本帖最後由 edwin9135 於 2019-4-11 21:43 編輯
姜姜好 發表於 2019-4-11 09:02
edwin 大 真是專業 .. 拉力抗壓 數據 計算
個人是業餘.. 沒經過專業教學
常觀察 工程結構 ..及 補強 ...
擋土牆承受單邊推力,故外側斷面應只有拉應力,全斷面不會有拉壓複變應力,所以外側鋼板補強即可。
牆發生裂痕我的估計方式:
1.假設擋土牆厚10cm,鋼筋間距10cm,混凝土抗壓強度為210kg/cm2,鋼筋SD280-D16,
2.只計算間距10cm的受力。(鋼筋間距)
3.D16鋼筋斷面積1.986cm2,降服強度2800kg/cm2,抗拉強度5600kg/cm2。因此發生裂縫,故已承受應力採中間值即(2800+5600)/2=4200kg/cm2,所以鋼筋承受拉力為4200x1.986=8340kgf。
4.混凝土抗壓強度為210kg/cm2,承受拉力=210x(1/10)x10cmx10cm=2100kgf。
5.牆發生裂縫需拉力=8340+2100=10440kgf (10cm的斷面單位)
6.採取用鋼板補強:使用S400鋼材,降服強度2400kg/cm2,採用2倍安全係數。故鋼板厚度=(10440x2/2400)/10cm=0.87cm,故採用10mm厚度鋼板來補強。
7.鋼板錨定螺栓計算:設使用喜得釘化學螺栓16mm,抗剪能力3600kg,故10cm距離需求支數=(2400x1x10)/3600=7。
(安全係數大於1可) |
-
1
查看全部評分
-
|
|
|
|
|