樓主: accrod
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請問 排風扇 換氣機 颱風機 負壓扇 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

31#
發表於 2019-6-30 21:00:00 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2019-6-30 21:27 編輯

accrod 發表於 2019-6-30 19:58
我都用75w 16寸風扇對外吹了!
不怎麼有效果!
因為我住家門前只有獨棟 坐北朝南!


因為一般住家頂樓室內,原本就是太陽+整棟飄上來的熱,是整棟最熱的地方,白天打開窗戶還是熱,除非下雨戶外降溫,否則白天沒有比較涼的空氣可對流進來就沒作用。但晚上應該很有用吧?

--- 我之前寫的---
白天外面空氣熱時,風扇朝窗外吹,門打開引進較冷的室內空氣,但作用不大。
晚上外面空氣涼時,風扇朝門往內吹,窗戶打開進冷空氣,這才較有感覺。
------

而工廠鐵皮屋大多只1層樓+挑高,有工業廢熱+太陽的熱積在鐵皮屋內,一樓地表比頂樓還涼,從一樓進氣排氣也可比較涼。
但若你到工廠鐵皮屋的屋頂或高處,照樣很熱。

鐵皮屋聚熱和散熱都很快, 一般住宅是水泥的,到了晚上,水泥還有整天累積的積熱,晚上無日照後,要較長的時間對流,才能把水泥積熱減少。

改天你買支紅外線測溫槍, 測一下室內室外和不同樓層的溫度就知道了。 只差個1-2度就感覺很涼了。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

32#
發表於 2019-7-1 12:24:54 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 accrod 於 2019-7-1 13:15 編輯
FlyNews 發表於 2019-6-30 21:00
因為一般住家頂樓室內,原本就是太陽+整棟飄上來的熱,是整棟最熱的地方,白天打開窗戶還是熱,除非下 ...


F大
今天去工廠參觀
3f工廠
1f開大門 以及2扇越1m的窗
2f 全密閉 加上水簾數片 未開水循環
3f密閉加上 12台 大風扇可能有一人高度!

1f 像你說的其實還是會熱 因為大門入口  熱風直入 但是因為有風 不是很難過的熱 應該說還滿舒服的! 若是室外溫度35度的話 1f大概在32度!
2f 上去 整棟微風徐徐 所以就很涼
溫度在29.9度這邊 因為一直有風 就像直接吹14寸電風扇中速,所以很舒服 一點都不會熱!

上傳圖片伺服器有問題上傳不了!

3f 呼呼 太陽直曬的鐵皮屋頂!
還是熱 不過風超大 就像太陽底下36度騎機車一樣 說會熱嗎 會! 但是,是種不會流汗的熱! 因為風很大~~

他們說平常再用還是要搭配水簾 因為這樣子才會涼 甚至冷! 今天不知道為什麼沒有開!
不過一般住家若是搭配水簾 會很潮濕,他們也說要下班半小時關水簾然後吹乾 通風就不會潮濕! 應該是有這個道理!他們的產品都裝紙箱 沒有看到有什麼潮濕問題反而覺得乾一些! 且因為是負壓抽的方式 工廠好乾淨 機會沒什麼粉塵!
等圖片伺服器恢復再上傳!
整棟工廠都有風流動其實滿舒服的!

若是不用這個方式 還有什麼方式好降溫?

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

33#
發表於 2019-7-1 13:40:44 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2019-7-1 13:49 編輯

accrod 發表於 2019-7-1 12:24
F大
今天去工廠參觀
3f工廠
3f 呼呼 太陽直曬的鐵皮屋頂!
還是熱 不過風超大 就像太陽底下36度騎機車一樣 說會熱嗎 會! 但是,是種不會流汗的熱! 因為風很大~~



你家頂樓就是工廠屋頂的問題,
不開冷氣,要一直有風吹人才能散熱,

你在四樓,要用200瓦的風扇一直吹人嗎?

一般被日曬的地面或牆壁溫度會很高,
但空氣的溫度並沒有那麼高。

你那住家頂樓應該要先做好隔熱,然後再散熱或裝冷氣
http://www.2home.com.tw/bbs/foru ... p;extra=&page=1

使用道具 舉報

Rank: 4

34#
發表於 2019-7-1 14:57:56 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
FlyNews 發表於 2019-7-1 13:40
你家頂樓就是工廠屋頂的問題,
不開冷氣,要一直有風吹人才能散熱,


頂樓隔熱磚已經排好了 確實有效果! 冷氣已經節省一半了!

現在是牆面嚴重吸熱問題!
總不能上白色漆吧 那就失去我原本要這種顏色的感覺了! 牆面是土色黃土色!也可以說卡其色!

另外 200w你誤會了 不是對人吹
負壓的意思就是吸出去!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

35#
發表於 2019-7-2 09:43:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 og2h 於 2019-7-2 09:52 編輯

把風吸進來 或 吹出去就好了

吹進來 往下吹 冷空氣 往下流

吹出去 從上面吹走 熱空氣在最上面

以上是最快
倒過來也可以 速度比較慢 是用溫度中和的

如果只是平面吹吸 沒有用
因為 熱空氣 冷空氣 是很穩定的一層
平面吹 只是一樣的溫度 在進去出來
冷空氣 熱空氣 都穩定在上方下面

不然就自己做空調室八
冷氣 冷媒 水冷的一台好幾萬
自己做 一兩千就可以了
找一個 隔離的密閉空間
進氣口 水氣口 接好 裡面裝上 水氣噴霧機

就熱空氣抽進去 噴霧機噴一噴 水氣抽出來 就是冷的空氣了

降溫 最好的方法還是種植物 爬藤植物 竹類
都是很能擋陽光 製造冷氣的

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

36#
發表於 2019-7-2 12:49:58 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2019-7-2 13:09 編輯
accrod 發表於 2019-7-1 14:57
頂樓隔熱磚已經排好了 確實有效果! 冷氣已經節省一半了!

現在是牆面嚴重吸熱問題!

隔熱做好了,那就裝冷氣了!  也只能這樣了!
就算200W不是對著人吹,白天恐怕也比空調耗電。

一般屋頂32度以上一定要開冷氣,
若4F 32-33度,冷氣設29-30度,4F 34-35度,冷氣設30-32度,
只降溫2-3度,冷氣就不會多耗電。
而冷氣壓縮機運轉後,就有除濕功能,較不必靠風吹靠水份散熱。

當然,還有幾種方式.....
1. 從內牆隔熱,但若白天人不常在4F,應該也沒必要。
2. 水冷,外牆噴水...
3. 頂樓露台種植物, 不必管外牆。 有活的植物就可把溫度維持在30到32度以內。

因為溫度梯度就是會讓頂樓最熱,
4F的熱除了日照之外,也包含1-3樓整棟的日照,讓熱慢慢往上導+飄,
但建議你先買支紅外線測溫槍,測出各樓層的溫度,免得做白工...

現在是才剛7月,地表還可比較涼,等到了8-9月,連地表都會比一樓室內還熱。

使用道具 舉報

Rank: 4

37#
發表於 2019-7-2 15:06:12 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
og2h 發表於 2019-7-2 09:43
把風吸進來 或 吹出去就好了

吹進來 往下吹 冷空氣 往下流

最近南投蟻滿為患  植物已經不是好選擇 ~~

使用道具 舉報

Rank: 4

38#
發表於 2019-7-2 16:04:56 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 accrod 於 2019-7-2 16:06 編輯
FlyNews 發表於 2019-7-2 12:49
隔熱做好了,那就裝冷氣了!  也只能這樣了!
就算200W不是對著人吹,白天恐怕也比空調耗電。


4F 只是 樓梯間 所有的熱都積在這邊 也是日曬 牆壁最熱的一間~~
這幾天 有把門和窗全部打開 因為太陽也沒有那麼大  1F 涼多了

1.內牆隔熱 應該做不了了 家具什麼的 都已經進入
2.水冷 外牆噴水  這個應該會讓外牆 流黑黑的一條一條的 污漬吧  雖然現在也很多了 呵呵~~
3.頂樓 種植物  現在3F 頂樓 完全沒有女兒牆(只有6CM的止水牆) 只有排滿的 高腳磚 剛剛好把止水牆 鋪的 一樣平而已
所以 放置大型花盆 吹大風或者 颱風來  整欉樹可能連花盆 一起飛走吧! 呵呵!


4.現在是7月 其實 離最熱的8月底9月這邊的熱還有一對距離 8-9月這邊的熱是 恐怖的連風都沒有~~ 所以熱到爆!
這也是我一直在考慮的颱風扇能不能發揮作用的問題

5.現在的風扇 已經不是200W 就是200W 也可以說是變頻  白天沒有人在家 可以設定 抽風 轉動就好!
我去工廠看的是半馬375W的 搭配變頻器 轉速可以從0-風扇最高轉速~  所以 應該不會設定到 最高轉
就算 設定到最高轉速 375W好了  每次轉動3分鐘 可以整棟樓換氣一次800立方  這個應該不是一般冷氣375W可以辦到的效果

6. 我先買一支測溫槍好了 請問 有推薦的嗎  因為太多了~~ 便宜的 不知道準確不 能用不~~蝦皮一堆199-299元的

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

39#
發表於 2019-7-2 18:21:39 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我最近在我的鐵皮屋裝了這個對流散熱器,讓在鐵皮下的熱散掉後,外面比較涼的風就進來,形成對流,屋內原本悶熱的狀況,瞬間就解決了。
建議版主,只要把樓頂的窗,保留一個通風口,,樓下也留一個通風口,不用風扇,就自然形成對流了。自然就不熱了,因為屋內的熱隨時可排掉。不用想一堆做法。
最簡單的做法就是,把一樓門打開,樓頂門打開,看看結果如何,若不再悶熱,那就只要上下固定留通風口即可。

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

40#
發表於 2019-7-2 18:55:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
李維 發表於 2019-7-2 18:21
我最近在我的鐵皮屋裝了這個對流散熱器,讓在鐵皮下的熱散掉後,外面比較涼的風就進來,形成對流,屋內原本 ...

這款對流散熱器,跟圓形旋轉式不同,看起來不會突出在屋頂,抵抗防颱能力應該更好,只是價格不知如何

我頂加曾裝過2只圓形旋轉式花了6K,颱風來時,還會飄雨,沒有很理想
一步一腳印朝夢想前進.