度係數不同的兩片併在一起,靠溫度而起作用,會有一定的反應時間,並"不會不會"馬上動作。
F大說"銅長期泡水裡會有銅錄,但只有水氣沒那麼容易有銅綠啦....像放在故宮的青銅毛公鼎(西周),不知有沒有拿來煮過湯? 到現在都已約2800年了!",請F大把兩截電線纏在一起,包膠布,放個幾年拆開再來說。至於毛公鼎,請F大仙查查它的含銅率,與電線的含銅率,再來比較,就跟高速公路與瑞港公路比時速,同樣都是路。
如果F大家裡這樣裝,我沒意見,但是現在是在討論安全,我就有意見了,若不幸引起火災,受害除了自己,還有左鄰右舍以及樓上樓下的無辜鄰居。
閒雲野鶴

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

36#
發表於 2016-3-31 08:51:31 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
rdmigo 發表於 2016-3-29 20:33
我有點好奇是那兩位...
我現在眼睛變差了..已經到達目中無人ㄟ狀況!
但是...一樣對不知的事情 ...


從這帖發現2home有使命感的人還真的不少,果然是國家社會之瑰寶!?

偶最尊敬的兩位在本帖出現了一位,候選人一位,都是執他家的善固執者也,活到這把年紀對於能夠對自己相信的爭理永不放棄者,偶除了尊敬佩服之外就只有立正站好乖乖聽訓(如果能閃多遠就閃多遠)的份啦...不過您可以放心,您絕對還沒有到達讓我那麼尊敬的程度!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

37#
發表於 2016-4-1 10:38:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2016-4-1 11:25 編輯
sunyuhsin 發表於 2016-3-31 08:05
大說"我手拿12V變壓器正極/負極,怎麼都沒感覺啊!",請F大看清楚,我是說"只要電流能夠"""干擾"""到心臟運作發出的電流就可能造成死亡",體質不同不一定會干擾到。照F大的論點我老師是不是也可以說高壓電沒什麼可怕,沒事的,我不是活得好好的;我是不是可以說小黑蚊沒什麼,幾小時就沒事了。,

F大說"銅長期泡水裡會有銅錄,但只有水氣沒那麼容易有銅綠啦....像放在故宮的青銅毛公鼎(西周),不知有沒有拿來煮過湯? 到現在都已約2800年了!",請F大把兩截電線纏在一起,包膠布,放個幾年拆開再來說。至於毛公鼎,請F大仙查查它的含銅率,與電線的含銅率,再來比較,就跟高速公路與瑞港公路比時速,同樣都是路。
如果F大家裡這樣裝,我沒意見,但是現在是在討論安全,我就有意見了,若不幸引起火災,受害除了自己,還有左鄰右舍以及樓上樓下的無辜鄰居。...

既然要比喻.... 那我再來個打火機按一下會有電弧的高壓電,或靜電,
雖然是高壓電或靜電,但因為電流小....這種電絕對可以把你電到唉唉叫,卻沒法把人給電死,
所以電壓/電流別搞錯了,別太緊張。

要扯到體質是有可能啦!
原本就快死的人被打火機電弧高壓電了皮膚一下,可能被嚇一跳之後就死了!
但並不是電流經過他的心臟而死的!

電腦機殼未接地,雖然會有濾波後剩下的廢電,若沒接地導掉就容易干擾IC/電子設備,且同樣會電人,
但因這電流並不大,雖然會被電到被嚇一跳,但同樣電不死人!



電線和毛公鼎的含銅率,和你講什麼電火布沒包好水氣進入無關吧? 怎麼扯到這裡?
------你說的-----
藍色位置:膠帶久了,黏性不佳,會有水氣進入,產生銅綠,造成電阻過大,也是會引起火災。
----------------
像NFB/漏電斷路器鎖螺絲的電線接點絕對都裸露的,絕對會接觸到水氣,
水氣是無孔不入的,有本事你就依你擔心的說法比照辦理,把鎖螺絲接點處的電線也完全密封喔!
要嘛....就標準一致,可不要寬以律己,嚴以待人啊!

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

38#
發表於 2016-4-1 12:38:18 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
題外話,剛上網看到的新聞,這世界還真是什麼人都有! 這種死法---第一次聽到.


http://udn.com/news/story/7316/1 ... 0%E7%84%A6%E5%B1%8D

夜唱後醉闖配電室 轟!台大高材生電成焦屍

台大畢業、開網路公司的林姓男子,昨天清晨唱歌後搭計程車返家,疑因酒醉闖入住家附近威海營區旁台電配電室,誤觸一萬一千伏特高壓電纜,當場死亡。

林男誤觸高壓電時轟然巨響,威海營區海軍衛哨聽到爆炸聲外出查看,見配電室冒煙傳出燒焦味,趕緊通知台電和消防人員斷電救災;消防隊員以破壞機具切開鐵門,才發現林側躺在配電箱後,頭部嚴重焦黑,上衣破損不堪,部分皮膚黏在電箱上,早已氣絕。

基隆港務警察總隊比對燒焦的皮夾、證件和手機,並調閱信用卡消費紀錄、監視器畫面,查出死者是廿五歲的林姓男子,家就住在營區斜對面約五十公尺處;初步研判林是酒醉誤闖配電室不幸被電死。


警方調查,林姓死者畢業於台大生傳系,在台北開設網路公司;前天晚上他和同學到KTV唱歌,昨天凌晨零時五十分步出KTV時明顯酒醉,一名國中女同學曾攙扶陪伴他兩小時,期間買飲料讓他解酒。凌晨三點左右,二人步行至附近超商,女同學攔下一輛計程車載他回家,自己步行返家。

林姓男子住家距離上車地不到十分鐘,但他沒有回家。一個半小時後,他獨自走在港區圍牆外的馬路,到港警港東中隊管制站前,原地佇足一分半鐘又繼續前進,行徑怪異。

接著他走向威海營區,從二扇鐵捲門間縫隙鑽入台電配電室內,蹲躺在電箱後方,因頭部觸及高壓電纜頭、雙腳踩在電箱鐵架上,電流形成迴路,產生爆炸,他被電死,也造成營區大停電。

台電維護經理楊樹德表示,海軍無償提供倉庫給台電使用,平時二扇手拉式鐵捲門皆上鎖,但近期鐵捲門固定柱遭竊,中間出現空隙,還來不及報修就發生憾事
自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

Rank: 1

39#
發表於 2022-5-8 00:34:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
220電源本來就是一個正110加一個負110,中心線本來就是接地用,
本來是要接回臺電端,但是為施工偷工偷料,常常只接到開關箱的鐵片。
正常使用並没有問題,
凡事就是有但是,
但昰如果開關箱本身就没接地,如木工裝潢之開關箱。
開關箱雖然有接地,但是接地電阻不足,有部份電流因洗澡有水而致部分電流流經人體,就人有人洗澡時反應會有點麻麻的,也是有相當的危險。
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

40#
發表於 2022-5-12 20:42:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 DJH 於 2022-5-12 20:45 編輯

看一下這個。

https://www.youtube.com/watch?v=TEmn5i6VMyI

https://iammrups.com/%E5%96%AE%E ... %E7%9B%B8%E9%9B%BB/