樓主: ntxl
打印 上一主題 下一主題

三用鎚鑽與電鎚 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

31#
發表於 2019-4-11 09:02:44 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
edwin9135 發表於 2019-4-10 22:11
我的看法,參考一下:
1.縱向裂痕,代表橫向(水平)鋼筋受拉力變形,鋼筋並未斷裂,只是進入塑性變形不會 ...

edwin 大  真是專業 .. 拉力抗壓 數據 計算
個人是業餘..  沒經過專業教學  
常觀察 工程結構 ..及 補強施作  
駁坎  補強  外面鋼板施作 簡單..但還在思考  斷面內側如何補強   
斷面內承受土方壓力 ...結構支撐不足 (  沒側向地錨拉力 )
側向地錨施作   成本很大  
   edwin 大 有好方法可以教學嗎 ? 謝謝 ˉ

使用道具 舉報

萬分會員

LINE : batman1155

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

32#
發表於 2019-4-11 09:51:50 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
梅姬 發表於 2019-4-10 19:55
謝謝扁幅大的建議
這個擋土牆不小
我擔心鋼筋力道不足


不用 擔心 鋼筋力道不足~

如果 擔心 3分的鋼筋 不夠力~ 可以 換 4分 或 5分 6分 的 ~~

小弟 是 看到 您 打算 像影片中 用的 鐵片 鎖上去~ 才聯想到 為何 不直接用 這種 扒釘 ~ 省麻煩~ 呵


請問什麼是植筋膠?

在 上面 的 影片中 ~ 也有用到 植筋膠 ~ ( 這是 ↓↓↓ 截至 影片的 )
按這裡顯示圖片

買 植筋膠 要注意 品質~ 還有 施工過程 要 仔細遵守規定~ 不然 會 很容易鬆動 甚至 掉出來~~

小弟 這沙袋 約4x公斤~ 垂直 打上去 10公分深~ 1公分寬的洞~ 植入 8mm的螺桿~ 也是 靠 植筋膠 固定 ~

固定後 在 加上 我 63公斤的體重 掛上 ~ 100多公斤 晃來晃去 ~ 都還能 很牢固的 釘在 天花板 ~~
按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

3

查看全部評分

LINE : batman1155    電話: 0900-521155

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

33#
發表於 2019-4-11 20:35:26 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
梅姬 發表於 2019-4-11 01:45
謝謝edwin大大專業的見解
雖然我沒有聽全懂
但可感覺出您是高手級的專業人士

用鋼板鎖定方式是可以的,但絕不是影片中那樣便宜行事。
1.錨定位置距裂縫太近,混凝土會先被拉裂。
2.錨定螺栓單側只1支是以不夠的。
3.一邊使用長孔鎖付,代表採摩擦力方式結合,鎖定能力是不行的。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

34#
發表於 2019-4-11 21:38:00 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
edwin9135 發表於 2019-4-11 20:35
用鋼板鎖定方式是可以的,但絕不是影片中那樣便宜行事。
1.錨定位置距裂縫太近,混凝土會先被拉裂。
2. ...

鋼板補強 面積 至少  RC 厚度2倍寬  錨定於補強鋼板 是否比較好

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

35#
發表於 2019-4-11 21:38:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 edwin9135 於 2019-4-11 21:43 編輯
姜姜好 發表於 2019-4-11 09:02
edwin 大  真是專業 .. 拉力抗壓 數據 計算
個人是業餘..  沒經過專業教學  
常觀察 工程結構 ..及 補強 ...


擋土牆承受單邊推力,故外側斷面應只有拉應力,全斷面不會有拉壓複變應力,所以外側鋼板補強即可。

牆發生裂痕我的估計方式:
1.假設擋土牆厚10cm,鋼筋間距10cm,混凝土抗壓強度為210kg/cm2,鋼筋SD280-D16,
2.只計算間距10cm的受力。(鋼筋間距)
3.D16鋼筋斷面積1.986cm2,降服強度2800kg/cm2,抗拉強度5600kg/cm2。因此發生裂縫,故已承受應力採中間值即(2800+5600)/2=4200kg/cm2,所以鋼筋承受拉力為4200x1.986=8340kgf。
4.混凝土抗壓強度為210kg/cm2,承受拉力=210x(1/10)x10cmx10cm=2100kgf。
5.牆發生裂縫需拉力=8340+2100=10440kgf (10cm的斷面單位)
6.採取用鋼板補強:使用S400鋼材,降服強度2400kg/cm2,採用2倍安全係數。故鋼板厚度=(10440x2/2400)/10cm=0.87cm,故採用10mm厚度鋼板來補強。
7.鋼板錨定螺栓計算:設使用喜得釘化學螺栓16mm,抗剪能力3600kg,故10cm距離需求支數=(2400x1x10)/3600=7。

(安全係數大於1可)
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

36#
發表於 2019-4-11 21:53:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
edwin9135 發表於 2019-4-11 21:38
擋土牆承受單邊推力,故外側斷面應只有拉應力,全斷面不會有拉壓複變應力,所以外側鋼板補強即可。

...

感謝解答  ... 分析 清楚    學習新知識

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

37#
發表於 2019-4-11 21:56:03 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
姜姜好 發表於 2019-4-11 21:38
鋼板補強 面積 至少  RC 厚度2倍寬  錨定於補強鋼板 是否比較好

我會根據計算,及使用材料而定。
不過還是交給有執照比較好。

使用道具 舉報

Rank: 1

38#
發表於 2019-4-18 06:21:43 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
設使用喜得釘化學螺栓16mm,抗剪能力3600kg,故10cm距離需求支數=(2400x1x10)/3600=7。

是否請前輩畫張簡圖教我們一下, 感恩.

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

39#
發表於 2019-4-18 20:58:36 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 edwin9135 於 2019-4-18 21:05 編輯

jong 發表於 2019-4-18 06:21
設使用喜得釘化學螺栓16mm,抗剪能力3600kg,故10cm距離需求支數=(2400x1x10)/3600=7。


是否請前輩畫張簡 ...


使用螺栓要求最小間距:210kg/cm2混凝土需80mm。(相關要求依喜利得資料)
檢測鋼板螺栓孔抗壓,抗剪應力-Ok (非執行細則內規定)


2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

40#
發表於 2019-4-19 20:19:17 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
非常感謝愛德恩前輩的說明